Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Sx3000 skrivet 12 april 2016, 12:29:27

Titel: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: Sx3000 skrivet 12 april 2016, 12:29:27
Halloj,

Är ny med hus och det sitter en IVT HT+ C9 från 2007 installerad i huset.
Huset är byggt 1954 och det är gamla radiatorer med stammar dolda i blindbotten på mellanbjälklaget.

Jag har en hel del knäppningar i rörsystemet, ganska högljudda, främst en stund efter duschning, vad jag fattat är det när pumpen gjort nytt VV och växlar över till radiatorerna via växelventilen, och då rinner det ut ap-varmt vatten ut i raddisarna som gör att det knäpper, pga att rören vidgar sig/krymper med värme/kyla.

Läst att man kan montera en knäpptank, men att det inte alltid hjälper..
Hade en tanke om det kommit ut nya växelventiler, sedan pumpen tillverkades, som är bättre konstruerade för att råda bot på problemet?

Knäppningarna är distinkta, men svåra att lokalisera exakt vart dom kommer ifrån. Varje knäpp-cykel kan vara 10 minuter, med knäppningar med några minuters mellanrum. ibland är det knäppningar i serie med sekunders mellanrum från olika ställen i huset.

Sen undrar jag om jag kan ställa in i pumpen att inte tillverka varmvatten på vardagar mellan klockan 9-17? Elnätskostnaden är ju rätt stor under denna peiod. :)
Titel: SV: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: Rdx skrivet 12 april 2016, 14:40:44
Tror inte nya växelventiler skiljer sig åt i detta avseende.  Det är inte någon brist i växelventilen som gör att det kommer ut varmt vatten, ut beror mest på att det finns kvar varmt vatten i systemet som även arbetar med radiatorerna.

Angående VV-produktion mellan 9-17 så går det väl inte åt speciellt mycket energi för VV-produktion under den tiden, om du inte är hemma och gör av med VV.  Att göra enstaka VV-körning kostar ju inte skjortan och tappar man inget vatten så räcker det med ca 2 körningar/dygn för att hålla vattnet varmt.  Det är mest om du använder vattnet som det kommer att gå några VV-körningar i rad.
Titel: SV: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: Carl N skrivet 13 april 2016, 10:20:08
Under meny 4.3 kan du tidsstyra VV-laddning, och det är möjligt att koppla bort VV-laddning helt under en period på dagen.
Sen är det nog en knäpptank som gäller, bästa modellen är en volymtank som kopplas in på stigaren med anslutning från VP i toppen och ut till radiatorerna i botten.
Ju större tank ju bättre funkar den så ta 200 liter.
Och koppla inte som arbetstank med extra CP, den lösningen funkar iofs, men kanske inte lika bra.
Titel: SV: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: sx3000 skrivet 16 april 2016, 21:17:43
Tack för svar!

Hittade 2 st växelventiler från ESBE nere i pannrummet, T-kopplingen + den elektriska delen. Känns som att förra ägaren haft problem med dessa tidigare, säkert i anant sammanhang än knäppningar.

Har ni tips på en volymtank? Jag är inget VVS-material guru, så jag vet inte riktigt vad jag ska leta efter med rätt storlek på anslutningar etc.
Titel: SV: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: Carl N skrivet 17 april 2016, 16:41:12
En begagnad varmvattenberedare med 22 mm anslutningar kan funka jättebra.
Annars finns t ex Nibe UKV eller liknande grejer.
Titel: SV: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: sx3000 skrivet 23 juli 2016, 20:41:34
Jag tänkte att jag skall uppdatera tråden lite!
Jag har haft fortsatta problem med knäppningar och har det fortfarande, det har blivit värre sedan tråden startades.
Samtidigt har trycket i radiatorkretsen sjunkit från 0,8 till 0,2 bar under tiden och det har berott på läckande radiatorventiler.
Nu har jag bytt ventiler, fyllt på systemet och börjat lufta och ljuden har minskat väldigt mycket, snudd på helt borta.
Från att ha låtit som att en maskinist på en U-båt slagit skiftnyckeln i ubåtsväggarna, till en svag visning inne på toaletten.

Grejen är ju att jag inte har någon värme på, eftersom det är sommar och cirkpumpen har varit avstängd (har tvångsstartat den nu dock inför luftningen) och ändå har knäppningarna, så jag vill nästan påstå att detta problem jag upplever inte har med värmexpansion att göra, då allt är kallt i systemet.
Det känns som att BVP avgerf något ljud som sedan fortplantar sig i systemet och med mindre tryck/mer luft i systemet har det låtit mer än nu när jag fyllt på.

Ska låta det går några dagar till innan jag blåser faran över, men är det någon som har tips av något slag? någon del i pumpen som börjar ge upp som man bör byta i förebyggande syfte eller något sådant?
Titel: SV: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: Carl N skrivet 23 juli 2016, 21:42:08
Hej!
Låter som att ditt system är extremt känsligt för knäppningar.
Det som hänt är att värmepumpen skiftat till sommarinställning och då stannar externa CP så att knäppningarna blivit mindre.
Normalt borde de upphört helt, men på grund av att varmt vatten stiger så kommer pluggen med varmvatten ändå upp till radiatorerna och ställer till med lite knäppningar.
Det blir värre i höst då utetemp stiger och värmesystemet sätter igång igen.

Tyvärr kommer du behöva en knäpptank för att få knäppningarna att upphöra.  :'(
Titel: SV: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: sx3000 skrivet 23 juli 2016, 21:57:38
Fast knäppningarna har blivit mer och högre ljud, nu på sommaren. Tills jag ökade trycket från 0,2 till 1 bar och och luftade systemet.
Som du säger är det ju sommarinställning, då borde ju ljuden ha upphört och inte förvärrats?

Jag får avvakta och se hur det utvecklar sig framöver :) Längtar nästan tills höst/vinter så jag kan börja justera in förinställningar och cirkpump a:gl
Titel: SV: Växelventil IVT HT+ C9
Skrivet av: tipo874 skrivet 24 juli 2016, 11:28:29
Tippar att anledningen till att det är värre på sommaren är att temperaturen i radiatorsystemet nu är lägre än på vintern, vilket gör att det knäpper mera när pluggen med varmvatten efter en VV-laddningen åker ut i radiatorsystemet.