Skrivet av: Joelk
« skrivet: 07 februari 2012, 20:18:27 »

Jag tror inte det handlar om ett antal måndagsexemplar, så många måndagar finns det inte i veckan.
CTC håller för dålig kvalitet på sina värmepumpar, så enkelt är det.
Skrivet av: mongolpip
« skrivet: 07 februari 2012, 13:18:56 »

Nej, som jag misstänkte så var det något annat som inte stod rätt till. Installatören var här idag o kunde konstatera att pressostaten var "överkänslig". Det har tydligen varit ett gäng måndagsexemplar som gått ut och som nu byts ut allt eftersom... CTC kommer och byter ut pressostaten om några dagar.
Skrivet av: mongolpip
« skrivet: 06 februari 2012, 17:16:24 »

Idag så råkade jag ut för larm lågpressostad för första gången. Jag hörde med installatören som sa att det var många som ringt om detta nu i dagarna. Installatören menade på att det var spänningsfall i elnätet som kunde vara orsakern. Är det någon här på forumet som kan bekräfta detta samband? Kan man på någon hemsida få reda på om de varit "svaj på linan"?
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 29 oktober 2011, 09:21:26 »

kom på en grej till. om pressostaten. kolla förra inlägget.
Skrivet av: mmmac
« skrivet: 29 oktober 2011, 09:18:01 »

lågtryckspressostaten är en vakt som sitter på kompressorns sugrör. Alltså det grova röret. Följ röret från kompressorn tills du kommer till en grej med 2 kablar.
 Lp larm kommer av lågt tryck i sugledningen, antingen gasbrist eller annat tekniskt problem. Då det nu är en uteluftmaskin kan det vara att förångaren är igensatt av löv och annan växtlighet, det har vuxit rankor in i Vp och fastnat i fläkten.
 Det kan vara att fläkten går för sakta pga kondensatorn börjar tappa stinget. Kondingen kan testas och bytas. Det kan också vara lagerfel på fläkten, det hörs och fläkten stannar fort då Vp stängs av.

Oj, tackar för ett bra svar! Löv eller växtlighet är det inte fråga om o vår EcoAir har bara varit i bruk 6 mån så stingen borde finnas kvar. Låter som ett tekniskt fel i mina öron, får se vad CTC har att komma med på måndag..

Markus
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 29 oktober 2011, 08:56:38 »

lågtryckspressostaten är en vakt som sitter på kompressorns sugrör. Alltså det grova röret. Följ röret från kompressorn tills du kommer till en grej med 2 kablar.
 Lp larm kommer av lågt tryck i sugledningen, antingen gasbrist eller annat tekniskt problem. Då det nu är en uteluftmaskin kan det vara att förångaren är igensatt av löv och annan växtlighet, det har vuxit rankor in i Vp och fastnat i fläkten.
 Det kan vara att fläkten går för sakta pga kondensatorn börjar tappa stinget. Kondingen kan testas och bytas. Det kan också vara lagerfel på fläkten, det hörs och fläkten stannar fort då Vp stängs av. Kan också vara för högt utlösningstryck på pressostaten. Skall vara i området kring 0,5 bar, är stämplat på vakten. Sedan är det ju det med avfrostning. Funkar inte det utan förångaren blir full med is så får man också Lp larm.
Skrivet av: mmmac
« skrivet: 29 oktober 2011, 08:02:42 »

Jag får återkommande larm på lågtryckspressostat, vad beror detta på?

Har också råkat ut för samma dilemma men kan ju inte säga återkommande då det var det första larmet. Finns här nån som kan förklara var prestostaten ligger? Har varit i kontakt med CTC men är allmänt nyfiken vad detta är för en grej..

Markus
Skrivet av: Joelk
« skrivet: 09 oktober 2011, 18:55:53 »

hmm, det var detta jag var rädd för.
Har haft riktigt mycket strul med min EcoAir de 3 åren den varit i drift.
CTC kommer inte bli lyckliga när jag ringer igen.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 09 oktober 2011, 18:53:01 »

Skrivet av: Joelk
« skrivet: 09 oktober 2011, 08:37:06 »

Jag får återkommande larm på lågtryckspressostat, vad beror detta på?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!