Titel: Varför startar elpatronen?
Skrivet av: cobran skrivet 14 januari 2007, 22:24:24
Hej,
Håller på och trimmar in min ecoel + ecoair107
men idag upptäckte jag av en tillfällighet att värmepatronen var igång med 1,5 kw
kollade i statistiken under en vecka och pannan har dragit 73KWh

Här följer värdena när jag tittade idag:

Rum 22,1 (21,5)
Ute 6
Panna 49 (48)
Framledning 39 (39)
Panna nere 40 (44)
Hetgas 48
Vp in 35
vp ut 41
El 1,5+0,0
Just när jag läste av blinkade "startfördröjning kompressor" till

5 minuter senare vid ny avläsning:
Ute 6
Rum 22.2(21,5)
Panna 51 (48)
Framledning 39 (38)
Panna nere 42 (55)
Hetgas 83
Vp in 37
Vp ut 41
El 0,0+0,0

komressor mm igång.

Nån som har nåt tips om varför elpatronen var igång?

/Håkan
Titel: SV: Varför startar elpatronen?
Skrivet av: Urban skrivet 14 januari 2007, 23:05:58
När el går in med 1,5 kW är det för att värma upp den övre delen av EcoEl. Detta gör min panna även om EcoAir går för fullt. Jag har min över del av pannan inställt på 50 grader ändå kör stryrsystemet upp tempen till 52-54 grader med elpatronen. Helt normalt tror jag.
Titel: SV: Varför startar elpatronen?
Skrivet av: Rickard skrivet 14 januari 2007, 23:41:17
Prova sökfunktionen  ;)

Sök på "elpatronen ctc övre", det har skrivits spaltmetrar om det där...