Vet någon vad cp för vb på en optimum har för intällningsmöligheter? Jag vet att den strävar efter 8 dT men jag är osäker på om mitt radiatorsystemet klarar det, snarare vill det nog ha ca 5dT. Jag vill ju inte att flödet ska försvinna helt så undrar därför om man kan ändra flödet manuellt om det skulle visa sig behövas.
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Inställningsmöjliheter cirkpump Optimum
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2011, 23:07:10 »
Vet någon vad cp för vb på en optimum har för intällningsmöligheter? Jag vet att den strävar efter 8 dT men jag är osäker på om mitt radiatorsystemet klarar det, snarare vill det nog ha ca 5dT. Jag vill ju inte att flödet ska försvinna helt så undrar därför om man kan ändra flödet manuellt om det skulle visa sig behövas.

Du kan ställa in vilken diff du vill att den ska hålla med Optimumfunktionen, allt från 0-15°. Du kan också välja att helt stänga av Optimumfunktionen och ställa cp:s hastighet med ett fast värde.
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningsmöjliheter cirkpump Optimum
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2011, 23:13:17 »
Vet någon vad cp för vb på en optimum har för intällningsmöligheter? Jag vet att den strävar efter 8 dT men jag är osäker på om mitt radiatorsystemet klarar det, snarare vill det nog ha ca 5dT. Jag vill ju inte att flödet ska försvinna helt så undrar därför om man kan ändra flödet manuellt om det skulle visa sig behövas.

Du kan ställa in vilken diff du vill att den ska hålla med Optimumfunktionen, allt från 0-15°. Du kan också välja att helt stänga av Optimumfunktionen och ställa cp:s hastighet med ett fast värde.
Härligt! Då är det inget att tveka om. Tack!
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 205
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!