Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Conrads kalas
« skrivet: 25 februari 2015, 07:57:03 »

Hej och tack för svaret!

Rent spekulativt, om jag har  flera värmealstrande datorer i hallen, hur kommer det i praktiken att gynna mig? Genom att man då får kyla mera och får ett större delta t på kylsidan, eller genom att man får varmare frånluft och isåfall knycker den värmen för att få upp returen på värmesidan?

I nuläget hämtar vi ingen värme från frånluften, däremot sitter det en trevägsventil som ser till att vi håller en vettigt hög returtemperatur på värmesidan, men det tycks vara på bekostnad av att man då får speta lite mera med fjärrvärme.

*Är trevägsventilen öppen har vi klart lägre värmeretur och tycks då per automatik få lägre värmetillopp så vi behöver spetsa.

* Är den mera stängd så får vi ju tillbaka en del av tilloppet direkt i returen och får då bättre tilloppstemperatur, men eftersom en del då rinner tillbaka så upplever jag det som att man får speta lite iaf.

Vad är egentligen att föredra?

Rörigt det här :-)



Med vänlig hälsning Conrad
Skrivet av: Volvo245GLT
« skrivet: 24 februari 2015, 22:41:52 »

Hej!

Istället för att dumpa kyla så skall du tänka att du hämtar värme/energi. Värmepumpen koncentrerar nämligen denna energi (höjer temperaturen) så att den kan användas i värmesystemet.

Utan att veta förutsättningarna för byggnaden eller anläggningen så skulle mer energi till värmepumpen t.ex. kunna fås genom att stoppa in fler värmealstrande datorer i hallen, eller genom att hämta värme ur ventilationens frånluft. (får jag gissa så sker redan det senare)
Skrivet av: Conrads kalas
« skrivet: 24 februari 2015, 20:56:11 »

Hej på er!

Jag har lite bryderier med en kylmaskin som jag uppfattar det körs som värmepump i en fastighet. Värmen från kylmaskinen dumpas i värmekretsen till radiatorer och ventilation och det är där mitt huvudfokus ligger, jag vill få ut så hög temperatur som möjligt på värmesidan innan jag behöver spetsa med fjärrvärme.

På kylsidan betjänar maskinen ventilationsaggregat(Som inte behöver kyla på vintern förstås) Samt en kylkrets som betjänar bla en datahall.

Idag just nu så går en kompressor av 5 på maskinen och jag har då 4,7 grader på kylsidans tillopp och 5,5 i retur. och 37,0 grader på värmesidans tillopp och 34,9 i retur medans börvärdet på radiatorerna är 38,5 vilket betyder att jag behöver spetsa lite med fjärrvärme.

Om jag vill få upp temperaturen till tex 39 grader på kylsidan är ju förstås alternativet att starta en kompressor till, men det leder ju till en ökad elkostnad vilket kanske inte är vad jag är ute efter.

Om jag tex ökar delta t på kyla genom att dumpa kyla någonstans, får jag då högre temp på värmesidan?

Jag är lite newbie på det här och tar gärna emot lite tips, det är väldigt intressant och framförallt kul om man kan få ner driftkostnaderna en smula.

Mvh Conny

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!