Författare Ämne: Höga startströmmar 310P  (läst 7533 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kib1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Höga startströmmar 310P
« skrivet: 23 april 2015, 11:09:10 »
Hej,

Nu slår automatsäkringen ifrån på vår 8 år gamla Nibe 310P.
Nytt startförsök så går den med elpatron inkopplad 20 minuter sedan löser automatsäkring ut igen.
Lampan för kompressordrift tänds aldrig och inga felmeddelanden eller onormala värden när jag bläddrar igenom kanalerna 1 - 21

Någon som kan tipsa om felet och om det kan vara värt lägga pengar på reparation?

//kib2

 

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #1 skrivet: 23 april 2015, 11:21:29 »
Verkar som kompressorn har havererat totalt med kortslutning som följd. Normalt ska motorskyddet pÃ¥ kompressorns ovansida lösa ut innan automatsäkringen. Om den bara är 8 Ã¥r gammal är det säkert värt att kalla pÃ¥ service och byta kompressorn. Försäkringen kanske bidrar med lite grann. Om huset är medelstort eller större gÃ¥r det även att välja reservdelskompressorn till 360P (650W) om man frÃ¥gar efter det. Standard i 310P är en 550 W kompressor. 
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #2 skrivet: 23 april 2015, 12:04:35 »
Det gÃ¥r att starta kompressorn manuellt utan att vänta. Man väljer en kanal och trycker pÃ¥ en knapp. Nu minns ja varken vilken kanal eller knapp.  Ja sÃ¥g när servicekillen frÃ¥n Nibe gjorde sÃ¥ efter att han bytt fötterna pÃ¥ kompressorn.

Tanken va att du ska slippa vänta dom där 20 minutrarna för att snabbare kunna felsöka.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #3 skrivet: 25 april 2015, 14:38:25 »
Man måste mäta sig fram till var felet sitter, troligen är det kompressorn men det kan vara någon annan komponent också.
Börja med att ta hem en bra elektriker som får kolla vad som är del.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad kib1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #4 skrivet: 09 maj 2015, 17:01:20 »
Tack för tipsen.

En vanlig elektriker kollade lite och det är nog inte fläkten eller cirkulationspumpen.

Kompressorn blir inte varm på de 20 minutrarna 310P går(kompressorn startar aldrig) innan autosäkringen slår ifrån.
Testade även koppla bort kompressor och cirulationspump och startade 310P, men den slår ändå ifrån efter 20 minuter.

Måste väl ändå ta ut någon från Nibe-service att göra en riktig felsök.
Kan någon rekommendera en firma i Göteborgsområdet som är seriösa och inte dyrast?

Vad tror du om köpa ny Nibe F370 och sälja den gamla 310P?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #5 skrivet: 09 maj 2015, 17:14:11 »
Kompressorn ska normalt inte starta förrän efter 20 min. Konstigt att automatsäkringen ändå slår ifrån om kompressorn är bortkopplad (jag antar att kablarna lossats från anslutningen på kraftreläkortet?). Hur ser själva reläet (nr 1) till kompressorn ut? Kanske fel på kraftreläkortet. På Nibes hemsida går det att söka efter närmaste auktoriserade servicefirma.

Man brukar inte få så mycket betalt för begagnade 310P, särskilt om de inte fungerar. Nya F370 har ju ett fint styrsystem men det kostar en ganska bra slant att byta upp sig.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #6 skrivet: 09 maj 2015, 18:20:52 »
Tjena Kib!
Ja, det enklaste är kanske att koppla bort kompressorn och se om ändå automatsäkringen slår ifrån efter 20 min.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #7 skrivet: 09 maj 2015, 20:44:59 »
Går det inte att ställa hela vp i nödläge/uppstart, dvs på enbart elpatrondrift, via menyerna?
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad kib1

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #8 skrivet: 10 maj 2015, 10:54:31 »
Tack Josth, vet inte hur elektrikern kopplade bort kompressorn.
Men nu tog jag bort brun, blå och svart kabel från utgående på relä nr 1
Nu slår 310P inte ifrån efter 20 minuter längre utan bara går och kopplar in kompressorn(lampan på panelen tänd hela tiden trots kablarna demonterade).
Reläet är lite svart på insidan ovanför "brytarspetsarna" men det drar I alla fall så lampan på panelen tänds..

Så det är nog kompressorn som är kortsluten.
Ska ringa runt försöka fÃ¥ paketpris felsök inklusive kompressorbyte till bästa pris. 

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9634
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #9 skrivet: 13 maj 2015, 15:01:10 »
Bra, då är det problemet i kompressorn. Vanligaste sättet att felsöka kompressorn elektriskt är att resistansmäta lindningarna. Om det då t.ex. är kortslutning mot jord är den trasig. Lite grann bränt relä nr 1 är inte onormalt. Boka byte av kompressor.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #10 skrivet: 13 maj 2015, 20:17:09 »
Och när de byter kompressor så brukar de montera tillfälligt burnout-filter och återkomma efter ngn månad för att byta filter, ny vacuumsugning och ny fyllning av köldmedium..?
Känns bättre att börja titta efter vettig uppgradering, kanske tekniktank + bvp eller lv-vp. Kostar ju typ samma som en ny flv,  eller ett kompressorbyte med kringutrustning som det borde göras för mer än nÃ¥gra Ã¥rs vidare hjäplig energibesparing.
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #11 skrivet: 13 maj 2015, 20:31:18 »
Vad kostar ett kompressorbyte?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad karlmb

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Riktiga motorer är multiplar av 3
    • etanol.nu
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #12 skrivet: 13 maj 2015, 22:07:27 »
15-20000
Sjövärmepump modell 1981..:
http://e-logger.se/pub?CTH1&p=4
Installerad i hyffsat tilläggsisolerad trävilla byggd 1939, öster om Göteborg, ca 150 m2 + tillbyggd 2a vån, ännu ej uppvärmd (Totalt ca 240 m2 när allt är klart).
Genomgående golvvärme på träbjälklag i bv, kommer att bli huvudsakligen radiatorer på övervåningen. 3-glas i nästan hela huset.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1398
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2015, 18:01:14 »
Ja det är en halv ny panna.

Svärfar betalade dryga 40000kr för en 310P förra året.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad Largion

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Höga startströmmar 310P
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2015, 18:25:08 »
F310 finns inte längre utan det är F370 som ersätter den men kompressorbyte kostar 13-15 tusen och en kompresor har 8-10 års livslängd så man måste räkna med ett byte under värmepumpens livslängd.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!