Ämne: Längd på kollektorslang (läst 4076 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
designadinblogg
Kan värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 69
Karma +0/-0
Kön:
designadinblogg
Längd på kollektorslang
«
skrivet:
14 augusti 2011, 20:26:54 »
Citera
Jag har en liten undran när det kommer till längden på kollektorslang.
Vi skall lägga i sjövärme, och har fått olika offerter från olika tillverkare.
Längden på kollektorslangen har varierat mellan 400 och 800 meter, vilket är en stor skillnad.
Det lutar åt nya CTC 310 för oss i nuläget, och de har sagt att 600 meter är tillräckligt.
Min undran är följande:
Vad finns det för för- och nackdelar med att lägga på ytterligare 100 meter till 700 meter?
Anledningen till att jag undrar är att jag har haft en del installatörer som har sagt att det är bättre att lägga i lite mer än vad som egentligen behövs, men jag har inte fått någon vidare anledning.
Så jag hoppas att någon kan upplysa mig lite mer.
Loggat
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29338
Karma +18/-7
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Längd på kollektorslang
«
Svar #1 skrivet:
14 augusti 2011, 21:04:52 »
Citera
Det finns ju lite olika svar på frågan.
Men jag tror det är beroende på djup, bottens beskaffenhet och strömmar.
Hård eller sandig botten är bättre än mjuk och dyig.
En djupare sjö är bättre än en grund.
Strömt vatten är bättre än stillastående.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19104
Karma +15/-13
Smurfen.
SV: Längd på kollektorslang
«
Svar #2 skrivet:
14 augusti 2011, 21:14:10 »
Citera
Du kan inte få för mycket slang det kostar bara mer men säkerställer en optimal temperatur på brine in men kom ihåg att det brukar rekomenderas max 400 meter i en slinga.
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34818
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Längd på kollektorslang
«
Svar #3 skrivet:
15 augusti 2011, 07:16:06 »
Citera
Anledningen till att de rekommenderar längre slinga är att 1°C varmare inkommande brine ger ca 3% bättre COP på värmepumpen.
Om din energiförbrukning för värme och tappvarmvatten efter installation av värmepumpen, och med 400 meter slang ger -2°C inkommande brine är 7000 kWh/år så kommer 800 meter slang, som kanske ger +2°C inkommande brine att innebära en energiförbrukning på 6250 kWh/år.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Strip
Expert på värmepump
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
SV: Längd på kollektorslang
«
Svar #4 skrivet:
15 augusti 2011, 09:01:11 »
Citera
Är det inte så, att att utöver bättre COP kan man även räkna med en något högre toppeffekt? Skiljer det mellan kolv- och scrollkompressorer?
Det finns väl egentligen bara fördelar med längre slang, upp till den gräns där längden inte längre har någon effekt på inkommande KB. Är det fyra grader i sjön kan man ju aldrig få varmare KB än just fyra grader.
Jag gjorde att diagram för längesen, baserat på nån pdf jag hittade här på forat:
Loggat
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Längd på kollektorslang
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 374
dolda: 0
användare: 2
Användare online
:
rocas
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info