Hej. Många i detta forum har noterat att Ecoheats egen elmätare inte går korrekt utan estimerar förbrukningen baserat på kompressorns gångtid. Har några här inne som har egna mätare någon erfarenhet om hur mycket ecoheats egna energimätare visar fel? Är det 10%, 20%? Jag antar också att elpatronens förbrukning borde stämma ganska bra då den är lättare att estimera än kompressorn
-
Hej ingen här med energilogg som vet hur mycket fel energimätaren i CTC visar?
-
Hej
Är amatör i frågan men så här är det hos mig..
Runt 20% är diffen, jag tror kompressorberäkningen är 1.7kWh * drifttid (på en EcoHeat 5).
Men sen är det ju lite laddpump, cirkulationspump och KB-pump som drar ström också.
Data 1/1 2010 till 1/6 2010
Elmätare: 3505 kWh
Total förbrukning enl. VP: 2872 kWh varav tillsats elpatron: 300 kWh
Detta ger en differens på 633 kWh
Drifttid kompressor 1500 tim
Förbrukningsstegringen ser du i bifogad fil.
// Anders
-
Tack!
Det syns ju tydligt i din logger att ju högre temp den jobbar mot ju mer drar kompressorn. Jag tycker CTC borde kunna prestera bättre än 20% fel men jag har ungefär kommit fram till detta också