Författare Ämne: köra mot 55 grader istället för 50grader?  (läst 5499 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
köra mot 55 grader istället för 50grader?
« skrivet: 12 november 2010, 18:37:25 »
Hej,
jag har i natt provat att köra mot 55 ºC istället för fabriks inställda 50 ºC, hetgas-temperaturen gick upp till 101 grader, larmet ligger på 130 ºC så det känns ju lugnt. annars 96 ºC för 50 ºC. utetemperatur +4 ºC.

Delta t är 6 ºC på hela intervallen. Ligger på 9-11h drift och 20-22 starter de senaste 4 dagarna.

Misstänker att det finns personer med tankar och erfarenheter här på forumet som har ett och annat att säga om detta, jag vill gärna ha lite feedback.

MVH
David
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #1 skrivet: 12 november 2010, 18:44:23 »
Hej,
jag har i natt provat att köra mot 55 ºC istället för fabriks inställda 50 ºC, hetgas-temperaturen gick upp till 101 grader, larmet ligger på 130 ºC så det känns ju lugnt. annars 96 ºC för 50 ºC. utetemperatur +4 ºC.

Delta t är 6 ºC på hela intervallen. Ligger på 9-11h drift och 20-22 starter de senaste 4 dagarna.

Misstänker att det finns personer med tankar och erfarenheter här på forumet som har ett och annat att säga om detta, jag vill gärna ha lite feedback.

MVH
David


hej ecoair och ecoel har väl fabriksinställning 55 ºC. stoppar på vb retur 48 ºC
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: köra mot 60 grader istället för 55grader?
« Svar #2 skrivet: 12 november 2010, 18:45:25 »
De blev visst fel, 60 ºC istället för 55 ºC
//David
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #3 skrivet: 12 november 2010, 20:01:48 »
Värmepumpens verkningsgrad sjunker med ökad temperatur. Det bästa är att värma till så låg temp som möjligt utan att komforten blir lidande.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #4 skrivet: 13 november 2010, 06:56:37 »
Ja en tanke har jag, varför?
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #5 skrivet: 13 november 2010, 16:41:25 »
varför? enkelt, vill ha långa körningar.

varför sjunker verkningsgraden? jag har samma Delta T?
//Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #6 skrivet: 13 november 2010, 16:55:45 »
Det har med VP'ns konstuktion/funktion att göra. Lägre temp ger högre verkningsgrad.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #7 skrivet: 13 november 2010, 17:10:50 »
Jag är ju ingen expert på det här, men har det inte snarare med köldmediets egenskaper att göra?

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #8 skrivet: 13 november 2010, 18:16:45 »
Jag är ju ingen expert på det här, men har det inte snarare med köldmediets egenskaper att göra?

//Ronnie

Nja... Jag är inte heller nån expert, men du har nog rätt i att problemet primärt sitter i köldmediet.
Olika köldmedier är olika bra vid olika temperaturer, men alla 'normala' sorter blir väl sämre vid de temperaturer som räknas som höga i VP-sammanhang?
Det finns säkert köldmedier som ör gjorda för att vara som bäst vid 60 grader, men dom används nog inte i värmepumpar...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #9 skrivet: 14 november 2010, 18:18:20 »
mitt problem grundar sig i att jag har en för stor pump för huset, pumpen värmer huset ner till -8/-10 grader utan större problem, vid denna temperaturer så fungerar allt bra, men just nu vill jag få ner gångtiderna, och därför testar jag 60 grader, men en annan effekt blir bättre kapacitet på varmvattnet, och bättre prestanda innan elpatronen går in. Jag har märker inte att det är ansträngt för pumpen att ge 60 grader, Delta T är konstant över hela registret.
MVH
Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #10 skrivet: 14 november 2010, 20:02:17 »
kör 60 ºC om du vill....men är inte att rekommendera.
högre temperaturer= ökad förbrukning och slitage. huvuddunk

men så länge den inte larmar så fungerar de. Sc:,h
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #11 skrivet: 14 november 2010, 21:50:13 »
intressant, vad är dess arbetstemeratur, hittar inget pÃ¥ internet, larmar gör vp vid 130  ºC, landar pÃ¥ 101 ºC när den är klar med 60 ºC, vilket är lÃ¥ngt ifrÃ¥n larmtemp. Vilken temeratur är opimal?
//Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #12 skrivet: 14 november 2010, 21:54:17 »
intressant, vad är dess arbetstemeratur, hittar inget pÃ¥ internet, larmar gör vp vid 130  ºC, landar pÃ¥ 101 ºC när den är klar med 60 ºC, vilket är lÃ¥ngt ifrÃ¥n larmtemp. Vilken temeratur är opimal?
//Gigja

Optimal för vaddå? VP'ns optimala temperatur är så låg som möjligt. Optimal temp i varmvattenberedaren är då varmvattnet räcker precis.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #13 skrivet: 14 november 2010, 22:14:02 »
om verkningsgraden kan sjunka så måste det väl ändå finnas ett maximim också. Om det är så låg frammatningstemperatur som möjligt, så måste det finnas en temperatur på hetgasen som gör att kompressorn får bra med smörj, kan väl liknas en bilmotor!

Vilken temperatur arbetar en komperessor bäst i? (hetgastemperaturen)
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

Utloggad Gigja

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 120
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: köra mot 55 grader istället för 50grader?
« Svar #14 skrivet: 14 november 2010, 22:16:39 »
Ökad temeratur ger ökad förbrukning? Kan någon förklara varför?

Jag ser istället att startströmen på ex 35A, mot vanlig körning på 5A gör att det blir mest ekonomi i länga körningar och så få starter som möjligt!
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren