Skrivet av: Tobocop
« skrivet: 13 december 2012, 18:53:45 »

Skulle nog sticka ut hakan och säga att du måste ha en yttre cirkpump vid golvvärme. På tok för stora tryckfall över alla slingor samt växlare i vp. tummenupp
Skrivet av: wendtan
« skrivet: 12 december 2012, 12:37:17 »

"egna" cirkpumpar vid fördelarna har man i princip bara om man kombinerar radiatorer och golvvärme så man behöver shunta.
Skrivet av: Sanntos
« skrivet: 12 december 2012, 09:45:49 »

Den varvtalsreglerade gör väl större nytta om den jobbar mot golvvärmefördelarna? Den interna kan väl hellre i så fall vara en enkel pump, den jobbar ju mot samma motstånd hela tiden? Och har inte golvvärmefördelarna egna cirkpumpar? I så fall borde man klara sig helt utan tank, vattenvolymen i systemet borde vara kring 200 liter utan tank, och det borde räcka för en 10kW. Fast installatören kanske har bedömt att det behövs en volymtank, men kallat den arbetstank?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 december 2012, 09:27:44 »

Visst, men om så är fallet skall tanken kopplas som arbetstank, annars blir flödet i de interna rören alldeles för högt.
Är systemflödet så pass lågt att det inte är för högt för de interna rördimensionerna så skall en extern pump inte behövas, OM inte rören/slangarna i det externa systemet är alldeles galet dimensionerade.
Skulle ledningarna vara för klent dimensionerade så löser man inte det med en större pump, utan man bör dra nya rör/ledningar till fördelarna.
Skrivet av: wendtan
« skrivet: 12 december 2012, 08:49:37 »

Rickard: i mitt fall efter att ha fått se pumpkurvorna så var det svart på vitt att den interna cirkpumpen var för klen. Så det kan faktiskt hända  :)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 december 2012, 08:46:22 »

Jag skulle vilja påstå att du har en felaktig installation.
Dels så verkar du ha köpt en arbetstank, men fått en volymtank.
Dels har man kopplat rören fel, om den skall fungera som volymtank, inkommande i tanken, från VP - borde sitta upptill, som det nu är kopplat så sticker värmen troligen uppåt direkt, och hela volymen används inte.

Prova stänga av den externa cirkpumpen, troligen fungerar det utmärkt med bara den inbyggda.

Ju fler slingor man har, desto mer "lättdrivet" blir det att pumpa runt vatten.
Har du långa klena slingor kan det dock behövas en större cirkpump, men det är mycket ovanligt, oftast sätts extra cirkpumpar in p.g.a. okunskap.

Vi skulle behöva fler/bättre bilder.
Skrivet av: wendtan
« skrivet: 12 december 2012, 08:38:00 »

Den externa cirkpumpen är satt efter kärlet för att klara ut tryckfallet i "275 kvadratmeter" golvvärmeslingor.
I min installation råkade vi ut för samma sak nämligen, 1200 meter GV slang med flera långa slingor och 2 fördelare blir övermäktigt för den inbyggda CPn på varma sidan.

När vi startade upp systemet och använde UKV som volymförstorare så fick vi inte värme i 4 rum som var längst bort från VP. Efter ombyggnaden med extern cirkpump och 3rörs principen med UKV som arbetskärl så fungerade allt perfekt.

VP måste kopplas in mot kärlet så att den i en egen krets kan cirkulera över det. På Nibes kärl ser inkopplingsprincipen ut enligt bifogad fil
Tänk på att du behöver en extern framledningsgivare placerad "ut från tanken" mot GV fördelarna alternativt placerad i ett dykrör i kärlet.
Skrivet av: Razze1
« skrivet: 11 december 2012, 23:25:01 »

OK Tack
Är det "bara" att koppla om?  Syftet var ju att möjliggöra bättre driftförutsättningar för kompressorn, samt möjlighet att lagra viss mängd energi.  Någon knäpp-tank hade jag inget behov av.

Såg förresten att jag har ytterligare en anslutning på tanken också den pluggad.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 december 2012, 17:23:03 »

Låter som du har en knäpptank men varför en extra cp till golvvärmen räckte inte den i vp till Sc:,h
Skrivet av: Razze1
« skrivet: 11 december 2012, 16:55:07 »

Hej
Har precis i dagarna fått en ny bergvärmepump (IVT EQ C10), frånluftsaggregat och "arbetstank" (500 liter) installerad. Men igår kväll när jag funderade lite över installationen, växte en fråga fram....... Är detta verkligen en Arbetstank jag har fått installerad !!?? 

Tanken matas från värmepumpen (2) via en varvtalsreglerad Cirk.Pump som sitter inbyggt inne i VP.  Ut från tanken sitter sedan separat "vanlig" Cirk.pump (1) som går till golvvärmeslingan och returen från golvvärmen går sedan direkt in i VP.  Se bifogad bild. 

Är detta då en arbetstank? Tanken har totalt 5 anslutningar + luftning. Nerifrån räknat. Tömning, Inlopp, pluggad, termogivare, utlopp och överst luftning.

En helt annan fråga:   Vi har som kanske framgår av bilden också ett frånluftsaggregat, (också den med separat cirk.pump). Vet någon, kan man på något sätt se verkningsgraden på denna??

Sista frågan: När vi drog igång bergvärmen så var bergtemperaturen ca. 10 grader och efter VP cirka 6, redan nu efter 5 dagars drift så är temperaturen nere på ca. 5 gr. in i VP och sedan 1 gr. ut. Är detta normalt??  Att tillägga är att borrhålet är 200 meter.   

Tacksam för synpunkter och svar    tummenupp

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 656
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!