Ska ha ny Ack-tank, och tänker göra den så flexibel som möjligt, skulle detta kunna fungera?
E är båda backventiler.
Buffertank: A+B öppen, C+D stängd
Volymförstorare: A+D öppen, B+C stängd
Direkt: C+D öppen, A+B stängd
-
Jepp det borde funka, den kommer att funka som knäpptank om du har den som volymförstorare. Nackdelen är väl att om det blir lite skiktning i tanken så tar den framledningen till radiatorerna från botten av tanken som kan vara lite kallare.
Alternativet är att ta framledningen till radiatorerna från toppen och retur från radiatorerna till botten av tanken.
-
Alternativet är att ta framledningen till radiatorerna från toppen och retur från radiatorerna till botten av tanken.
Tänkte på det, men då får man inte fulla volymen med (top-top)
-
Jepp det borde funka, den kommer att funka som knäpptank om du har den som volymförstorare. Nackdelen är väl att om det blir lite skiktning i tanken så tar den framledningen till radiatorerna från botten av tanken som kan vara lite kallare.
Får fråga igen: vad är skiktning......... kanske på Engelska, jag förväntar inte att nån kan ge förklaringen på Danska
-
Får fråga igen: vad är skiktning......... kanske på Engelska, jag förväntar inte att nån kan ge förklaringen på Danska
Varmt vatten stiger och kallt sjunker, om vattnet står stilla eller rör sig långsamt så kan vattnet i toppen av en hög tank vara uppåt 20 ºC varmare än i botten. Detta störs dock av en högre omsättning av vattnet i tanken som då blandar om vattnet.
-
Hej
vattnet skicktar sig om du inte pumpar runt det i tanken..
ska du ha bra skicktning så glöm allt vad pumpar heter eller så får du ha väldigt lågt flöde i tanken
min solladdar pump laddar väl ca 8lit per min max,det räcker gott för att paja skicktningen i min tank...skicktning funkar om du kör elpatron eller slingor i tanken
jag tror att det räcker med stig å retur rörens flöde ut på systemet för att paja skicktningen i en tank...
då jag körde med elpatronen funkade det super kunde köra 65 i topp å 20 i botten temp
-
Har nu tittat på Stiebel's ritningar, och det blir inte det samma jag gör..., dom tar fram mot huset från toppen av tanken i stället. Undrar om det kommer bli problemer med flödet när båda pumpar kör?
-
jag tror att det räcker med stig å retur rörens flöde ut på systemet för att paja skicktningen i en tank...
Fast i CTC:s pannor så funkar skiktningen enligt vad CTC-ägarna påstår, och där pumpas vattnet runt av både VP:ns cirkpump då kompressorn går samt att det shuntas ut värme hela tiden. ???
Fast flödet som går via en shunt är ju lägre än i detta fallet. Sc:,h
-
Har nu tittat på Stiebel's ritningar, och det blir inte det samma jag gör..., dom tar fram mot huset från toppen av tanken i stället. Undrar om det kommer bli problemer med flödet när båda pumpar kör?
Det där blir ju som IVT:s arbetstank, förutom alla omkopplingsventiler.
sitter dykrören färdiga i tanken?
Det bör sitta spridningsdysor på dykrören för att det inte ska virvla runt i tanken så mycket vid laddning.
Cirkpumparna bör ju styras olika beroende på vilket arbetssätt tanken ska jobba.
Vid buffertank så ska yttre cirkpumpen gå konternuerligt och inre cirkpumpen med enbart kompressor.
Dom övriga två driftfallen så kan ju yttre cirkpumpen vara avstängd
Man skulle behöva ha möjlighet att växla dykrör på tilloppsledningen också om du vill köra volymförstoring enbart.
-
Senaste ritning:
-
Nu är min UKV200 här, nån som vet om det finns ett speciellt sätt att koppla den, det ser ut som att dom olika rören har olika funktioner (spridning och annat)?