Har du provat ändra startvärdet för integralen från standard 60 till någonting högre?Att ha så hög mintid är nog ingen bra ide när det blir kallt ute och den väl stannar. Låt det vara på standard och prova integralen istället.På de gamla thermia går den ställa till max 99 och på de nyare kan man ha högre.
Hur kör du dina konvektorelement? Kör du dem på termostaten eller har du dem på max? Vissa konvektorelement har en magnetventil och således slutar flödet gå över den.
På vilket läge har du cirk.pumpen på varma sidan?
Om du höjer på flödet i golvet ökar värmeavgivningen, samtidigt som du har en lägre kurva så öppnar shunten mera. Kan du sätta fläkten att gå på samma nivå hela tiden+ termostat helt öppet? Ditt värmesystem blir ju inte optimalt före det är färdigt byggt, du får försöka göra det bästa av situationen.
Ohh, kallt varmvatten? Du ska inte kolla temperaturen efter att pumpen stannat utan kolla värden just före den kommer att stanna. Temperaturerna fram och retur ska bli lika efter en kort stund eftersom ingen värme tillförs utan bara pumpas runt.(9kW ? Tror du har en 8 eller 10kW)Nya siffror före den startar och just före den stannar, men ser bra ut (tyvärr). Vill du ha mindre starter öka A1 till exempel -100. Den kommer då att starta färre gånger men kommer kanske att få ojämn temp i huset? Den kommer att starta vid en lägre framledningstemp och kommer att köra framledningen troligen högre än vad du har idag. Men skriv in värden före nu och ställ sedan.