Skrivet av: Mattias Johansson skrivet 22 juli 2004, 20:54:13
Hej Nu är det ju fel årstid med dethär.
Men jag har en varmitek 6 tbr
Som standard styr den efter en utegivare samt en givare på returen från elementen.
Nu är där även en innegivare monterad.(ej aktiverad än)
E" det någon som vet hur jag ska gå tillväga för att ställa in detta optimalt.
Titel: Re:Varmitek med inne givare !
Skrivet av: admin skrivet 22 juli 2004, 22:43:45
"Rumsgivare

Definiera rumsgivare om sådan finns. Alternativ för definiering av rumsgivare är JA eller NEJ.
Ställ sedan in värdet på parametern Gränsvärden: Max rumstemperatur. Rumsgivaren kan inte kalla
på mera värme än vad inställd temperaturkurva tillåter. Den har endast en begränsande funktion vid
förhöjd rumstemperatur. Om rumstemperaturen överstiger inställt värde i parametern Gränsvärden:
Max rumstemp. stänger rumsgivaren av värmeproduktionen.
Återstart av producenter sker efter fördröjningstiden Sys: Fördröjning stegåterstart när
rumstemperaturen sjunker under inställt värde.
ES3 kontrollerar att samtliga programmerade givare är anslutna och intakta. Om givare är kortsluten
eller att det är avbrott på givaren eller givarledningen larmar ES3. Se under "Larm om givarfel"
sidan 55 och "Programmeringsfel" sidan 57 under kapitel "Felsökning"."

Detta är ett utdrag ur manualen till reglerdatorna ES3, om det är en sådan du har bör du även ha en manual, försök plöja igenom den så lär du även hitta var du skall ändra inställningarna.