Skrivet av: Plutus skrivet 29 oktober 2013, 11:58:11
En bekant har en IVT VP jag tittade på, Den har en inbyggd värmeväxlare och pump för underkylning, och rören är dragna till en växlare för förvärmning av varmvatten. problemet är att pumpen för underkylningsväxlaren går inte, och tittar man i micron står det noll timmar drifttid och "används ej"
Jag tror man har glömt en inställning vid installationen, men kan inte hitta hur man i så fall hittar inställningen och ändrar den?
Titel: SV: IVT greenline G45 underkylningspump går ej
Skrivet av: Carl N skrivet 29 oktober 2013, 16:52:10
Satan vilka usla manualer IVT har.  >:(
Men vad jag förstår så är det ingen inställning på själva värmepumpen, det enda jag hittar är en radda automatsäkringar varav en kanske är till cirkpumpen för underkylaren.
Men om displayen på själva cirkpumpen är aktiv så har den ju ström, vad jag kan se så ska det gå att både få igång cirkpumpen och sätta den i auto genom att vrida och trycka på inställningsknappen.
Men nån tydligare instruktion än så får man inte fram ur manualen.  :-\
Titel: SV: IVT greenline G45 underkylningspump går ej
Skrivet av: virre skrivet 30 oktober 2013, 19:46:25
Det ska finnas en termostat vid växlaren för förvärmning.
Den ska starta pumpen om temperaturen är under inställt värde, tex. 20gr, kallvatten.
Pumpen ska bara gå om någon spolar varmvatten så att kallvatten passerar växlaren.

Om termostaten är rätt inställd kan den vara kopplad med omvänd verkan.
Detta gåt att invertera i meny 5s8.1.
Digital ingång 5, B41 Extern Termostat laddkretsretur (G5)
Titel: SV: IVT greenline G45 underkylningspump går ej
Skrivet av: Plutus skrivet 31 oktober 2013, 08:24:35
Tack för input, Jag ska kolla det,