Nibe Fighter 1215
« skrivet: 30 januari 2014, 10:46:32 »
Hej,

Ny här på forumet.

Jag har försökt hitta information om detta men lyckas inte.

Har en Nibe 1215 som jag tycker går på tillsatsvärme för mycket. Varje gång jag går ner i källaren och tittar på den så är tillsatsvärmen till (igång).
Jag har testat att låta den vara, men då har den bara fortsatt gå på tillsatsvärmen. Det jag brukar göra är att jag trycker på knappen för att stänga av detta 3 gånger. DÅ hamnar den i läget där "blixten" blinkar vilket betyder att tillsatsvärme tillåts.

NÃ¥gon som har lite tips?

Mvh
Peter

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2014, 12:40:09 »
Svårt att säga utan att veta mer detaljer. Går kompressorn över huvud taget? Storlek på VP? Storlek, isoleringsstandard och geografiskt läge på huset?
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund och värmt huset.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2014, 12:46:23 »
Välkommen till forumet Peter 79,
Har du provat att inte tillåta tillsatsvärme? Då får du veta hur pumpen går utan tillsats eller om det är nåt fel på den.
Du har förmodligen manualen redan, det är på avsnitt 5 som det står hur man ställer in olika driftslägen.
Manual till 1215 finns här att ladda ner annars: http://www.nibeonline.com/pdf/411596-2.pdf

Och svara på Purjo__s frågor så kommer det snart bättre hjälp
« Senast ändrad: 30 januari 2014, 12:51:34 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad silverklint

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2014, 20:14:11 »
När ep blinkar är den tillåten att gå in vid behov. lyser den fast sken så är ep tillslagen vilket betyder att du behöver det för att inte få kallt inomhus. man kan säga att rätt dimensionerad vp så har man ca 500 tim ep/år.

Jörgen H

  • Gäst
Jörgen H
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2014, 01:34:51 »
Hej

Jag har en 1215 med ep tillåten att gå in vid behov.
Min har gått 269 timmar på ep på 8 år. (Bor i Halland.)
Så 500 timmar om året låter väl mycket i mina öron.

/Jörgen

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1215
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2014, 17:09:51 »
Jag har ca 300 h tillsats på 10 år.
Men som sagt, Peter_79: testa att inte tillåta tillsats (tillsatslampan släckt) och läs av VB-fram, VB-r, KB-in och KB-ut när kompressorn går och den värmer huset (ej VV-laddning).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!