Skrivet av: Bobo
« skrivet: 29 april 2010, 09:13:57 »Tack för alla tips!
Ska förmodligen prova med avfuktare och dessutom knäcka kurvan samt strypa flödet på övervåningen.
Men jag kan inte strypa övervåningen förrän det blir ordentligt varmt, så att den producerade värmen inte behövs längre på övervåningen.
Men problemet med lite värme i källaren märks väldigt väl just nu, det är svinkallt därnere dagtid, när det inte produceras värme. Däremot på natten/morronkvisten är det behagligt.
Lasse
Jag har under flera år kört som några föreslagit dvs med med en innegivare med två temperaturavkännade NTC-motstånd. Ett placerat i källarens "besvärliga" del (tvättstugan), ett på övervåningen. Från mitten av april till senhösten styr givaren i källaren. Dessutom står det en avfuktare i tvättstugan. Den håller den relativa fuktigheten strax under 50% året runt. VP är inställd på höst/vår-läge vilket gör att den producerar värme även när det är varmt ute. Under maj-september är all värme till övervåningen och delar av undervåningen avstängd. Tvättstuga och bad/dusch/toa-utrymmen har fått vattenburen golvvärme. Dessa utrymmen har svag värme på även på sommaren. Bör-värdet på Niben går aldrig under 25 ºC och det är tillräckligt för att hålla 20-21 ºC i källaren och behaglig golvtemp i våtutrymmen.
Elförbrukningen pga avfuktaren är inte speciellt hög, HH ligger året runt kring 400 kWh/mån.Tvätt som hängs i tvättutrymmet torkar alltid snabbt, på några timmar. På sommaren går avfuktaren några gånger per dag, på vintern bara då man hängt mycket tvätt.
Golvvärmen innebär en stor värmetröghet hos systemet och VP har bara 4 starter per dygn under juli och augusti och förbrukningen för denna komforthöjning stannar vid 160 kWh/mån (VV inkluderat).