Titel: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: ltfrebac skrivet 15 oktober 2011, 17:47:08
Har precis fyllt köldbärarsystemet, luftat lääänge med jetpump. Slår om 1245 från endast tillskott till auto och får LP-larm fel 51 pressostat nånting. Har 1245 någon intern avluftning till KB? Om jag tvångskör KB-pump så ser jag flöde 25 l/min i bägge slingorna så flödesproblem verkar det inte vara. Om jag raderar larmet så hör jag endast ett diskret klick innan larmet kommer tillbaka, inget ljud som indikerar att KP-pumpen startar ens. Har ställt KB-pump på 100% så man hör flödet tydligt och inget sådant hörs när larmet tas bort. Har man haft "tur" och fått en trasig VP från leverans?
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2011, 19:39:56
Har du ställt kb pumpen på kontinuerlig drift första 10 dagar det kan hjälpa få ur luften fast det låter nog som att det är nått annat fel.
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2011, 19:41:39
Tror man kan dra ur styrkabeln till cp då går den 100% hela tiden utan att styrkortet är inblandat fast är vp ny kanske du ska låta bli  Sc:,h
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: ltfrebac skrivet 15 oktober 2011, 19:49:47
Tror att jag har luft fortfarande. Finns det en luftning inne i VP? Ska man spola runt med jetpumpen samtidigt som man kör KB-pump?
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 oktober 2011, 19:59:51
Är nog en bra ide  Thumbsup
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: diesel_1964 skrivet 15 oktober 2011, 21:10:32
Vad har du för temperaturdiff på KB, du borde i alla fall se något liv i denna om du har cirkulation?
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: ltfrebac skrivet 15 oktober 2011, 21:50:33
kBin 7.6
KBut 8.0
Vid tvångskörning av KB-pump och kompressor från.
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: Wallac skrivet 16 oktober 2011, 10:03:01
Hur får du fram flödet 25L/s?
Den kortaste slingan borde ha ett lägre flöde tror jag.(om dom ligger parallellt)
Vad ligger brine temperaturen på när larmet kommer ?
Kan du se varje slingas temperaturer ?
Om tempen i kondensorn fortfarande är låg hinner inte cirkpumpen starta innan larmet kommer tillbaka.
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: ltfrebac skrivet 16 oktober 2011, 18:33:18
Har flödesventiler LK Optiflow på bägge slingorna. Långa slingan ligger på ca 25l/min och korta på 30l/min när jag kör KB CP på 100%. När jag slår om från "Endast tillskott" till "Auto" dröjer det ett litet tag, typ 30 sek sen får jag LP-larm. Ibland går faktiskt kompressorn igång och kör ett par minuter innan LP-larmet kommer. Brinetemp ligger runt +8 grader. Tilläggas bör att jag har haft LP-larm under hela tiden jag kört VP i läge "Endast tillskott" vilket får mig att misstänka givarfel el liknande
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: Gäst1001 skrivet 17 oktober 2011, 15:47:08
Mäta på pressostaten för att se om den har löst ut?
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: ltfrebac skrivet 20 oktober 2011, 21:34:27
Nu rullar VP:n och går. Visade sig vara helt tom på köldmedel. En skada på ett rör gjorde att man hörde läckan vid provtryckning. Röret hårdlöddes på plats och ny gas fylldes, allt av kyltekniker så klart.
Titel: SV: Hjälp. Nyinstallerad 1245 löser på LP-larm?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 20 oktober 2011, 21:44:25
Har dom ingen koll på fabriken innan dom fyller gas och levererar vp ?