« skrivet: 11 juli 2006, 19:38:26 »Jo, jag har hittat detdär effektdiagrammet och konstaterat samma sak.
Normalt beteende mao.
Vad jag INTE förstår däremot(men jag är ingen kyl/värmetekniker) är varför ingående
effekt ökar när ingående KB ökar, för mig skulle det kännas normalt att den sjunker eftersom
att dt mellan kb och vb minskar. Men som sagt, jag är ingen som riktigt fattar detta med carnot, trots
att jag läst 4p värmelära på universitet. Pumpar och turbinteknink fastnade lite bättre, även
om mycket av det är djupt begravet ngnstans.....
Jo, om temperaturen på KB ökar, ökar även trycket i förångaren. När kompressorn suger in gasen så får den då med större molmängd gas (volymen konstant men trycket är högre). Kompressorn ska sen trycka upp denna lite större molmängden gas till kondensorn och får då jobba lite hårdare. Fördelen är dock att uteffekten på värmepumpen ökar eftersom flödet av köldmedia genom kompressorn ökar.
Ahh, tycker mig kunna känna igen lite av detdär...
För de som har den läggningen(tycker det är kul) att studera diagram, så har jag knåpat ihop ett
interpolerat ett över hur in/ut-effekten samt COP varierar mellan -5 och +10 graders inkommande KB.
Dessutom finns med de olika framledningstemperaturerna 35, 45, 50 och 55 grader.
Underlag har varit tidigare publicerad PDF gällande 1215:s effekter. Observera att detta är utan cirkpumpar.