VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: KentJohansson72 skrivet 14 december 2012, 13:30:12

Titel: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: KentJohansson72 skrivet 14 december 2012, 13:30:12
Sitter och planerar ett nytt uppvärmningssystem för "vår nästa villa", och en erfarenhet jag tar med mig från min nuvarande anläggning är att volymen i enbart cirkulationssystemet blir i minsta laget när kvicksilvret kryper neråt. För när VP-anläggningen (VP och patron) ska göra varmvatten så kryper elementen ner i temperatur för mycket.

Ni som har stoppat in en volymbuffert, hur har ni räknat och resonerat?  Sc:,h
Titel: SV: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: Sanntos skrivet 14 december 2012, 20:10:46
Jag skulle räkna ut befintliga vattenvolymen i systemet. När man gjort det så vet man lite mer. T ex så kan det vara bra att ha mer än 20 liter vatten för varje kw effekt på pumpen
Titel: SV: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: Mr Henke skrivet 14 december 2012, 21:21:09
Jag vet precis hur det är. Jag hade så innan också. När vv var färdigladdat var radiatorerna kalla och man får massa knäppningar och oljud i dem och rören. Jag hade nog satsat på ca 30 liter per kW. Jag har en 10 kW som går mot ca 650 liter( tank 500 liter). Det är väl egentligen i mesta laget. Men det fungerar bra. Trögt men håller stabila temperaturer. Beroende på hur stort system och hus så hade jag satsat på 200-300 liter.
Titel: SV: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: KentJohansson72 skrivet 19 december 2012, 08:25:57
De pumpar jag väljer mellan (som Åsnan mellan hötappar) är Zubudanen på 16kw och Daikins 11kw lösning. Vilken som så blir det en bufferttank på 300 liter, tänkte stoppa in en 300 liters Tesy från Jula: http://www.jula.se/varmvattenberedare-300-l-436003 (http://www.jula.se/varmvattenberedare-300-l-436003)

Rätta mig om jag tänker fel, men det är väl på utgående från VP'n och innan radiatorerna man sätter bufferten?
Titel: SV: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 december 2012, 12:00:18
En fundering... Är det inte onödigt att köpa en varmvattenberedare om det är en bufferttank du behöver? En ackumulatortank utan utrustning på 300 liter kostar ca 4000:-.
Titel: SV: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: KentJohansson72 skrivet 19 december 2012, 12:31:03
En fundering... Är det inte onödigt att köpa en varmvattenberedare om det är en bufferttank du behöver? En ackumulatortank utan utrustning på 300 liter kostar ca 4000:-.

Måste vara usel på googling idag, hittar ingen isolerad 300 literstank för 4000 pix..
Titel: SV: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 december 2012, 12:58:52
Jag hittar inte heller nån vid lite snabb googling. Däremot pris på Strömsnäspannan TS 500, men TS 300 borde vara billigare...
http://www.bynor.se/product.php?id_product=6072 (http://www.bynor.se/product.php?id_product=6072)
Titel: SV: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: Sanntos skrivet 19 december 2012, 21:44:19
Dessutom måste man väl bygga om anslutningarna till varmvattenberedaren?
Titel: SV: Dimensionering av bufferttank till cirkulationssystem?
Skrivet av: purjo__ skrivet 19 december 2012, 23:02:01
Ja, med den effekten på VP'n så vill man nog ha 28mm anslutningar.