Författare Ämne: DÃ¥lig temp pÃ¥ varmvattnet, och mÃ¥nga starter  (läst 20824 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« skrivet: 22 september 2016, 22:38:33 »
Nu e jag tvungen…. Att krypa till korset, efter egen felsökning och pillande i menyerna:
Varmvattnet blir max 44-45 grader (ställde ner VV Start till 31.. bara för att testa om pumpen gick längre tid)
Hur göra jag för att få till högre temp på VV?

Just nu gör den också för många starter, se min länk till logg i signaturen

Nedan 3 bilder är precis efter att pumpen gjort VV.

(Som den påläste kanske ser så har jag numera en nyare typ av lcd-display och knappar (inte tws8 lcd), detta pga att orginalet pajat. självklart så upptäckte jag att detta var ett känt fel här på forumet och inte kostade så mycket att fixa själv... men men nu har man den nya plus nytt "styrkort"=alla gamla inställningar borta....)
« Senast ändrad: 22 september 2016, 22:49:59 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #1 skrivet: 23 september 2016, 06:11:47 »
Är du säker på att växelventilen inte kärvar? Så att framledningsvatten läcker ut till radiatorerna när den gör varmvatten?
Om växelventilen är ok så är det troligt att driftpressostaten spökar, det är den som bestämmer när pumpen ska sluta göra varmvatten. Du kan prova att koppla loss kontakterna från den och koppla ihop dem. Går vv-temp högre då så är det driftpressostaten som är problemet.
Detta är ett test, kör absolut inte pumpen med DP kortsluten under längre perioder, den ska dock bryta på högtryck när VV är riktigt varmt.
Tror du behöver kyltekniker för att byta driftpressostaten.

/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #2 skrivet: 23 september 2016, 13:27:20 »
Uff, låter dyrt med ny DP.
Jag börjar med att kolla på växelventilen. Låter troligt (och jag hoppas) eftersom fram och retur lednings tempen åker upp så mycket på varma sidan.
Såg något tidigare inlägg om att "motionera" denna med den plast-spaken som finns på den. Ska 5-56 också användas eller annan typ?
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #3 skrivet: 23 september 2016, 18:07:09 »
Hej Hopp,

Har nu kollat växelventilen och den fjädrar bra, samt när den gjorde VV så stod spaken i läge upp Ner (men vid avslut rörde den sig sakta uppåt).
Testade att ställa upp "start av varmvatten" till 42grader, för att se om den tryckte upp över 45 grader, men icke...

Driftpressostaten: Hur ser den ut?
Finns den på nedan bilder?
« Senast ändrad: 23 september 2016, 19:13:21 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #4 skrivet: 23 september 2016, 22:31:14 »
Det är en av de på nedre bilden.
Koppla bort och prova, larmar den för högtryck är du på fel givare.
Kommer det upp en liten fyrkant i displayen så är du på rätt givare.
Notera att det är starkström!

/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #5 skrivet: 25 september 2016, 20:33:22 »
Japp, ska pröva det.

Vad kan det vara för nÃ¥got som inte är inkopplat pÃ¥ det röret (se nedre bild)?  dontknow
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #6 skrivet: 25 september 2016, 21:21:28 »
Det sitter två "driftspressostater" den icke anslutna bryter vid lite högre tryck och därmed högre temperatur. Den används bara om man absolut måste nå högre temp för högre tryck sliter mer på maskinen och cop blir lägre.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #7 skrivet: 25 september 2016, 22:57:41 »
Ahh, Tackar.
Hittade också detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52958.msg543407#msg543407
Så jag prövade att koppla om till den som ska ge högre temperatur, visst det blev högre, men bara 3grader (dvs 48grader).
Kopplade dock tillbaks till orginalet.

Är det jag som är virrig, ska det inte bli högre än 45 grader på varmvattnet?
När pumpen avslutar så blir det en liten fyrkant i vänstra hörnet på displayen, brukar väl tyda på driftpressostaten?
Nu har jag då testat med den andra DP:n, och fyrkanten kommer upp i alla fall....suck
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #8 skrivet: 25 september 2016, 23:07:07 »
Är du säker på att det bara är 45 grader? Det kan ju vara tempgivaren som visar fel.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #9 skrivet: 25 september 2016, 23:36:12 »
Nope, inte säker pÃ¥ att VV givaren ger rätt temp.  :-\
"Fenoment" uppstod när jag fick byta LCD display (och styrkort=alla gamla inställningar borta)....
Får nog höra av mig till installatören som byte detta och kolla?
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #10 skrivet: 26 september 2016, 05:18:43 »
Nope, inte säker pÃ¥ att VV givaren ger rätt temp.  :-\
"Fenoment" uppstod när jag fick byta LCD display (och styrkort=alla gamla inställningar borta)....
Får nog höra av mig till installatören som byte detta och kolla?
Hm Hur gammal är pumpen och vet du om du tog 10års garantin på kompressorn?Hoppas inte du fick betala om du har gällande garanti för det där felet fixar vi gratis när vi sätter dit "kittsystemet".Men skicka ut 52 °C när det är 15°Cute Sc:,hvilken kurva kör du på Sc:,h
PS:Ställ upp starten till 42 °C

« Senast ändrad: 26 september 2016, 05:39:09 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #11 skrivet: 26 september 2016, 05:47:56 »
måle
den gör nog varmvatten  ;)
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #12 skrivet: 26 september 2016, 07:15:46 »
Det är inte så att något viktvärde är fel i varmvattenmenyn?
Har för mig det heter inflstartgivare!? Vad står den på? Finns iServicemenyn.

/Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #13 skrivet: 26 september 2016, 09:41:35 »
Det är inte så att något viktvärde är fel i varmvattenmenyn?
Har för mig det heter inflstartgivare!? Vad står den på? Finns iServicemenyn.

/Fredrik

Den står nog fel (80%), ska vara 65 % som standard?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #14 skrivet: 26 september 2016, 09:51:52 »
måle
den gör nog varmvatten  ;)
Nope när den gör varmvatten kommer (70)parentes. .,;-
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #15 skrivet: 26 september 2016, 10:10:54 »
Börvärdet är väl inom parentes (16)? Att aktuellt ärvärde är 52 grader beror väl på att den alldeles nyss har gjort varmvatten?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #16 skrivet: 26 september 2016, 10:12:29 »
Men det är väl en vanlig Diplomat han har och ingen optimum tummenupp
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #17 skrivet: 26 september 2016, 10:16:09 »
Börvärdet är väl inom parentes (16)? Att aktuellt ärvärde är 52 grader beror väl på att den alldeles nyss har gjort varmvatten?
Nope den har löst på hysteres (100+).
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #18 skrivet: 26 september 2016, 10:27:45 »
Nu e jag tvungen…. Att krypa till korset, efter egen felsökning och pillande i menyerna:
Varmvattnet blir max 44-45 grader (ställde ner VV Start till 31.. bara för att testa om pumpen gick längre tid)
Hur göra jag för att få till högre temp på VV?

Just nu gör den också för många starter, se min länk till logg i signaturen

Nedan 3 bilder är precis efter att pumpen gjort VV.

(Som den påläste kanske ser så har jag numera en nyare typ av lcd-display och knappar (inte tws8 lcd), detta pga att orginalet pajat. självklart så upptäckte jag att detta var ett känt fel här på forumet och inte kostade så mycket att fixa själv... men men nu har man den nya plus nytt "styrkort"=alla gamla inställningar borta....)
Det är inte så enkelt att den som satte dit ditt kittsystem inte gjorde dom inställningarna som du hade tidigare?och det det är därför den löser på hysteres.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #19 skrivet: 26 september 2016, 10:48:49 »
Hm klurade lite och misstänker att din cirkulationspump står och därför så hög framledning och inget dåligt med varmvatten.Om du tar bort centrumskruven på cikulationspumpen och kolla om axeln står still.Står cirlulationspumpen still hinner den lösa på hysteres innan HP-larmet går in och testa peta på axeln för att se om den snurrar igång igen.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #20 skrivet: 26 september 2016, 15:42:26 »
Det är inte så enkelt att den som satte dit ditt kittsystem inte gjorde dom inställningarna som du hade tidigare?och det det är därför den löser på hysteres.

Exakt, han eller jag kunde inte tyda inställningarna eftersom LCD-displayen var helknäpp  :'(

Det märkliga är att endast symbolen för varmvatten kommer upp, hittills har jag inte sett någon för värme till huset.

Cirkulationspumpen på varma sidan har jag kollat och den snurrar på bra, har också testat att ändra hastigheten.
Dock snurrar inte den på kalla sidan, men den kanske bara ska snurra vid pumpdrift?

Bifogar bilder på mina märkliga inställningar
« Senast ändrad: 26 september 2016, 16:34:00 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #21 skrivet: 26 september 2016, 17:11:54 »
Okej om du går in på "manuelltest"och kollar när den gör varmvatten så ska vxv vara 1 (aktiv) och cirkulationspumpen vara 1 den med.Testa stäng av pumpen på arbetsbrytaren men inte när den gör varmvatten och vänta en stund.Det bubblar inte i beredaren när den gör varmvatten?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #22 skrivet: 26 september 2016, 18:56:12 »
Hej Hopp,

Inget bubbel i vv beredaren, avstängning av pumpen gör inte någon skillnad heller.
purjo__ kom med en tanke tidigare: Kan det vara så att det är själva vv givaren som är knasig, eftersom det trycker ut 56 grader på framledningen? (inget av detta kommer ut till radiator kretsen, jag har tempmätare på rören)

Nedan en bild på när den gör vv:
« Senast ändrad: 26 september 2016, 19:00:02 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #23 skrivet: 26 september 2016, 19:14:53 »
Framledningsgivaren sitter väl mellan kompressorn och växelventilen så att den visa 56 grader när pumpen gör VV är helt ok.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #24 skrivet: 26 september 2016, 19:31:37 »
Japp, precis.
Menar alltså att den skjuter in 56-58 grader i vv beredaren, men tempgivaren för beredaren "orkar" inte upp över 45 grader.
Finns iofs en kalibrering av givarna, men vad jag kan se endast 5 grader upp eller ner.
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Tumpi

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 564
  • Karma +0/-0
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #25 skrivet: 26 september 2016, 19:48:40 »
Infl.startgivare har också med varmvatten produktionen att göra. Men om 60% är ok kan jag inte svara på. Pröva att googla.

Det går väl också att koppla driftspressostaten till den lediga pressostaten för att kolla om det skulle hjälpa
Luft i i slingan eller mycket beläggning runt den skulle det också kunna vara
« Senast ändrad: 26 september 2016, 19:51:49 av Tumpi »
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #26 skrivet: 26 september 2016, 19:51:25 »
Det sitter två tempgivare i varmvattenberedaren, en i toppen och en längre ner. Det är inte så att dom har blivit växlade? OM det är så kommer temperaturen som visas vara mycket lägre än den temperatur du har i toppen av tanken och VP kommer inte att starta förrän hela tanken är tom. Är det så hinner kanske kompressorn inte fylla tanken på dom 20 minuter som den tillåts att göra VV.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #27 skrivet: 26 september 2016, 20:49:31 »
Ja j-vlar, sÃ¥ kan det ju vara.  a:gl
Måste kolla, hoppas man kan följa kablar synligt Nope, ingen lätt match...

Någon som vet vilka 2 kontakter som är till givarna i beredaren på styrkortet, se nedan bild?
« Senast ändrad: 26 september 2016, 21:01:59 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #28 skrivet: 26 september 2016, 20:55:13 »
Kan man inte se tempen pÃ¥ bÃ¥da givarna i displayen  ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #29 skrivet: 26 september 2016, 21:06:39 »
Kan man inte se tempen pÃ¥ bÃ¥da givarna i displayen  ?
Ja visst kan man det. Det står under varmvatten - start xx(yy) där xx är den undre givaren.

Info.startgivare som Tumpi skrev om berättar när den skall börja vv tillverkning. 100% så startar den enbart från den undre givaren och 0% enbart från den övre. Det är det viktade värdet som ändras.
« Senast ändrad: 26 september 2016, 21:12:55 av Zyberdude »
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #30 skrivet: 26 september 2016, 21:37:35 »
Då bör det vara enkelt att se om givarna är förväxlade.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #31 skrivet: 26 september 2016, 21:52:42 »
FÃ¥r jag gissa lite?
Du har inflytande startgivare 80%, dvs du utgår nästan helt från bottengivaren.
Du har start temp 31C (START 38(31)).
Och du tillåter maskinen att göra varmvatten i 20 minuter (VARMVATTENTID 20M).

Kan det helt enkelt vara så att den inte hinner göra varmare vatten än cirka 45C, på dessa 20 minuter?

Jag föreslår att du provar att:
Ändra inf startgivare till ex 45%
Ändra starttemp till 40C
Jag har även VARMVATTENTID 30M på min.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #32 skrivet: 26 september 2016, 22:04:08 »
Nope den har löst på hysteres (100+).

Integral 100+ kommer sig av att han har +15C ute och pumpen vill ha +16C i framledning, pumpen kör garanterat ca rumstemp eller ca 22C. Efter en stund får vi integral 100+ (vilket är max som den räknar). Helt normalt beteende med andra ord.
Att den vid foto tillfället stod på framledning 56C har ingen betydelse, för den räknar inte integral när den gör varmvatten.

Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #33 skrivet: 26 september 2016, 22:07:36 »
FÃ¥r jag gissa lite?
Du har inflytande startgivare 80%, dvs du utgår nästan helt från bottengivaren.
Du har start temp 31C (START 38(31)).
Och du tillåter maskinen att göra varmvatten i 20 minuter (VARMVATTENTID 20M).

Kan det helt enkelt vara så att den inte hinner göra varmare vatten än cirka 45C, på dessa 20 minuter?

Jag föreslår att du provar att:
Ändra inf startgivare till ex 45%
Ändra starttemp till 40C
Jag har även VARMVATTENTID 30M på min.
Nja, var det inte så att om huset har behov av både värme och vv samtidigt så kan man med varmvattentid säga att pumpen kör vv i 30 minuter och sedan värme i xx minuter.
Tror nog felet är någon annanstans än i inställningarna.

Min pump gjorde nyss en vv körning. Varmvatten blev 59 grader och start vv blev 56 grader. Framledningen vid slutet av körningen brukar ligga runt 60.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #34 skrivet: 26 september 2016, 22:10:41 »
SÃ¥ var det nog... Sc:,h

Sen borde den nog starta tidigare också om inf startgivare är ett högre värde, den fyller väll kallvatten i botten på tanken.

Jaja, då var det antagligen inget :-)
« Senast ändrad: 26 september 2016, 22:12:27 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #35 skrivet: 26 september 2016, 22:25:16 »
Gagner, "topp" ska sitta på 325-326 och "varmvatten" på 311-312
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #36 skrivet: 27 september 2016, 04:30:56 »
Integral 100+ kommer sig av att han har +15C ute och pumpen vill ha +16C i framledning, pumpen kör garanterat ca rumstemp eller ca 22C. Efter en stund får vi integral 100+ (vilket är max som den räknar). Helt normalt beteende med andra ord.
Att den vid foto tillfället stod på framledning 56C har ingen betydelse, för den räknar inte integral när den gör varmvatten.
Nej du kan  inte jämföra ts maskin med din maskin(G3) och att den skickar ut 56 °C vid 15 °C är inte normalt.Ts maskin löser pÃ¥ hysteres pga att framledningstemperaturen kommer över returen(diffen).
« Senast ändrad: 27 september 2016, 05:47:05 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #37 skrivet: 27 september 2016, 05:26:13 »
Hej Hopp,

Inget bubbel i vv beredaren, avstängning av pumpen gör inte någon skillnad heller.
purjo__ kom med en tanke tidigare: Kan det vara så att det är själva vv givaren som är knasig, eftersom det trycker ut 56 grader på framledningen? (inget av detta kommer ut till radiator kretsen, jag har tempmätare på rören)

Nedan en bild på när den gör vv:
Tror inte givaren som är boven om inte startgivaren är trasig sÃ¥ den startar pÃ¥ varmvattengivaren istället men det förklarar inte din höga framledningstemperatur.SÃ¥g att den har 17 drifttid pÃ¥ värmepump och samma drifttid pÃ¥ varmvattenkörning Sc:,hmao vill den bara köra varmvatten men bryter pÃ¥ hysteres .Anledningen varför den avbryter varmvatten körningen kan vara att tryckrörstempen (fyrkanten kommer upp)blir för hög eller att den löser pÃ¥ hysteres men kan vara sÃ¥ lurigt att den löser pÃ¥ att returen blir för hög(55 °C) .Kan ju vara sÃ¥ enkelt att den som satte dit kittsystemet lyckas att koppla fel .En del verkar tro att bara för att du har fÃ¥tt "kittsystemet" med 2009 displayen sÃ¥ fÃ¥r du extra funktioner med sÃ¥ är inte fallet och det varken byts eller sätts dit nÃ¥gra givare sÃ¥ du har en vanlig tws med samma styrning som tidigare.Är du helt säker pÃ¥ att cp snurrar och det räcker inte med att känna med handen pÃ¥  cp och känna att den snurrar utan man mÃ¥ste kolla att axeln snurrar.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #38 skrivet: 27 september 2016, 05:31:58 »
Hej Hopp,

Inget bubbel i vv beredaren, avstängning av pumpen gör inte någon skillnad heller.
purjo__ kom med en tanke tidigare: Kan det vara så att det är själva vv givaren som är knasig, eftersom det trycker ut 56 grader på framledningen? (inget av detta kommer ut till radiator kretsen, jag har tempmätare på rören)

Nedan en bild på när den gör vv:
HM..ännu en misstanke att cp står still annars verkar det jätte konstigt.Hur hög blir returen?Och armen på står nedåt när den gör varmvatten på vxv.Det kan ju vara så den bryter på varmvatten körningen hela tiden så det är därför framledningstemperaturen blir hög men eftersom hysteres går in och du får ett 100+värde så borde framledningstemperaturen sjunka under den tiden.
« Senast ändrad: 27 september 2016, 05:41:09 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #39 skrivet: 27 september 2016, 06:39:50 »
Nej du kan  inte jämföra ts maskin med din maskin(G3) och att den skickar ut 56 °C vid 15 °C är inte normalt.Ts maskin löser pÃ¥ hysteres pga att framledningstemperaturen kommer över returen(diffen).

Så kan det såklart vara. Ber om ursäkt om jag snurrade till det för Gagner a:gl
Att den inte bryter på hysteres kom jag iaf fram till pga:
1. Han har inställd hysteres = 15C
2. Han har framledning bör = 16C
3. Min maskin bryter på hysteres när framledning > framledning bör + hysteres, dvs 32C i det här fallet. Långt före 52C.
Han har framledning bör = 16C, så länge TS inte har kallare än 16C inne så kommer i min värld radiator vattnet vara varmare än +16 och då kommer integralen att räknas upp hela tiden. Min gör så från 13C utetemp, men det beror såklart på vald kurva och kurvförskjutning. Max plus på integralen är 100, samma värde som TS har.
5. När min gör varmvatten så ser jag varmvatten tempen som framledning, men den bryter inte på hysteres för det (och den räknar inte integral).
6. På min maskin har hysters ingenting med integral att göra. Den jämför bara framledning med framledning bör.

Att aktuell framlednings temp inte får mig att lyfta på ögonbrynen är det här citatet.
Nedan 3 bilder är precis efter att pumpen gjort VV
Det tar en liten stund innan min givare har gått ner i temp efter en vv körning.
Annars håller jag med 52C vid +16C ute är inte normalt och hade gjort inomhus tempen olidligt varm (spec med kurva 37 som syns i andra bildserien)

Nog om detta, jag kan mkt väl ha fel iom att det är en annan modell än den jag har.

Som en sidonot, pumpen har gått 17h enligt displayen varav 17h är varmvatten. Det tycker jag inte heller är speciellt konstigt. I första bildserien har TS +15C ute med önskad framledning 16C = gör ingen värme. I andra bildserien har vi +20 ute och maskin bör vara i värmestopp, eller iaf inte ha något värmebehov alls.

Varför maskinen inte lyckas få upp vv tempen, vet jag inte, men jag hade provat höja starttempen till 45C eller 50C för att se vad som händer då :-) Blir vv varmt nog? blir det varmt i huset? något annat? Jag hade såklart sänkt den igen när jag sett vad som hände.

Till Gagner:
Bara så du vet: Jag är en glad amatör med erfarenhet av 1 pump - min egen. Jobbar i en helt annan branch än värmepumpar.
« Senast ändrad: 27 september 2016, 06:43:21 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #40 skrivet: 27 september 2016, 07:49:37 »
Tommy du är med på att TS inte har en G3 eller?Om exempel cirkulationpumpen står still eller flödet inte fungerar tillfredsställande cirkulation som halv öppen/stängd vxv blir ju flödet påverkat eller?Om kompressorn startar med dålig cirkulation eller ingen så kommer framledningstemperaturen öka snabbare(ÄR-värdet) än (BÖR-värdet) än normalt pga cirkulationen i systemet och hysteresen hinner inte med så är det vanligt att den bryter.Om hysteresen är ställd på exempel 15 och och cirkulationen är bristfällig eller inte fungerar så är det inte konstigt.Sedan kan är det ju inte ovanligt att exempel att den bryter på hysterses pga kurvan exempel är för hög vid normal körning vid integralräkning vid slutet av värmekörning och därför får ett +värde på integralen.
En liten fördjupning.
Integralen handlar egentligen om tid eftersom den beräknar vilken framledningstemperatur du ska ha på FÖREGÅENDE körning.Om du tittar på integralen efter en värmekörning så kan du se ett +värde och det är det värde integralen räknar efter vid nästa värmekörning mao ett värmebehov.När kompressor startar efter integralen når startvärdet exempel -80 och nu vet integralen att den hade ett exempel +7 från föregående körning så kommer den räkna snabbare på integralminuterna denna körning beroende på vilket värmebehov du har och så håller det på.Om du exempel får ett 0=värde på integralen efter värmekörningen så har beräkningen hunnit ifatt.Eftersom den prioriterar varmvatten och avbryter en värmekörning så kommer den vänta i 2 minuter innan den börjar räkna integralen igen efter varmvattenkörningen.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #41 skrivet: 27 september 2016, 08:06:50 »
Jo jag är medveten om att han har en annan modell.
Men jag var inte medveten om att dom ändrat hur hysters och integral beräknas.

Min beräknar integral genom att en gång per minut jämföra framlednings temp med framledning bör, diffen summeras varje minut och läggs till föregående värde.
ex: Start integral 0
Minut 1, framledning bör = 40C, framledning är = 39C Integral blir 39-40 = -1
Minut 2, framledning bör = 40, framledning är = 37C Intergralen blir (fg integral) -1 + (37-40) = -4
Minut 3 har det blivit varmare ute och framledning bör = 25C, framledning är = 27C Integralen blir då -4 + (27-25) = -2

Om det från föregående körning har blivit plus 7 på interalen så räknar den.
Integral +7.
Minut 1, framledning bör = 40, framledning är = 39C, integral blir +7 + (39-40) = +6
Minut 2, framledning bör = 40, framledning är = 37, integral = +6 + (37-40) = +3

Men som sagt, jag är en glad amatör med begränsad kunskap, ex visste jag inte att dom ändrat hur dessa värden beräknas eller att hysteres kunde begränsa vv-produktionen.
Som jag brukar säga, man lever så läge man lär.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #42 skrivet: 27 september 2016, 08:18:54 »
Ahh, Tackar.
Hittade också detta: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52958.msg543407#msg543407
Så jag prövade att koppla om till den som ska ge högre temperatur, visst det blev högre, men bara 3grader (dvs 48grader).
Kopplade dock tillbaks till orginalet.

Är det jag som är virrig, ska det inte bli högre än 45 grader på varmvattnet?
När pumpen avslutar så blir det en liten fyrkant i vänstra hörnet på displayen, brukar väl tyda på driftpressostaten?
Nu har jag då testat med den andra DP:n, och fyrkanten kommer upp i alla fall....suck
Japp det är tryckrörstemperaturen den bryter på och inte DP.Om du kollar hur hög tryckrörstemperaturen blir så nu börjar det likna något.Om din tryckrörstemperatur blir högre än 135 °C så avbryts varmvatten körningen och du hamnar på ruta 1 igen eftersom du forfarande har ett varmvattenbehov.Nu är frågan varför det har kommit nu efter kitt bytet eller har du bara otur :'(
« Senast ändrad: 27 september 2016, 08:26:04 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #43 skrivet: 27 september 2016, 08:22:16 »
Jo jag är medveten om att han har en annan modell.
Men jag var inte medveten om att dom ändrat hur hysters och integral beräknas.

Min beräknar integral genom att en gång per minut jämföra framlednings temp med framledning bör, diffen summeras varje minut och läggs till föregående värde.
ex: Start integral 0
Minut 1, framledning bör = 40C, framledning är = 39C Integral blir 39-40 = -1
Minut 2, framledning bör = 40, framledning är = 37C Intergralen blir (fg integral) -1 + (37-40) = -4
Minut 3 har det blivit varmare ute och framledning bör = 25C, framledning är = 27C Integralen blir då -4 + (27-25) = -2

Om det från föregående körning har blivit plus 7 på interalen så räknar den.
Integral +7.
Minut 1, framledning bör = 40, framledning är = 39C, integral blir +7 + (39-40) = +6
Minut 2, framledning bör = 40, framledning är = 37, integral = +6 + (37-40) = +3

Men som sagt, jag är en glad amatör med begränsad kunskap, ex visste jag inte att dom ändrat hur dessa värden beräknas eller att hysteres kunde begränsa vv-produktionen.
Som jag brukar säga, man lever så läge man lär.
3 gånger har jag förklarat för dig att TS har ingen G3 men det verkar inte fungera
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #44 skrivet: 27 september 2016, 08:46:15 »
Jo då, det fungerar. Och jag har lärt mig nya saker igen, det tackar jag för.
Tänker inte försöka lära mig mer om det, då det knappast hjälper TS
« Senast ändrad: 27 september 2016, 09:00:44 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #45 skrivet: 27 september 2016, 09:03:14 »
3 gånger har jag förklarat för dig att TS har ingen G3 men det verkar inte fungera
Beräknas inte integral och hysteres på samma sätt oavsett G3 eller ej ? Vad har dom ändrat ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #46 skrivet: 27 september 2016, 09:30:30 »
Japp det är tryckrörstemperaturen den bryter på och inte DP.Om du kollar hur hög tryckrörstemperaturen blir så nu börjar det likna något.Om din tryckrörstemperatur blir högre än 135 °C så avbryts varmvatten körningen och du hamnar på ruta 1 igen eftersom du forfarande har ett varmvattenbehov.Nu är frågan varför det har kommit nu efter kitt bytet eller har du bara otur :'(

Hej Alla, passar pÃ¥ att tacka för visat intresse  tummenupp
Jag har kollat till tryckrörs tempen varje gång också, men den håller sig under 100 °C vid varje körning (oftast kring 90 °C).




Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #47 skrivet: 27 september 2016, 09:33:39 »
HM..ännu en misstanke att cp står still annars verkar det jätte konstigt.Hur hög blir returen?Och armen på står nedåt när den gör varmvatten på vxv.Det kan ju vara så den bryter på varmvatten körningen hela tiden så det är därför framledningstemperaturen blir hög men eftersom hysteres går in och du får ett 100+värde så borde framledningstemperaturen sjunka under den tiden.

Hello Måle, prövade tidigare att ändra hastighet också, då hördes det att den "gick upp i varv".
Men som du säger, för att vara helt säker bör jag lossa på skruven och se om det snurrar (går det förresten att göra i drift utan att det sprutar ut vatten?)
« Senast ändrad: 27 september 2016, 09:37:47 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #48 skrivet: 27 september 2016, 09:36:01 »
Tror inte givaren som är boven om inte startgivaren är trasig sÃ¥ den startar pÃ¥ varmvattengivaren istället men det förklarar inte din höga framledningstemperatur.SÃ¥g att den har 17 drifttid pÃ¥ värmepump och samma drifttid pÃ¥ varmvattenkörning Sc:,hmao vill den bara köra varmvatten men bryter pÃ¥ hysteres .Anledningen varför den avbryter varmvatten körningen kan vara att tryckrörstempen (fyrkanten kommer upp)blir för hög eller att den löser pÃ¥ hysteres men kan vara sÃ¥ lurigt att den löser pÃ¥ att returen blir för hög(55 °C) .Kan ju vara sÃ¥ enkelt att den som satte dit kittsystemet lyckas att koppla fel .En del verkar tro att bara för att du har fÃ¥tt "kittsystemet" med 2009 displayen sÃ¥ fÃ¥r du extra funktioner med sÃ¥ är inte fallet och det varken byts eller sätts dit nÃ¥gra givare sÃ¥ du har en vanlig tws med samma styrning som tidigare.Är du helt säker pÃ¥ att cp snurrar och det räcker inte med att känna med handen pÃ¥  cp och känna att den snurrar utan man mÃ¥ste kolla att axeln snurrar.

Är lite inne på det också, men vad kan ha kopplats fel förutom tempgivarna i vv-beredaren..... Sc:,h
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #49 skrivet: 27 september 2016, 11:16:18 »
@ måle

I första inlägget står det att temperaturerna är direkt efter en vv körning! Vi måste då anta att det är så att kranen var i rutan vid drift (pumpen säger att den gör vv). Åtminstone i ett senare inlägg är det klart att den kör en vv för då finns en kran i displayen. Om den då skulle bryta på hysteres måste ju nån kabel vara fel, eller vad bestämmer att hysteres ska bryta vid en värmekörning?

Sen kan inte jag heller förstå skillnaden mellan en diplomat, optimum och g2/g3 gällande integralberäkningen vid ett värmebehov? Jag trodde enbart att optimum hade varvtalsstyrda cp och g3 dessutom hgw.

Min fungerar iallafall precis som ts gällande temperaturerna, direkt efter en vv körning och pumpen stannat visas det som framledning 60(21) och efter en tid går den ned till typ 21(21). Skulle det ta 3 minuter från det att pumpen stannat tills framledning är nere till 21 skulle min integral också vara +100.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #50 skrivet: 27 september 2016, 11:23:05 »
Hej Alla, passar pÃ¥ att tacka för visat intresse  tummenupp
Jag har kollat till tryckrörs tempen varje gång också, men den håller sig under 100 °C vid varje körning (oftast kring 90 °C).
Men kommer den lilla fyrkanten upp och kompressorn stannar.Helt klart så blir varmvattenkörningen avbruten av någon anledning.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #51 skrivet: 27 september 2016, 11:42:04 »
Hello Måle, prövade tidigare att ändra hastighet också, då hördes det att den "gick upp i varv".
Men som du säger, för att vara helt säker bör jag lossa på skruven och se om det snurrar (går det förresten att göra i drift utan att det sprutar ut vatten?)
Jodå det är inga problem att släppa på centrumskruven men det kan droppa lite.Lys med ficklampa för att se omaxeln snurrar.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #52 skrivet: 27 september 2016, 12:27:29 »
Om växelventilen är ok så är det troligt att driftpressostaten spökar
Nu har jag läst på lite mer och Fredrik ser ut att vara något på spåret.
Fyrkanten indikear antingen utlöst driftpressostat, eller för hög temp i tryckröret. Tryckröret var det inte

Hej Alla, passar pÃ¥ att tacka för visat intresse  tummenupp
Jag har kollat till tryckrörs tempen varje gång också, men den håller sig under 100 °C vid varje körning (oftast kring 90 °C).

Kvar är då pressostaten.

Och nej det här är INTE taget från min erfarenhet från min G3a,utan från manualen för optimum.
http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia_Total_User_VUGFD207_se.pdf
Sidan 12.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #53 skrivet: 27 september 2016, 12:38:33 »
Var det inte så att TS kopplade in den andra driftpressostaten och den enda skillnaden var att temperaturen blev något högre, vilket är helt normalt. Och VV produktion bryts inte av någon tempgivare utan av driftspressostaten när nog högt tryck uppnåtts.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #54 skrivet: 27 september 2016, 12:59:34 »
Om driftpressostaten är trasig eller att den inte återansluter sig så lyser lilla fyrkanten konstant och det verkar den inte göra.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #55 skrivet: 27 september 2016, 13:13:32 »
På tal om något äldre, du har nog inte problem med att tempgivarna visar fel och därför stoppar VV-produktionen. Den stoppas av driftpressostaten helt oberoende av tempgivarna.
Däremot kan dom visa fel så att dom visar lägre temp än vad du faktiskt har. Undrar om det går att komma åt att mäta utgående vv-temp när du spolar i en kran?

Sidan 8 i manualen för optimum skickas med som bild.

Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #56 skrivet: 27 september 2016, 13:27:39 »
En fråga.Det är inte så enkelt att den som bytte till kittsystemet har stängt tillopp och returen och glömt öppna igen?Inte för det behövs men sånt händer av bara farten.Märkligt.Har nog bytt en 18-19st sådana kittsystem men har aldrig varit några problem.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #57 skrivet: 28 september 2016, 04:52:47 »
Kolla för säkerhetsskull så den som gjorde utbytet inte förväxlade kablarna 301(framledningsgivare) och 311(varmvattengivaren).
« Senast ändrad: 28 september 2016, 04:55:13 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #58 skrivet: 28 september 2016, 09:04:51 »
Hej förlåt att jag hoppar in här igen, jag har ju eg ingen koll. Förlåt också för att inlägget blir långt, men jag känner att jag måste belägga mina antaganden, min slutsats kommer iaf längst ner.
Som redan har påtalats, så är jag inte i VP branchen och har begränsad kunskap, all erfarenhet kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför följande text för vad den är "amatören spekulerar".
F.n jag lägger in den texten i min signatur, så det inte råder några tveksamheter framöver a:gl

Jag kunde inte låta bli att studera min G3a igår när den gjorde varmvatten och den beter sig väldigt likt det som du beskriver. Förutom att jag får ca 58C varmvatten när körningen är klar.
På huvud menyn (bild 1) får jag den lilla fyrkaten när varmvattenkörningen är klar. Jag får även "HÖGRETUR", vilket stämmer då jag har retur 58(55) (bild 2). Jag är dock mycket skeptisk till att det är högretur som bryter körningen, se nedan.

Menyn "TEMPERATUR" (bild 2) är i mitt öga väldigt lik din "TEMPERATUR", inte med samma värden men liknande.
Bild 2 och värden är från precis efter varmvattenkörningen är klar, på samma sätt om du beskriver i första inlägget
Ex har Jag
framledning 60(28)C
Returledning 58(55)C
Varmvatten 58C
Om hysteres hade stoppat även varmvattenkörning, sÃ¥ hade min stannat vid framledning  > 28+11 alltsÃ¥ vid 40C. Jag hade dÃ¥ inte kunnat fÃ¥ varmare varmvatten än just 40C - HGW används inte vid ren varmvattenkörning sÃ¥ den pÃ¥verkar INTE i det här fallet.
Att hysteres inte kan stoppa en varmvattenkörning framkommer även av att under själva körningen så har vi framledning bör 70C, så som det syns i din andra bildserie där du hade 57(70).
Den har inte heller stoppat pga returledning hög, då hade den stannat på 56C, inte 58C.
Kvar finns parametern driftpressostat och tryckrörstemp (fyrkanten), tempen har du redan konstaterat att den inte är för hög. Kvar blir DP. Men då du provat att byta den, utan nämnvärt bättre resultat så tror jag att det är den heller. Även om jag inte har ens en liten aning om hur en DP arbetar.
Snabb jämförelse, om din hade stannat på hysters vid varmvattenkörning, så hade den i första bildserien stannat på framledning bör 16C+ Hysteres 15C +1 = 32C. Dvs du kan inte få varmare vatten än 32C, kanske har jag fel - men det känns helt orimligt.

Jag tror att det är dina tempgivare som visar fel, så:
Tre frågor.
1. Kan du mäta faktisk utgående varmvatten temp? Har du bara 44C, eller vad VARMVATTEN står på just då.
2. Har du problem med att vv tar slut?
3. Kör du anti-legionella? Isf går VARMVATTEN tempen upp till ca 63C då?
Vid anti-legionella ska den värma vattnet till att botten givaren visar 60C, då går topp givaren några grader över.

Just ja, jag har skrivit att den INTE räknar på integralen när den gör varmvatten, det var fel. Den fortsätter att räkna, jag har inte studerat det vidare men gissar på att den räknar vidare på senast kända värden, min räknade iaf stadigt av -2 under hela varmvattenkörningen. Om någon annan maskin gör på samma sätt vet jag inte (se signatur).

« Senast ändrad: 28 september 2016, 09:45:11 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #59 skrivet: 28 september 2016, 11:25:45 »
@Gagner

Vad händer med start xx(yy) eller bottengivaren när du tappar vatten? Sjunker den alls?
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #60 skrivet: 28 september 2016, 15:34:22 »
Vet inte om du menar mig eller Thermias Installationsguide inte stämmer angående "Hög Retur"På huvud menyn (bild 1) får jag den lilla fyrkaten när varmvattenkörningen är klar. Jag får även "HÖGRETUR", vilket stämmer då jag har retur 58(55) (bild 2). Jag är dock mycket skeptisk till att det är högretur som bryter körningen, se nedan.

Thermias installationguide sidan 50 för TS maskin Diplomat TWS
« Senast ändrad: 28 september 2016, 15:36:30 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #61 skrivet: 28 september 2016, 16:52:21 »
Varken eller.
"vilket stämmer då jag har retur 58(55)"
Jag har alltså hög retur.

Det jag försöker säga om du läser noga är att det är driftpressostaten som bryter varmvattenkörningen, inget annat. Inga tempgivare, inte integralen, inte hysteres, inte hög framledning, inte hög returledning utan endast driftpressostaten. Läs mitt förra inlägg igen och titta på siffrorna, hittar du något antagande som är fel, så är jag idel öra.
Är du säker på att du inte blandar ihop värme körning med varmvatten körning?
« Senast ändrad: 28 september 2016, 17:29:41 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #62 skrivet: 28 september 2016, 17:29:06 »
Hej hopp,

Har nu kollat:
Gagner, "topp" ska sitta på 325-326 och "varmvatten" på 311-312
och
Kolla för säkerhetsskull så den som gjorde utbytet inte förväxlade kablarna 301(framledningsgivare) och 311(varmvattengivaren).

De sitter på sina korrekta platser.

Någon som har en komplett förteckning för alla uttaget på kortet, dvs så jag följa kablar och utesluta kopplings fel?
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #63 skrivet: 28 september 2016, 18:00:35 »
Varken eller.
"vilket stämmer då jag har retur 58(55)"
Jag har alltså hög retur.

Det jag försöker säga om du läser noga är att det är driftpressostaten som bryter varmvattenkörningen, inget annat. Inga tempgivare, inte integralen, inte hysteres, inte hög framledning, inte hög returledning utan endast driftpressostaten. Läs mitt förra inlägg igen och titta på siffrorna, hittar du något antagande som är fel, så är jag idel öra.
Är du säker på att du inte blandar ihop värme körning med varmvatten körning?
Det spelar ingen roll om den gör varmvatten eller värme för blir det "hög retur" så stannar kompressorn och el-partron går in eftersom den forfarande har ett varmvattenbehov.Varmvattensberedningen struntar fullständigt i värmebehovet eller väemeberdningen eftersom den prioriterar varmvatten och kör till DP-löser(maximalt arbetstryck)mao tar den ingen hänsyn till om exempel hysteresen går in utan kompessorn stannar före DP-når max arbetstryck.Den är helt enkelt inte så smart utan kommer ÄR-värdet över inställd hysteres så stannar kompressor oavsett den gör värme eller varmvatten.

Om den stannar på för "Hög retur"så stannar kompressorn och el-patron går in.Kompressorn startar när returen kommer under inställt värde på retur.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Inloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7655
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #64 skrivet: 28 september 2016, 18:06:07 »
301-302= Framledning
303-304= Rumsgivare
305-306= Ute
307-308= EVU
308-309= Motorskydd
311-312= Varmvatten
313-314= Retur
315-316= Brine från VP
317-318= Brine frÃ¥n VP ska vara till  :)
319-320= Högtryck
321-322= LÃ¥gt tryck
323-324= Tryckrör (temp)
325-326= Toppgivare

« Senast ändrad: 28 september 2016, 18:48:53 av svenske kocken »
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #65 skrivet: 28 september 2016, 18:32:43 »
Hej,
Kollade du vad som händer när du ändrade inflytande startgivare?
Och har du mätt verklig VV-temp?
/ Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #66 skrivet: 28 september 2016, 19:08:35 »
Det spelar ingen roll om den gör varmvatten eller värme för blir det "hög retur" så stannar kompressorn och el-partron går in eftersom den forfarande har ett varmvattenbehov.Varmvattensberedningen struntar fullständigt i värmebehovet eller väemeberdningen eftersom den prioriterar varmvatten och kör till DP-löser(maximalt arbetstryck)mao tar den ingen hänsyn till om exempel hysteresen går in utan kompessorn stannar före DP-når max arbetstryck.Den är helt enkelt inte så smart utan kommer ÄR-värdet över inställd hysteres så stannar kompressor oavsett den gör värme eller varmvatten.

Om den stannar på för "Hög retur"så stannar kompressorn och el-patron går in.Kompressorn startar när returen kommer under inställt värde på retur.
Isåfall borde framledningen i inläggen längre fram vara 70+15=85 vid Vv körningen!!

Obs! Tommy säger att driftpressostaten först stannar pumpen (fyrkanten kommer i displayen) och sedan kommer texten hög retur i displayen. Så har min ALLTID gjort vid en vv körning.

Max returledning då pumpen gör vv finns inte då pumpen går med kompressor!!
Jag har t.ex. just nu 53(40)
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #67 skrivet: 28 september 2016, 19:10:59 »
Det spelar ingen roll om den gör varmvatten eller värme för blir det "hög retur" så stannar kompressorn och el-partron går in eftersom den forfarande har ett varmvattenbehov.Varmvattensberedningen struntar fullständigt i värmebehovet eller väemeberdningen eftersom den prioriterar varmvatten och kör till DP-löser(maximalt arbetstryck)mao tar den ingen hänsyn till om exempel hysteresen går in utan kompessorn stannar före DP-når max arbetstryck.Den är helt enkelt inte så smart utan kommer ÄR-värdet över inställd hysteres så stannar kompressor oavsett den gör värme eller varmvatten.

Om den stannar på för "Hög retur"så stannar kompressorn och el-patron går in.Kompressorn startar när returen kommer under inställt värde på retur.
Öh, va?
Är hysteres inblandad i tapp varmvatten produktion eller ej?
På min maskin bryter den inte tapp varmvattenkörning pga HÖGRETUR, det syns alldeles tydligt i bilden. Om det stannat på HÖGRETUR, så hade den stannat på 56(55), inte 58(55), den slår inte heller på tillsats för att värma det sista heller (förutom vid anti-legionella körning, men då är tempen högre).
Men för TS spelar det ingen roll, han har 43(55) precis efter sin tapp varmvattenkörning, så han har 12C kvar. Här kan vi kanske komma överens om att dom jobbar olika? (jag vet inte hur TS maskin beter sig).

Kanske kan den bryta tapp varmvattenkörning även på hysteres, men jag har aldrig sett så höga temperaturer, ens under anti-legionella körningar och tro mig, jag har tittat många gånger. Vid tapp varmvattenkörning är framledning bör 70C, det innebär att TS måste uppnå en framledningstemp på över 85C (70 i bör och 15 i hysteres), för mig gäller över 81C.

Visst har du sett att bilderna är tagna PRECIS EFTER en tapp varmvattenkörning? Jag vet såklart inte hur lång tid som gått mellan tapp varmvattnet blev klart och TS fotade, men i första inlägger skriver han "Nedan 3 bilder är precis efter att pumpen gjort VV." så jag gissar att det är just "precis efter". Mina bilder är tagna inom 30 sek. Därför kan jag ha framledning 60(28), den har precis sänkt bör värdet från 70 till 28, för den har precis gjort klart tapp varmvattnet. Dock har inte framlednings tempgivaren hunnit sänka sitt värde än. Jag har inga problem med varken varmvatten tempen eller att den bryter på div obskyra saker och ändå ser våra "precis efter vv-körning" bilder väldigt lika ut.

Hade jag haft kvar 60(28) när det blev dax för en värmekörning (33 min efter vv körningen), så hade den såklart stannat på hysteres och jag hade haft bastuvarmt i huset. Frågan är om inte brandlarmet hade löst ut också.
Som tur är så var framledningstempen återställd efter 4 minuter och påverkan på integralen var +8.

Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #68 skrivet: 28 september 2016, 20:02:05 »
Tror jag fÃ¥r frispel snart.Ni är med pÃ¥ att era maskiner jobbar med högre temperaturer är TS maskin kan göra eller?Och att Hög retur togs bort när G2 kom därför fÃ¥r ni bara ett mjukt  larm pÃ¥ hög retur medans TS maskin stannar.Hög retur är ett gammalt larm som kom i samband med att Mega och solid maskinerna kom och anledningen är att larmet finns där är att Megan och soliden kom upp i över 65 °Cvid varmvattenkörning och att vid lÃ¥nga körningar (hyreshus)skulle skydda kompressorn.Den styrningen pÃ¥ framledningsgivaren och returen är ända givarna som styr om hysteresen gÃ¥r in eller "hög retur" pÃ¥ ts maskin och den har ingen aning om den kör varmvatten eller värme och skulle hysteresen gÃ¥ in sÃ¥ stängs kompressor av oavsett den gör värme eller varmvatten.Samma vid "hög retur" eller om det blir mycket luft i slingan sÃ¥ diffen mellan fram och returen (hysteres) vid varmvattenkörnig.Tommy du skulle ju inte jämföra din maskin med TS maskin skrev du tidigare att du fattade men ända sÃ¥ forsätter du.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #69 skrivet: 28 september 2016, 21:16:48 »
Jo jag sa att jag förstår att du inte tycker att jag inte ska jämföra :) Sen gör jag det ändå, för att jag tycker att det är relevant i vissa värden.
Kommer du ihåg första inlägget? TS har returledning 43C mot tillåtet 55C, han har alltså inte hög retur, eller är det också ändrat mellan våra maskiner? Jag bifogar bilden från första inlägget så slipper du skrolla dit igen. Att/om den styr annorlunda mot vad G2/G3 gör, så spelar ändå retur tempen inte in för TS den maskinen ligger långt under tillåtet, tror att jag skrev det också?

Han är inte heller ens i närheten av hysteresgränsen på 85C vid tapp varmvattenproduktion, han har 52C i framledning vilket ger 33C tillgodo. Om nu maskinen har gjort tapp varmvatten och blivit klar, så spelar det inte så stor roll att/om hysteresen går in mot värmeproduktionen - han har ju fortf bara 44C tapp varmvatten.

Men ok, jag tänker mig att den istället för att hysteres bryta på 85C, istället bryter på framledning bör (16C i bilden) + 15C hysters = 31C, tittar vi då på andra bildserien där tapp varmvatten produktionen fortfarande pågår, så stämmer inte det heller.
För att:
Han har där 57C i framledning, han har dessutom varmare ute (20C), vilket om dom inte ändrat på det också borde göra att framledning bör är lägre än de 16C som han hade vid 15C utetemp. Returledning har han 50C av tillåtet 55C. Om vi även tittar på varmvattentemp så ser vi att den är 43C, jag gissar åter vilt att den körningen alldeles strax är klar då på 44C varmvatten.
Den körningen borde ha stannat på hysteres för länge sedan om den räknade mot värmeproduktions framledning bör.

Nä nog är det en jäkla tur att jag inte jobbar med VP om dom ändrar i hur grundläggande styrparametrar beräknas mellan de olika modellerna inom samma märke.

Nå jag lägger ner detta, då jag uppenbarligen är helt ute och cyklar. Hoppas bara att TS hittar problemet innan han rivit hela pumpen i jakt på en felkopplad kabel. Är det ens ett problem? kanske hans modell inte ska göra varmare vatten än 45C? Som påtalats flera gången nu, min pump är en annan modell och kan göra betydligt varmare vatten, så TS maskin kanske inte klarar mer än 45C? Min stannar på betydligt varmare 58C.

Mina tre frågor kvarstår dock.
1. Kan du mäta faktisk utgående varmvatten temp? Har du bara 44C, eller vad VARMVATTEN står på just då.
2. Har du problem med att vv tar slut?
3. Kör du anti-legionella? Isf går VARMVATTEN tempen upp till ca 63C då?
Vid anti-legionella ska den värma vattnet till att botten givaren visar 60C, då går topp givaren några grader över.

Frispel frivilligt.
« Senast ändrad: 28 september 2016, 21:21:05 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #70 skrivet: 29 september 2016, 04:30:37 »
Om du tittar pÃ¥ TS graf sÃ¥ ser du att pÃ¥ 24 timmar och tycker du det är normalt Sc:,hTitta även pÃ¥ framledningen och returen ::)Om du nu inte ser nÃ¥got fel fÃ¥r du förklara varför TS har sÃ¥ mÃ¥nga starter och upplever att varmvattnet inte är tillfredsställande(skulle själv inte vara nöjd med 45 °C)Har själv en Diplomat TWS 2005 och  att jag fÃ¥r inga 100+ pÃ¥ integralen varken vid varmvatten körning eller värmekörning.Diplomaten tycker jag själv är en väldigt driftsäker maskin och sällan nÃ¥gra större problem med.Sorgebarnen är vxv.ventilen(insatsen)eller cirkulationspumpen (Wilon)som brukar fela annars inga större problem.Tror i alla fall pÃ¥ cirkulationspumpen eller växelventilen som krÃ¥nglar.
« Senast ändrad: 29 september 2016, 05:24:22 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #71 skrivet: 29 september 2016, 07:17:18 »
Jo jag sa att jag förstår att du inte tycker att jag inte ska jämföra :) Sen gör jag det ändå, för att jag tycker att det är relevant i vissa värden.
Kommer du ihåg första inlägget? TS har returledning 43C mot tillåtet 55C, han har alltså inte hög retur, eller är det också ändrat mellan våra maskiner? Jag bifogar bilden från första inlägget så slipper du skrolla dit igen. Att/om den styr annorlunda mot vad G2/G3 gör, så spelar ändå retur tempen inte in för TS den maskinen ligger långt under tillåtet, tror att jag skrev det också?
Verkar inte fastna det här märker jag.Jo det ändrat och TS maskin har som standard 48 °Cpåmax retur och på din maskin är 55 °C pga din maskin jobbar mot högre temperaturer.

Han är inte heller ens i närheten av hysteresgränsen på 85C vid tapp varmvattenproduktion, han har 52C i framledning vilket ger 33C tillgodo. Om nu maskinen har gjort tapp varmvatten och blivit klar, så spelar det inte så stor roll att/om hysteresen går in mot värmeproduktionen - han har ju fortf bara 44C tapp varmvatten.
Väldans vad du krÃ¥nglar till  det.Titta Ts graf klockan 1900 sÃ¥ ser du att den börjar med värmekörningar och jag är 100 pÃ¥ att dom korta körningarna beror pÃ¥ hysteresen.Av vilken anledning skulle den annars starta och stoppa?

Men ok, jag tänker mig att den istället för att hysteres bryta på 85C, istället bryter på framledning bör (16C i bilden) + 15C hysters = 31C, tittar vi då på andra bildserien där tapp varmvatten produktionen fortfarande pågår, så stämmer inte det heller.
För att:
Han har där 57C i framledning, han har dessutom varmare ute (20C), vilket om dom inte ändrat på det också borde göra att framledning bör är lägre än de 16C som han hade vid 15C utetemp. Returledning har han 50C av tillåtet 55C. Om vi även tittar på varmvattentemp så ser vi att den är 43C, jag gissar åter vilt att den körningen alldeles strax är klar då på 44C varmvatten.
Den körningen borde ha stannat på hysteres för länge sedan om den räknade mot värmeproduktions framledning bör.
Du blandar forfarande ihop varmvattentemperaturen och vad framledningen och returen visar.Om du inte får rätt flöde pga att cirkulationen är dålig så kommer framledningstemperaturen sticka iväg och ÄR-värdet kommer passera Bör värdet snabbt så den löser på hyteresen och är inget ovanligt om cirkulationen inte fungerar och det är TEPERATURERNA på FRAMLEDNINGEN och åter det spelar ingen roll vilken temperatur du har i tanken för passerar ÄR-värdet på inställt hysteres värde stoppar produktionen av värme/varmvatten.

Nä nog är det en jäkla tur att jag inte jobbar med VP om dom ändrar i hur grundläggande styrparametrar beräknas mellan de olika modellerna inom samma märke.
Du får gärna jobba med värmepumpar men tro att bara för min maskin fungerar på mitt sätt måste alla fungera lika blir det nog problem a:gl

Nå jag lägger ner detta, då jag uppenbarligen är helt ute och cyklar. Hoppas bara att TS hittar problemet innan han rivit hela pumpen i jakt på en felkopplad kabel. Är det ens ett problem? kanske hans modell inte ska göra varmare vatten än 45C? Som påtalats flera gången nu, min pump är en annan modell och kan göra betydligt varmare vatten, så TS maskin kanske inte klarar mer än 45C? Min stannar på betydligt varmare 58C.

Mina tre frågor kvarstår dock.
1. Kan du mäta faktisk utgående varmvatten temp? Har du bara 44C, eller vad VARMVATTEN står på just då.
2. Har du problem med att vv tar slut?
3. Kör du anti-legionella? Isf går VARMVATTEN tempen upp till ca 63C då?
Vid anti-legionella ska den värma vattnet till att botten givaren visar 60C, då går topp givaren några grader över.

Frispel frivilligt.
« Senast ändrad: 29 september 2016, 07:39:39 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #72 skrivet: 29 september 2016, 08:52:09 »
Nej måle10, det är du som blandar ihop värme till att sluta frysa och varmvatten för att duscha och bada i tempererat vatten. Jag pratar om varmvatten till dusch och bad.
Du har hakat upp dig på första bilden där det visar att TS har 52C i framledning när han har behov av 16C.
Du vägrar läsa texten "precis efter en varmvattenkörning", du vägrar inse att framledningsgivaren behöver 2-4 minuter på sig att visa radiator vattnets temperatur efter en varmvatten körning. Den har som jag en viss tröghet.
Du vägrar förstå att den bilden är från en varmvatten körning - inte en värme körning. När du sedan blandar in hysters på varmvatten körning så blir siffran helt horribelt stor - över 85C (fortf vid varmvatten körning). Tror du att det ens är möjligt att få till den tempen när maskinen gör varmvatten? Du säger dessutom att maxretur är 48C, på något sätt anser du att maskinen ska kunna lyfta tempen med över 37C på sin väg från retur till framledning - jag säger att det är helt omöjligt.

Se ditt första inlägg på första sidan som exempel på hur du misstolkat bilden.
"Men skicka ut 52 °C när det är 15°Cute Sc:,hvilken kurva kör du på Sc:,h"

Han skickar inte ut 52C till radiator systemet utan till varmvatten tanken, men då vv-prod precis är klar så har den ställt om bör till 16C, 52C framledning hänger kvar en liten stund efter att vv-prod är klar. På min (jo jag vet), så tog det 4 minuter innan framlednings tempen var nere i normal nivå igen efter vv-körning. Att din eller TS maskin skulle ha snabbare givare tror jag inte.

En fråga (eg tre om vi är kinkiga), hoppas att du finner tid att svara. Detta är offtopic då det handlar om värme för att slippa frysa i huset.
Förutsättning du har ute temp 15C, framledning bör 16C, innetemp 22C, vi antar att framledning inte är mkt kallare än innetemp, säg 21C.
Vad händer med din integral då? Kommer den att räkna plus? Om så, hur mycket plus räknar den? (vad är max?)

På min som tydligen "räknar integral helt annorlunda", så kommer följande hända.
Start integral säg 0 för enkelhetens skull.
Efter en minut så kommer den räkna Intergral 0 + (Framledning är 21 - Framledning bör 16) = +5
Efter två minuter så kommer den räkna Integral 2 + (Framledning är 21 - Framledning bör 16) = +10
Efter 3 minuter +15
Så fortsätter den till att integralen är +100, sen slutar den addera. För att vara tydlig, så förutsätter det här att utetempen är konstant, annars kommer summan per minut att ändras. Men den går inte över +100.

Jag håller mig till vad thermias manual säger.
"Det går inte att justera varmvattnets temperatur. Varmvattenproduktionen upphör inte vid en förinställd vattentemperatur, utan stoppas när kompressorns driftpressostat uppnår sitt maxtryck. Vid normala förhållanden motsvarar det en varmvattentemperatur på cirka 50-55C"

Det bekräftas också av TS när han säger att den "lilla fyrkanten" kommer direkt efter en VV körningen är klar, tryckrörs tempen är ok (också enligt TS) alltså larmar den för driftpressostaten.

Om din eller TS maskin stannar på HÖGRETUR 48C, hur i hela friden ska den kunna göra 55C tapp varmvatten dontknow

BTW bilderna i mitt förra inlägg är från TS, titta på första inlägget och sedan på sidan 2. Det är alltså så att han har maxretur 55C, sen att jag också har det hör inte hit.

Då du och jag numera bara försöker överbevisa varandra, så lägger jag ner det här. Vi kommer inte att komma överens och vårt käbbel hjälper inte TS alls. Dessutom så kallar jobbet ::)
« Senast ändrad: 29 september 2016, 14:05:28 av Tommy E »
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #73 skrivet: 30 september 2016, 04:56:35 »
Se ditt första inlägg på första sidan som exempel på hur du misstolkat bilden.
"Men skicka ut 52 °C när det är 15°Cute Sc:,hvilken kurva kör du på
Sc:,h"
Försök häng med istället för att svamla.Om du hade tittat pÃ¥ grafen frÃ¥n kl 1900-2300 sÃ¥ hade du sett en massa körningar som blev avbrutna  och det var därför jag frÃ¥gade vilken kurva han körde pÃ¥ och Ts skrev inlägget 22:39.

PS: Det spelar ingen roll längre för nu verkar Ts pump fungerar normalt igen och förhoppningsvis så fungerar varmvatten försörjningen bra och han har fått upp tempen.
« Senast ändrad: 30 september 2016, 05:17:56 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #74 skrivet: 30 september 2016, 09:03:24 »
Hej igen alla vänner,  tummenupp

På fredag nästa vecka kommer tekniker från företaget som bytte till nya LCD-displayen och styrkortet för att se om de kan avhjälpa problemet.

Jag försöker mig på en liten sammanställning över vad jag uppfattar som problem:
* Min varmvatten temp kommer inte upp över 45-46 °C
* Detta resulterar i att pumpen startar många gånger på ett dygn (start för vv är satt till 38)

Har testat med/kontrollerat att:
* Kolla så kablar/anslutning till styrkort är ok
* Kollat så cirk pumpar funkar
* Testkört med den andra driftpressostaten (lyfter vv tempen till 48 °C)
* Testat olika inställningar för t ex start VV
* Kontrollerat tryckrörets temp (hittills aldrig över 90 °C)
* Min retur har aldrig gått över 55 °C
* Fyrkanten (DP) lyser ej konstant utan släcks efter pumpen stannat
* Ändrat "vikt" fördelning mellan beredarens topp och botten temp givare
* Mätt tempen på framledning/retur med IR mätare, vilket stämmer med pumpens givare.

Har dock inte testat att:
* Mäta den faktiska tempen på vattnet om jag spolar ut till ett handfat t ex.

Så jag testar detta, om den stämmer med pumpens givare så vet jag inte om det är så mycket mer jag kan göra/testa innan hjälp kommer från installatören?

Mvh
Gagner

« Senast ändrad: 30 september 2016, 09:07:03 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #75 skrivet: 30 september 2016, 09:18:23 »
Okej annars ser ju grafen bättre ut än tidigare.kan ju vara så enkelt att du har fått luft i slingan men knepigt om hände just nu.Dp-verkar inte vara något fel på eftersom du skiftade till B och testade men börjar fundera på din givare till trycrörstemperaturen om den är okej och frågan är om det är DP som bryter eller om det är trycrörsgivaren som bryter tidigare än DP.
PS:Du ser inget "hus" på din nya display när den kör värme.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #76 skrivet: 30 september 2016, 09:37:55 »
kan ju kolla att tryckrörsgivaren sitter på rätt plats.
Plint 323-324 till tryckröret (under svarta isoleringen) 2svarta kabla,Dålig bild.
« Senast ändrad: 30 september 2016, 09:49:27 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #77 skrivet: 03 oktober 2016, 18:29:52 »
Hej Hopp,

Nope, har ännu inte sett något hus på displayen, men jag tolkar att den har gjort värme vid markerad tid på bilden. De andra är varmvatten.

Tryckrörs givaren är kopplad korrekt, dvs på just 323-324.

Jag lovar att posta här om installatören klarar av detta  8)

@Måle10, Hur ofta gör din varmvatten och hur varmt?
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 18:31:48 av Gagner »
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2961
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #78 skrivet: 03 oktober 2016, 19:19:16 »
Följdfråga

Hur länge tar det för din pump från det att den startar tills den stannar? Min tar ca 30 minuter med en vv körning. Då brukar mitt viktade vv vara 38.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #79 skrivet: 03 oktober 2016, 19:45:11 »
Hej Hopp,

Nope, har ännu inte sett något hus på displayen, men jag tolkar att den har gjort värme vid markerad tid på bilden. De andra är varmvatten.

Tryckrörs givaren är kopplad korrekt, dvs på just 323-324.

Jag lovar att posta här om installatören klarar av detta  8)

@Måle10, Hur ofta gör din varmvatten och hur varmt?
Runt 2-4 gånger/dygn och 53 °C.Starten är satt på 42 °C.Ser på grafen att den "strular" lite mellan värme körningarna.Du hade väl kollat växelventilen?Annars tips.
1Stäng av pumpen på huvudbrytaren.
2 stäng tur och retur och lätta på trycket på expansionskärlet.
3 Ta bort displaysplåten men se att du inte tappar den.
4 På växelventilen och nedanför sitter det en knapp på ventilen med samma färg som på armen.Tryck in den och vrid moturs så lossnar ställdonet.
5 Nu ser du insatsventilen(lika som min loggbild)om du trycker hårt uppe på ventilen några gånger för att se att den inte går helt tillbaka.Det är det här som är negativt att hänger sig halvvägs stängd/öppen mot värmesystemet.Samma procedur om du köper en ny insatsventil som kostar ca 300kr och du kan ta en polygrip och skruva bort insatsventilen annars följer en nyckel med om du köper insatsen.
6.När du fått bort insatsventilen så torka rent/tort i ventilhuset och ta lite fett och smörj lite på insatsventilen.Sätt ihop sakerna omvänt och öppna systemet och lufta.
Du har ser jag stor diff mellan framledningen/retur så något knas är det med flödet.
« Senast ändrad: 03 oktober 2016, 19:47:02 av mÃ¥le10 »
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #80 skrivet: 04 oktober 2016, 05:56:25 »
Hej Hopp,

Nope, har ännu inte sett något hus på displayen, men jag tolkar att den har gjort värme vid markerad tid på bilden. De andra är varmvatten.

Tryckrörs givaren är kopplad korrekt, dvs på just 323-324.

Jag lovar att posta här om installatören klarar av detta  8)

@Måle10, Hur ofta gör din varmvatten och hur varmt?

Sorry jag som var otydlig.Det finns ingen symbol för "husvärme" på din nya display.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #81 skrivet: 07 oktober 2016, 14:52:18 »
Hej hopp,

Nu har installatör varit och kollat.
@måle10, vi checkade växelventilen och som du misstänkte så gick den ej hela vägen upp själv.
Den är nu bytt  tummenupp

Problemet med låg temp på VV kvarstår dock, så vid kontakt med Thermia supporten så föreslogs det ett eventuellt byte av VV givaren/givarna. Men först en Ohm mätning av dessa för att i så fall konstatera fel. Återkommer om detta senare.

Mina kurvor börjar dock se mycket bättre ut, se bild  ^-^
He he he, schyssta kurvor en fredag......
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad Fredrik567

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #82 skrivet: 07 oktober 2016, 19:17:16 »
Vänta nu....
var inte växelventilen bland det första som avhandlades i tråden??
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad Tommy E

  • Det finns dom som är -
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Inte illa pinkat av en tom trähäst.
    • Min solcellsanläggning
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #83 skrivet: 07 oktober 2016, 19:52:48 »
Är du säker på att växelventilen inte kärvar?
/ Fredrik

Har för mig att det nämndes någonstans i början :)
Skönt iaf att det närmar sig en lösning  tummenupp Jag hade iaf satt ir-termometern mot utgÃ¥ende varmvatten för länge sedan för att se om tempgivarna spökar, gÃ¥r ju rätt snabbt att göra.
Jag är inte i VP branschen och har begränsad kunskap, all erfarenhet/kunskap kommer från 1st värmepump, min egen. Min är en G3a och den kan mkt väl arbeta annorlunda mot vad din gör. Ta därför mina texter för vad de är "amatören spekulerar". Om vi diskuterar solceller, så gäller samma sak. Jag har bara erfarenhet av min anläggning på mitt hus.

Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d. 
Bergvärme Thermia Diplomat Optimum G3 8kW
Borrhål 200m, 6m till berg, 9m foderrör
Loggning+fjärrstyrning med Raspberry PI och ThermIQ2.
- Övriga värme källor:
Contura 660T som mys-eldas och en Mitsubishi Kirigamine FD luft/luft värmepump (används som AC).
- Sol el:
6,0kWp solceller från JA-solar. Växelriktare Fronius 5.0-3-M (5kW) + Fronius SmartMeter. Förväntat utbyte 5000kWh / år
----------------------------------------------------------------------
2013-11-29: Konverterat från direkt el till -> BVP. Garage från kallt till direkt el. Förråd fortsatt el.
2014-07-13: Garagebyggnad konverterad.
2015-10-25: Kronfönster Polaris på övreplan. u-0,5 (4 fönster)
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
2017-07-01 uppgraderat till 6.0kWp solceller
----------------------------------------------------------------------
Årsförbrukning med direkt el ca 27MWh
Årsförbrukning
2014: 12,9MWh, 2015: 11,5MWh, 2016: 12,3MWh
Beräknad köpt el 2017: 11,5MWh (varav 0,7MWh är återköpt)

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #84 skrivet: 07 oktober 2016, 21:22:16 »
Hej hopp,

@Fredrik567, bra där :) missade att backa tillbaks, sorry

Jag har varit så fast i att koppla problemet med VV till bytet av LCD display:en/Styrkortet, eftersom jag inte innan bytet hade detta problem.

@Tommy E, Samma sak: Bra där  :) funderade tidigare pÃ¥ hur jag faktiskt skulle kunna mäta VV pÃ¥ ett rättvist sätt..
Mina tankar gick endast till varmvatten kran vid närmsta uttag och vattenbunke med kvicksilvertempmätare...... Sc:,h
Ska självklart testa med IR mot VV-röret ut från pumpen.

Som tur är sÃ¥ lär jag mig nÃ¥t varje dag (stort eller smÃ¥tt)  ^-^   Sen gäller det bara att behÃ¥lla det  :-\

Trevlig helg Vänner !
Uppskattar att ni tar er tid till att svara och ge rÃ¥d  tummenupp
Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #85 skrivet: 08 oktober 2016, 05:46:48 »
Okej ett lite steg fram men visst kan det vara så att varmvatten givaren är trasig men tycker ända det ser knepigt ut.Du kan ju mäta själv om du vill om du har tillgång till en fluke eller låna och koppla loss kablarna.

30 °C=18.0
35 °C=14.8
40 °C=12.2
45 °C=10.1
50 °C=8.5
55 °C=7.1


Synd att han/hon inte kunde mäta när personen var på plats Sc:,h Sc:,hdet kan vara att som jag var inne på tidigare att du har luft i slingan.Det är viktigt att slingan är luftfri annars kan DP-lösa tidigare men ni kanske spolade slingan?




Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #86 skrivet: 08 oktober 2016, 08:15:12 »
Du kan ju mäta själv om du vill om du har tillgång till en fluke eller låna och koppla loss kablarna.

MÃ¥ste det vara en Fluke?  Sc:,h Borde det inte funka med vilket mätintrument som helst?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #87 skrivet: 09 oktober 2016, 06:33:05 »
MÃ¥ste det vara en Fluke?  Sc:,h Borde det inte funka med vilket mätintrument som helst?
Nej.Ja.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Gagner

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stureby, Enskede, Sthlm
  • Antal inlägg: 86
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • VP
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #88 skrivet: 09 oktober 2016, 11:46:50 »
Problemet börjar lösas.
IgÃ¥r hade jag en VV temp pÃ¥ 49 °C, och idag 51 °C  tummenupp

@måle10, tyvärr hade han inte med sig Ohm mätaren, så eventuellt blir det en vända till.
Men med tanke på att jag nu har 51 °C, så kanske det kan bero.

Slingan är inte spolad, men jag hör inget bubblande vid drift samt så har jag gått runt och luftat elementen.
(Däremot verkar det som om jag behöver pumpa gummiblåsan i expansions kärlet, vid påfyllning av vatten i systemet så åker trycket upp väldigt snabbt, enligt reparatören).

Borra 162m aktiv, Thermia diplomatTWS8, 170kvm uppvärmd yta, Sthlm. I drift 1/2-05.
1:a årets förbr: värme o vv 6580 kWh. Med hh el 15394kWh.
2:a årets förbr: värme o vv 6445 kWh.
http://www.gagner.se/vp/vp.htm

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +0/-0
  • MÃ¥nga blir det
SV: Dålig temp på varmvattnet, och många starter
« Svar #89 skrivet: 10 oktober 2016, 04:29:40 »
Problemet börjar lösas.
IgÃ¥r hade jag en VV temp pÃ¥ 49 °C, och idag 51 °C  tummenupp

@måle10, tyvärr hade han inte med sig Ohm mätaren, så eventuellt blir det en vända till.
Men med tanke på att jag nu har 51 °C, så kanske det kan bero.

Slingan är inte spolad, men jag hör inget bubblande vid drift samt så har jag gått runt och luftat elementen.
(Däremot verkar det som om jag behöver pumpa gummiblåsan i expansions kärlet, vid påfyllning av vatten i systemet så åker trycket upp väldigt snabbt, enligt reparatören).
Okej.Du kan testa lufta när den gör varmvatten genom att "lyfta" på säkerhetsventilen några gånger för att se om det hjälper.Tror inte du har några problem med några givare men hur det kunde bli så mycket strul när "kittsystemet" blev monterat verkar knepigt.Hur många starter har du nu?Fick du förklarat hur du ska göra när du pumpar i mer luft i blåsan?
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!