Skrivet av: Enebybergsbo
« skrivet: 13 maj 2004, 23:20:07 »Nu har jag räknat på det en god stund. Det kan fungera i vissa anäggningar, men inte i min. För att garantera att man inte får kondensbildning, så får temperaturen i luftkanalen inte vara mer än 9 grader lägre än i rummet. För att klara detta måste luftflödet vara cirka 140 lit/sek och kW kyleffekt. Min planerade kyleffekt är 2 kW, vilket skulle ge 280 lit/sek. I dag har jag ett luftflöde på 190 lit/sek, men jag kommer bara åt recirkulationsluftkanalen med 40 lit/sek.
Slutsats: Den som kommer åt huvudluftflödet och kan pruta på kylbehovet kan använda metoden. Givetvis går det också vid total nybyggnation där systemet kan dimensioneras för kyla från början.