Författare Ämne: Nibe 1210-7 inst. 2001  (läst 5997 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
Nibe 1210-7 inst. 2001
« skrivet: 10 december 2013, 09:59:57 »
Hej på er!

För ett par veckor sen flyttade jag till min första villa.
Enplan med inredd källare -68, ca 112+128 kvm (garageinkluderat).
Bergvärme, Nibe 1210-7 installerad 2001. okänt borrdjup (ska jaga installatören).
Radioatorer, blandat enradiga och tvåradiga.

Jag håller på att sätta mig in i hur det hela fungerar mer i detalj.
Men jag har lite driftdata som jag skulle vilja få kommentarer på.

vp-tid ca: 49000 h
vpstarter: 5669
ts-tid:2496h

Kurva 9 bor i (östergötland)

Jag upplever att den går i princip konstant nu när det tempen legat runt 0°C och under.
Jag har puttat fram kurvan til +1.
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 10:04:31 »
Hej.

Din värmepump är lite klen sett till den dimensionering man gör idag, men helt normalt sett till vad som gjordes då.
Eltillskott på drygt 200 timmar/år indikerar ca 60% effekttäckning, så värmepumpen borde klara sig utan eltillskott ned till ca -7 grader.
Du har för övrigt samma värmepump som jag har.  tummenupp
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 10:16:05 »
Ok, tack för input.
Ja jag misstänkte att den va lite för klen i dagens mått.
Den har ju gått en del timmar och börjar bli till åren. Är det kanske dags att byta ut?
Om man nu räknar dimensionerar om till dagens mått antar jag att även borrdjupet är lite för snålt tilltaget?
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 10:42:43 »
Det vet vi inte säkert, troligvis är det ingen större fara att sätta in en större värmepump, vilken temp har du på inkommande och utgående KB?

Tänk på att det enda du sparar med en större pump är ca 200 timmars eltillskott, ingen större mängd energi alltså, så det befintliga borrhålet kommer inte att belastas sååå mycket mer.
En ny värmepump har högre COP, och tar på så sätt ut lite mer effekt från borran, så dessa två saker tillsammans kanske belastar ditt borrhål med totalt 1500-3000 kWh mer/år, eller en ökad belastning på ca 30%.

Om du går från en 7 kW till en 10 kW VP så sparar du alltså i runda slängar 1500-3000 kWh mer/år än idag.
Dels tack vare högre COP och dels tack vare mindre eltillskott.

Ha i tanke att Nibes gamla 7 kW värmepumpar gav 7 kW vid 50 grader framledningstemp, deras 10 kW värmepump idag ger inte mer än 8,55 kW vid 50 graders framledningstemp.
Deras 8 kW VP ger 6.7 kW vid 50 grader.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 14:09:54 »
OK!

Minns inte exakt temp på KB, får kolla det ikväll.

Reagerar dock på att tempskillnad på VB-f/r ofta är runt 4°C.
Alla termostater står full öppet, radiatorerna är hyffsat varma, men det är fortfarande väldigt kallt i kåken...
Bör jag fundera på att byta radiatorer?
Ganska grova rör i kretsarna. Det har varit en oljepanna tidigare.

Bör jag vara orolig över att kompressorn packar ihop snart (49000h) på och ca: 13 år på nacken?

Tack för all input/hjälp som jag hittils fått tummenupp
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 15:49:43 »
Det är i första hand antal starter som sliter på vp:n. Har du angett rätt siffra? Drygt 5000 starter på 12 år ger mindre än 2ggr/dygn?.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #6 skrivet: 10 december 2013, 15:57:51 »
Lite klen som sagt, den har samma gångtid/år som min pump.

Hur är det med radiatortemperaturen nertill vid utloppet, går det att känna en märkbar skillnad eller är det ungefär samma temperatur ut som in? Anledningen till frågan är att det är vanligt med radiatorer som "kortsluter" cirkulationen vilket gör att värmepumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur. I sådana fall är det ofta små radiatorer eller radiatorer nära pumpen som får för högt flöde. Låg värmebärardifferens och grova rör är lite varningssignal för mig.

Med tanke på att det inte är många starter vintertid bör den kunna gå 5 år till.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #7 skrivet: 10 december 2013, 16:01:28 »
Det är i första hand antal starter som sliter på vp:n. Har du angett rätt siffra? Drygt 5000 starter på 12 år ger mindre än 2ggr/dygn?.

GÃ¥r pumpen runt 4000 timmar per Ã¥r kan den gÃ¥ veckor i sträck vintertid. Jag hade 729 drifttimmar av 744 möjliga januari 2010. Det blir inte mÃ¥nga starter dÃ¥. 

Tillägg: Fast två per dygn det låter väl lite. En stor del av året måste det bli betydligt fler än två per dygn.
« Senast ändrad: 10 december 2013, 19:01:38 av Roland »
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Tågråttan

  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3603
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Jag gillar inte OST.
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #8 skrivet: 10 december 2013, 16:31:04 »
Hej på er!

För ett par veckor sen flyttade jag till min första villa.
Enplan med inredd källare -68, ca 112+128 kvm (garageinkluderat).
Bergvärme, Nibe 1210-7 installerad 2001. okänt borrdjup (ska jaga installatören).
Radioatorer, blandat enradiga och tvåradiga.

Jag håller på att sätta mig in i hur det hela fungerar mer i detalj.
Men jag har lite driftdata som jag skulle vilja få kommentarer på.

vp-tid ca: 49000 h
vpstarter: 5669
ts-tid:2496h

Kurva 9 bor i (östergötland)

Jag upplever att den går i princip konstant nu när det tempen legat runt 0°C och under.
Jag har puttat fram kurvan til +1.

Titta om du hittar din brunn i brunnsarkivet, klicka på markeringen så kommer mer information om hålet..
http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare/kartvisare_grundvatten.html
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage. 
Kopplade 2-glas fönster..
Energiförbrukningshistorik:
1967-2011: ca 40 000-29 000 kWh/år. Tidigare ägaren"
2011-2021: snittförbrukning 15136 kWh.

2011:   14 975 kWh.
2012:   17 214 kWh.
2013:   15 451 kWh. 
2014:   10 535 kWh.
2015:   13 254 kWh.
2016:   14 867 kWh.
2017:   15 812 kWh.
2018:   16 391 kWh. 
2019:   15 466 kWh.
2020:   16 099 kWh.
2021-06-06  10451kWh.
2021:   16 434 kWh.
2022:   11 841 kWh.
2023:   10 932 kWh.


6 juni 2021: Startade Nibe F1145 med 300L VPB och 300L arbetstank och borra 250 meter.
Värmde hela huset tidigare med två luft/luftvärmepumpar, Mitsubishi FD 25 och en FH35 installerad av TS Comfort AB, supernöjd..
Egenbyggd luftsolfångare: 5m2 kollektor, 160mm kanalfläkt 540m3/h installerad April 2013
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r. 
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Huvudsäkring: 35 Ampere som mest, nu 20 Ampere.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.

Bonushus, installerad bergvärme Okt 2014. "Sålt 2019"
2x200m borra. Thermia duo 16kw, 500L UVL-tank och separat vvb 300L.

Utloggad Huddinge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #9 skrivet: 10 december 2013, 22:51:25 »
När slår Nibes räknare över? Kanske runt 65000? Det skulle göra 14-15 starter per dygn i snitt.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/Ã¥r
Garage: 900 kWh/Ã¥r
Antal starter: 11,5/dygn

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #10 skrivet: 11 december 2013, 09:54:34 »
Lite klen som sagt, den har samma gångtid/år som min pump.

Hur är det med radiatortemperaturen nertill vid utloppet, går det att känna en märkbar skillnad eller är det ungefär samma temperatur ut som in? Anledningen till frågan är att det är vanligt med radiatorer som "kortsluter" cirkulationen vilket gör att värmepumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur. I sådana fall är det ofta små radiatorer eller radiatorer nära pumpen som får för högt flöde. Låg värmebärardifferens och grova rör är lite varningssignal för mig.

Med tanke på att det inte är många starter vintertid bör den kunna gå 5 år till.

Radiatorerna är betydligt svalare i mot nedkanten, vid returen är det ingen större skillnad mot inlopp (lite kallare dock)
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #11 skrivet: 11 december 2013, 09:55:16 »
Det är i första hand antal starter som sliter på vp:n. Har du angett rätt siffra? Drygt 5000 starter på 12 år ger mindre än 2ggr/dygn?.

Japp 5667 för att va exakt på 49024h
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #12 skrivet: 11 december 2013, 09:56:16 »
Titta om du hittar din brunn i brunnsarkivet, klicka på markeringen så kommer mer information om hålet..
http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare/kartvisare_grundvatten.html

Kanon, tack för det!

Hittade brunnen, 111m, i manualen rekommenderas 100-120m.
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #13 skrivet: 11 december 2013, 09:58:24 »
När slår Nibes räknare över? Kanske runt 65000? Det skulle göra 14-15 starter per dygn i snitt.

Intressant, kan det var så att den slagit över?

Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #14 skrivet: 11 december 2013, 10:07:12 »
Det vet vi inte säkert, troligvis är det ingen större fara att sätta in en större värmepump, vilken temp har du på inkommande och utgående KB?

Tänk på att det enda du sparar med en större pump är ca 200 timmars eltillskott, ingen större mängd energi alltså, så det befintliga borrhålet kommer inte att belastas sååå mycket mer.
En ny värmepump har högre COP, och tar på så sätt ut lite mer effekt från borran, så dessa två saker tillsammans kanske belastar ditt borrhål med totalt 1500-3000 kWh mer/år, eller en ökad belastning på ca 30%.

Om du går från en 7 kW till en 10 kW VP så sparar du alltså i runda slängar 1500-3000 kWh mer/år än idag.
Dels tack vare högre COP och dels tack vare mindre eltillskott.

Ha i tanke att Nibes gamla 7 kW värmepumpar gav 7 kW vid 50 grader framledningstemp, deras 10 kW värmepump idag ger inte mer än 8,55 kW vid 50 graders framledningstemp.
Deras 8 kW VP ger 6.7 kW vid 50 grader.

Kollade lite på KB-temparna. (detta var när det var relativt kallt ute, -4 - -7°C)
KB-f -1
KB-r -5
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad FRJO

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #15 skrivet: 11 december 2013, 11:46:22 »
Den slår över kommer inte håg exakt men runt 60000 hade något med binära tal 1 och nollor (inte så insatt) har det uppskrivet nån stans vad det exakta talet var när den slår runt,ska se om jag hittar det annars prova sök funktionen
Nibe 1115-10,vpa 200/70. 2 st borrhål med 120 m aktivt djup
Värmer hus från 70 talet med uppvärmd yta 310 m2
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Bölemannen

  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 175
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #17 skrivet: 11 december 2013, 19:28:00 »
Min vp har 54646 tillslag på 22918 drifttimmar. En Nibe 1215-7 från 2005. Den har alltså passerat 32767 utan att slå om.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #18 skrivet: 11 december 2013, 19:32:57 »
Radiatorerna är betydligt svalare i mot nedkanten, vid returen är det ingen större skillnad mot inlopp (lite kallare dock)
Är det enrörssystem, dvs det ett antal seriekopplade radiatorer i en eller flera slingor, eller är det så att alla radiatorer är parallellkopplade (tvårörssystem)?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #19 skrivet: 12 december 2013, 22:53:17 »
Är det enrörssystem, dvs det ett antal seriekopplade radiatorer i en eller flera slingor, eller är det så att alla radiatorer är parallellkopplade (tvårörssystem)?
Om jag följt rören rätt så verkar det va 2-rörssystem
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9742
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #20 skrivet: 16 december 2013, 21:37:48 »
Då skulle jag rekommedera att du köper/lånar en IR-termometer och mäter temperaturen upptill på radiatorn och nertill vid utloppet. När det är nollgradigt ute och pumpen har gått minst en kvart utan tillsatsel inkopplad bör det var minst 5 graders temperaturskillnad över radiatorerna. Är det mindre avger de inte så mycket mer värme utan bidrar bara till att höja returtemperaturen i onödan. Stryp flödet över radiatorerna med mindre än 5 graders temperaturdifferens. Kontrollera först att temperaturdifferensen över pumpen är 5-10 grader. Det värdet är ju detsamma som det flödesvägda medelvärdet för alla radiatorer.

I mitt fall kunde jag fÃ¥ ner elförbrukningen till värmepumpen ca 5 % genom att trimma in radiatorerna. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad OP

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Nibe 1210-7
SV: Nibe 1210-7 inst. 2001
« Svar #21 skrivet: 17 december 2013, 14:17:57 »
Då skulle jag rekommedera att du köper/lånar en IR-termometer och mäter temperaturen upptill på radiatorn och nertill vid utloppet. När det är nollgradigt ute och pumpen har gått minst en kvart utan tillsatsel inkopplad bör det var minst 5 graders temperaturskillnad över radiatorerna. Är det mindre avger de inte så mycket mer värme utan bidrar bara till att höja returtemperaturen i onödan. Stryp flödet över radiatorerna med mindre än 5 graders temperaturdifferens. Kontrollera först att temperaturdifferensen över pumpen är 5-10 grader. Det värdet är ju detsamma som det flödesvägda medelvärdet för alla radiatorer.

I mitt fall kunde jag få ner elförbrukningen till värmepumpen ca 5 % genom att trimma in radiatorerna.

Ok, ska prova det. Tack så mycket för den detaljerade inputen. tummenupp
Enplansvilla med murad inredd källare (putsade innerväggar) -68
ca:240kvm uppvärmd yta (inkl. garage)
Ca: 10cm tilläggsisolering (lösull) på vind
Nibe Fighter 1210-7 inst. -01, 111m brunn.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!