på de senaste 20 timmarna så har pumpen startat 25ggr & driften har varit 4h.pumpen går alltså bara 10min åt gången, hur länge är normalt?
Om jag går in o ändrar på gradmenutrarna, vad händer då igentligen, kommer det att bli större svängningar i inomhus tempen? eller vad händer?
Öka min stopptid till 30 minuterÖka gradminutunderskottet som krävs för att VP:n skall starta till 200 gradminuterÖka gradminutvärdet som krävs för att eltillskottet skall gå in till 500
Tänk på att dessa inställningar e anpassade efter Richards hus och kan behövas modifieras för att funka hos dig
Om du knappar in de värden jag angivit kommer dina starter att minska med ca 30-35%, kanske mer.Om jag får gissa så hamnar du nog på ca 14-17 starter/dygn...
Kolla i slutet på en driftcykel vilken skillnad det är på framledningens ärvärde i förhållande till börvärdet.det händer att fabriksinställningens värde är för lågt då bryter den innan värmebalans uppnåtts det orsakar sedan "onödiga" starter.Meny 10 är det, om vb diff VP uppnås då nollas gradminuterna direkt, det stör driften som sagt.Samma händer om tempen blir för låg, då flippar gradminuterna upp till inställt startvärde då startar pumpen omedelbart.Höj isåfall några grader!!Underverk sker ska du se!!