Författare Ämne: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?  (läst 21433 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kaptenlars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #15 skrivet: 12 juni 2010, 22:28:15 »
ok tack! Att mäta över motståndet på väggen blir nog enklast tror jag, hittar jag det inte återkommer jag med bild på givaren så får ni visa på bilden

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #16 skrivet: 13 juni 2010, 01:37:34 »
ok tack! Att mäta över motståndet på väggen blir nog enklast tror jag, hittar jag det inte återkommer jag med bild på givaren så får ni visa på bilden

Det spelar ingen roll var du mäter det är nästan bättre att mäta på plinten i pumpen då slipper den bli
värmt  upp av kroppsvärmen, fÃ¥r stabilare värde. Du mÃ¥ste koppla lÃ¥ss minst en av ledarna innan du
mäter att elektronikens inre krets inte stör mätningen.
 

Utloggad kaptenlars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #17 skrivet: 14 juni 2010, 16:14:28 »
Ja precis, skruvar du loss locket (eller hur locket nu är monterat) borde du se en termistor monterad mellan två eller fyra trådar. För mig var det fyra.

Sätter du en kabelstump mellan trådarna så kommer strömmen ta vägen med minst resistans (kabelstumpen istället för resistorn) och pannan kommer tro att det är högsommar ute. Om detta fungerar kan du ta med motståndet till ELFA eller din värmepumpsinstallatör och köpa ett nytt och montera. ELFA borde bli billigare :)
Kan jag kortsluta där kablarna går in i plintarna i pumpen?

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #18 skrivet: 14 juni 2010, 17:38:54 »
Ja precis, skruvar du loss locket (eller hur locket nu är monterat) borde du se en termistor monterad mellan två eller fyra trådar. För mig var det fyra.

Sätter du en kabelstump mellan trådarna så kommer strömmen ta vägen med minst resistans (kabelstumpen istället för resistorn) och pannan kommer tro att det är högsommar ute. Om detta fungerar kan du ta med motståndet till ELFA eller din värmepumpsinstallatör och köpa ett nytt och montera. ELFA borde bli billigare :)
Kan jag kortsluta där kablarna går in i plintarna i pumpen?

Ja. Då tror pumpen att det är 100 grader ute och den slutar producera värme.
Vanligaste resultatet om det blir fel på givaren är att det blir avbrott. Då tror pumpen att det är väldigt kallt ute...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #19 skrivet: 14 juni 2010, 18:58:19 »
Jag tror att värmepumpen kommer att larma "Givarfel" om man kortsluter eller bryter anslutningen.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #20 skrivet: 14 juni 2010, 19:24:58 »
Det tror jag också, om man ska mäta givaren så är det bättre att stoppa pumpen under tiden.
Och om man vill lura pumpen så kan man koppla en liten motstånd parallellt med givaren eller
stället för givaren, 1 kiloohm motsvarar ca +64 grader så man behöver inte kortsluta den allt
mellan 470 och 4700 ohm går att använda.
Har du fått någon mätresultat för givaren än?
     

Utloggad vp-center

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: södermanland
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • intresserad
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #21 skrivet: 15 juni 2010, 13:38:44 »
Eftersom han skriver att den verkar göra varmvatten hela tiden, så är det säkert växelventilen som sitter i ett mellanläge.
Villa 140 m2 + hel källare. Nibe 1135-10kW. volymtank 100 l. Beredare VPA 300/200.

Utloggad kaptenlars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #22 skrivet: 15 juni 2010, 14:56:51 »
Har mätt motståndet nu, 0 ohm.. kortis! Alltså tror apparaten att det är dyng-varmt!?
Men ändå så startar pumpen och ska göra värme till elementen...
Ska ta stegen och mäta vid utegivaren ikväll, om det nu är en utegivare, men eftersom kablarna in i kretskortet sitter där man ska ansluta utegivare så borde det ju vara en sån
 

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #23 skrivet: 15 juni 2010, 18:58:27 »
Hade du ena eller båda kablarna urkopplade från plinten när du mätte att det inte är någon kortslutning i elektronikkortet? Det ska finnas en ute givare annars kan inte pumpen styra temperaturen.
Men det är nog så att allt talar mer om att det är växelventilen som är i mellan läge eller läcker genom på annat sätt till radiatorkretsen och pumpen behöver starta för att göra VV.
Men samtidigt är det nÃ¥got fel även pÃ¥ ute givaren, det ska inte visa  0 ohm.

Nila har säkert passande moror ventiler 1200 kr inklusive moms. Om du inte hittar nÃ¥gon annan. 

http://www.koping.net/nila/

http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
   

Utloggad kaptenlars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #24 skrivet: 15 juni 2010, 20:25:12 »
Hade du ena eller båda kablarna urkopplade från plinten när du mätte att det inte är någon kortslutning i elektronikkortet? Det ska finnas en ute givare annars kan inte pumpen styra temperaturen.
Men det är nog så att allt talar mer om att det är växelventilen som är i mellan läge eller läcker genom på annat sätt till radiatorkretsen och pumpen behöver starta för att göra VV.
Men samtidigt är det nÃ¥got fel även pÃ¥ ute givaren, det ska inte visa  0 ohm.

Nila har säkert passande moror ventiler 1200 kr inklusive moms. Om du inte hittar nÃ¥gon annan. 

http://www.koping.net/nila/

http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
   


Men det finns en speciell lampa på pumpen som lyser när den gör varmvatten, de flesta gånger startar den för att skicka ut värme till radiatorerna

Utloggad kaptenlars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #25 skrivet: 15 juni 2010, 20:55:03 »
Nu har jag varit vid kutegivaren också, detta har jag sett:

På pumpen går det 4 st trådar ut för utegivare. Vit och blå tråd går till samma koppling på pumpen, lila och grön går till en annan.

Dessa trådar är skarvade 2 meter från pumpen, från skarven och till utegivaren finns blå, rosa, vit och och grön. Dom är skarvade på följande sätt:
grön och blå tråd från pumpen går till grön, vit och lila till en vit, blå och rosa är är kortslutna

På utegivaren går vit och blå tråd till motståndet, rosa och grön är avklippta

Bifogar bilder:

Har också mätt motståndet på utegivaren, skruvade bort den blå tråden först, 8.03 k ohm och 11,5 grader varmt, verkar vara ok enl. Carl N:s inägg här

Hur fan kan jag göra nu!? Kan jag dra nya trådar till utegivaren, blå och vit från pumpen på ena sidan av motståndet och lila och grön till andra sidan?
« Senast ändrad: 15 juni 2010, 20:58:47 av kaptenlars »

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #26 skrivet: 15 juni 2010, 22:04:43 »
Om du har ritat riktig så har du problemet här. Motståndet skall ligga anslutet mellan trådarna som kommer från pumpen om det skal fungera. Koppla om i dosan vid pumpen. Blå till blå.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad kaptenlars

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 38
  • Karma +0/-0
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #27 skrivet: 15 juni 2010, 22:39:45 »
Om du har ritat riktig så har du problemet här. Motståndet skall ligga anslutet mellan trådarna som kommer från pumpen om det skal fungera. Koppla om i dosan vid pumpen. Blå till blå.
/Peter
Ok har kopplat nu så det inte blir en kortis vid pumpen, nu blir det spännande!
varför är det 4 st trådar vid pumpen, är det för att kunna koppla in en rumsgivare också?

Utloggad JPEG

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #28 skrivet: 15 juni 2010, 23:09:01 »
Av färgerna du angivit så tyder det på att det är en vanlig telesignalkabel typ EKKX 4x1x0,5 och du behöver bara ett trådpar till motståndet i utegivaren. Jag förutsätter att man kopplat ihopp två och två ledare på anslutningen i pumpen för utgivaren. Om det finns en ingång i styrenheten för rumsgivare så gäller ett trådpar även för denna.

/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Remo

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Varma element fast det är sommar, vad kan vara fel?
« Svar #29 skrivet: 15 juni 2010, 23:16:58 »
Detta var den märkligaste koppling som jag har set. Det ska vara så son JPEG säger. Angående rumsgivare så
kopplar man den i andra skruvar och inte samma som ute givaren.
Men hur har pumpen överhuvudtagen kunnat fungera hittills?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 435
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!