Hej. Vi har en Thermia Classic där
varmvattentemperaturen är plötsligt nere i 29 grader (börtemp. 44 grader.)
Radiatorerna går att få heta. Indikatorlampan visar på varmvattenuppvärmning.
Ingen indikation från varningslampan. Var är felet? (Har kollat husets säkringar,
om det nu har någon betydelse.
Sitter utan vamvatten inför nationaldagen (!!!). Tacksam för svar.
Jojje.

Utloggad Plumber

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: VV endast 29 grader ???
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2005, 19:20:10 »
Har du provat att göra en "norsk reset" dvs stänga av och slå på den igen? Är pumpen gammal? Är elemnten ordentligt varma,nästan lite för varma för säsongen?Går kompressorn? Kollat alla säkringar? Om någon säkring har gått sönder så måste man återställa motorskyddet som finns inuti pumpen.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: VV endast 29 grader ???
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2005, 19:21:35 »
Varmt i huset?

Strypta termostater på radiatorerna?

Förmodligen trasig eller kärvande trevägsventil. Prova ge den en smäll...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad erdthor

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VV endast 29 grader ???
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2005, 18:43:58 »
Har du provat att göra en "norsk reset" dvs stänga av och slå på den igen? Är pumpen gammal? Är elemnten ordentligt varma,nästan lite för varma för säsongen?Går kompressorn? Kollat alla säkringar? Om någon säkring har gått sönder så måste man återställa motorskyddet som finns inuti pumpen.
Tack för givna förslag. Pumpen är en ca 4 år gammal Thermia Classic.
Enda indikationen på fel var att radiatorerna "skenade" några dagar tidigare, blev
supervarma för årstiden. Jag har fått skruva ned vattentillförseln.
Tappvattnet däremot ligger på en stabil låg nivå runt 28 grader.
Motorskyddet var ej utlöst, hussäkringarna hela.
Hittar ingen knapp för "start/stopp" förutom säkerhetsströmbrytaren.
Vågar inte pilla för mycket under skalet. Jojje

Utloggad erdthor

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VV endast 29 grader ???
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2005, 18:51:15 »
Tack för förslaget, Rickard.
Jag fick nästan lust att sparka igång pumpen
när jag idag duschade i 27-gradigt vatten.
Jojje

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: VV endast 29 grader ???
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2005, 23:09:51 »
Rätt säkert trevägsventilen som kärvar eller har pajat. Den kan du nog ändra med "handkraft till vv läge!?.
Värmeproduktion kan du väl skippa nån dag, om den inte går smörja lite så den funkar igen.

Lycka till
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad erdthor

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: VV endast 29 grader ???
« Svar #6 skrivet: 08 juni 2005, 16:09:24 »
Hej. Vi kan nu betrakta ämnet som avslutat.
Trevägsventilen hade pajat och är nu utbytt.
Tack för hjälpen.
Jojje

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!