kjell62
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Dalarna Falun
Antal inlägg: 1214
Karma +0/-0
Kön:
kjell62
Dåliga värmepumpar ?
«
skrivet:
02 mars 2005, 19:02:22 »
Citera
I kväll kl21,00 på nyheterna skulle det talas om värmepumpar
& dyra reparationer
Loggat
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
NIBE 2025-6
Garage 50 m2 en NE-12 LKE
Sommarstugan E 9 ckp
Janne El-Energi
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
Karma +0/-0
Kön:
sxa
Janne El-Energi
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #1 skrivet:
02 mars 2005, 19:05:54 »
Citera
Vilken kanal?
Loggat
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
PerF
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gotland!
Antal inlägg: 1132
Karma +0/-0
Kön:
No more oil!
PerF
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #2 skrivet:
02 mars 2005, 19:06:11 »
Citera
Finns ju alltid någon som haft otur som man kan lyfta fram och använda som ett generaliserande exempel på hur alla har det.
Personligen är min tilltro till media och nyheter på bottennivå. Kan dom inte komma hem till mej och kolla hur en nöjd VP ägare har det?!
Loggat
Hus 1:
220m
2
kalkstenshus 1 1/2 plan uppfört 1745, tillbyggt 1880. Kulvert till flygel i kalksten, 30m
2
.
Nibe F1145 15kW med 2*300m markslinga i hästhage. Dockad mot oljepanna som används som volymtank och förvärmning av VV. 100L Elberedare för VV toppning.
Ventilation med värmeåtervinning (FTX).
Före: 45MWh/år Efter 13,8MWh/år
Hus 2:
150m
2
Renoverad magasinsbyggnad uppförd i kalksten, 1 1/2 plan. Huserar kontor och utställningslokal.
Comfortzone CE50 till golvvärme i platta på mark.
Janne El-Energi
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
Karma +0/-0
Kön:
sxa
Janne El-Energi
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #3 skrivet:
02 mars 2005, 19:09:34 »
Citera
Jag säger det är lättare ge ris än ros.
/Janne
Loggat
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
kjell62
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Dalarna Falun
Antal inlägg: 1214
Karma +0/-0
Kön:
kjell62
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #4 skrivet:
02 mars 2005, 19:54:15 »
Citera
Citat från: Janne Energi skrivet 02 mars 2005, 19:05:54
Vilken kanal?
PÃ¥ TV2 kl 21 Aktuellt
Loggat
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
NIBE 2025-6
Garage 50 m2 en NE-12 LKE
Sommarstugan E 9 ckp
Janne El-Energi
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
Karma +0/-0
Kön:
sxa
Janne El-Energi
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #5 skrivet:
02 mars 2005, 20:48:31 »
Citera
Det börjar snart...
_/-
Loggat
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Bertil
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Bertil
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #6 skrivet:
02 mars 2005, 22:54:44 »
Citera
Hmm fint då kan man se det på svt´s hemsida!!!
Loggat
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.
benny hill
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Kön:
Framgång består av en mängd små segrar
benny hill
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #7 skrivet:
03 mars 2005, 07:27:17 »
Citera
Missade tyvärr programmet. Hur hittar man det i efterhand på SVT´s hemsida? Jag har sökt på värmepump men får ingen aktuell träff?
Loggat
IVT HT C7 sen maj -04
Mats P
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: KALMAR
Antal inlägg: 49
Karma +0/-0
Kön:
Mats P
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #8 skrivet:
03 mars 2005, 08:11:00 »
Citera
Kolla länken
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22568
välj sedan Aktuellt 21.00 till höger och se sändning Onsdag 2/3 så ser du sändningen..
MVH
Mats
Loggat
NIBE 2010-6 installerad 02-04 dockad till bef olja,el & ved panna flytande kondensering VV värms av el.. värmer tegelvilla i Kalmar -64 på 104 m2 + källare förbrukning innan ca 27000 kWh förbrukning år 1 16200kWh=besparing på 10800 kWh
tipo874
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4359
Karma +5/-0
Kön:
tipo874
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #9 skrivet:
03 mars 2005, 08:20:40 »
Citera
GÃ¥ till
http:www.svt.se/aktuellt
och leta upp gårdagens 21.00-sändning.
De visade också att vi hade nytt köldrekord i Uppsala igår morse, -32.6° på Ärna flygfält, bara ett par kilometer härifrån. Hos oss var det ca -25, och det fick lov att bli lite tillskott
Loggat
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
https://spiff.hax.se/log.html
Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.
benny hill
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
Kön:
Framgång består av en mängd små segrar
benny hill
SV: Dåliga värmepumpar ?
«
Svar #10 skrivet:
03 mars 2005, 09:41:24 »
Citera
Tack för informationen. //Benny
Loggat
IVT HT C7 sen maj -04
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dåliga värmepumpar ?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 760
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
rocas
Tony B
Carl N
fila
Henke_01
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info