Skrivet av: Gustav1 skrivet 28 april 2014, 23:08:20
Jag funderar på en grej!
Legionella är ju dumt, men min lilla G3 verkar något dummare.
Ikväll var det dags för en legionellakörning. Kollade till pumpen och såg att den höll på, men vattentempen låg endast på 47 grader och enbart tillsatsen gick. Det tar ju en stund att värma till 60 grader på bara el och är man dessutom sugen på att duscha lite så tar det ju en halv evighet.
Så frågan är ju varför den går direkt på el vid en så låg starttemperatur. Kompressorn får ju upp vattnet mycket snabbare i temp. Knasig inställning?
Titel: SV: Legionellakörning Thermia G3
Skrivet av: Zyberdude skrivet 29 april 2014, 05:56:35
Nej, dum pump/styr. Den borde gå på både 6kw el + kompressor då den kör legionella. Kanske kompressorn gick före så att 15 min vilan blev på? Startade den inte alls?

Men jag vill att den kör kompressor först till 60 och sedan el den sista graderna, men det går inte.
Titel: SV: Legionellakörning Thermia G3
Skrivet av: Diplomatisk skrivet 29 april 2014, 12:58:58
Kompressorn går till den bryter på driftpressostaten (55-60  °C) sen tar tillsatsen över och värmer upp resten till din valda stopp temperatur för top.up vid en legionellakörning. Så teoretiskt sett, om du skulle börja tappa massa varmvatten precis efter det att kompressorn stannat på driften så skulle det kunna gå en längre tid med tillsatsen än tänkt ja.
Titel: SV: Legionellakörning Thermia G3
Skrivet av: Zyberdude skrivet 29 april 2014, 14:33:36
Så fungerar inte min. Den startar en vanlig körning av vv och en kort stund senare slår 3kw stav på och en stund senare slår 6kw på samtidigt som kompressorn går. Kompressorn går till max och de sista graderna värms enbart med 6kw stav. = för mig går 6kw staven i närmare 40 minuter vid legionella. Är man 'sparsam' ändrar man i legionella tiden så att den först gör en vanlig vv körning och därefter väljer legionella 1D och höjer start tempen så mycket att en legionella körning börjar. Dyraste senariot är att du börjar tappa upp ett bad samtidigt som legionella startar...
Titel: SV: Legionellakörning Thermia G3
Skrivet av: Smurfen. skrivet 29 april 2014, 17:21:29
Kan man inte välja att lägga legionella körningen på natten när det inte tappas vatten .Jag har lagt min körning kl 3 och då tappar vi sällan vatten och så får det heta vattnet tid på sig att döda alla bacilusker innan vi vaknar och tappar vv.
Titel: SV: Legionellakörning Thermia G3
Skrivet av: Gustav1 skrivet 29 april 2014, 20:45:22
Ska kolla om jag kan ställa om tiden iallafall, till mitt i natten. Tack för svaren!
Titel: SV: Legionellakörning Thermia G3
Skrivet av: Tommy E skrivet 29 april 2014, 22:04:15
På min G3 går legionella alltid tillsammans med en varmvatten körning. Starttiden går inte att ställa.
Har haft en körning som gick på el från start, vet inte varför det hände men som sagt det har bara hänt 1 gång.