Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: lake
« skrivet: 11 december 2005, 19:28:56 »

Hej Markus,

Tack för den informationen då är det kanske inte helt galet, men det är intressant att hör hur det fungerar för andra också.

// Ronny
 
Skrivet av: Marcus T Cicero
« skrivet: 11 december 2005, 16:35:59 »

Hej Lake,

Jag har gjort en beräkning av ditt effektbehov baserat på de data du angivit och kommit fram till att det är ganska rimligt att din elpatron börjar stötta vid -3 grader.
Ditt effektbehov ligger på ca 4,6kW vid 0 grader ute.

Hälsningar från Cicero
Skrivet av: lake
« skrivet: 11 december 2005, 15:41:13 »

Hej asdf,

1. Stockholm
2. ca 3 m3 olja
3. Två personer 150?
4. Diskmaskin ja, Torktumlara ja.

Skrivet av: asdf
« skrivet: 11 december 2005, 13:42:26 »

Till lake.

Angående din första fråga. Att uppskatta effektbehovet för ett hus vid 0C,

Fråga 1. I vilken ort ligger huset
Fråga 2. Hur stor var olje- eller elförbrukningen per år innan du skaffade värmepump.
Fråga 3. Hur många bad duschar går det per år.
Fråga 4 Har ni diskmaskin? Torktumlare?
Skrivet av: lake
« skrivet: 11 december 2005, 13:34:01 »

Arne det där låter ju väldigt bra. Skall inte pumpan sluta att gå vid temperaturer under -10 grader? Jag har ännu ej haft kallare än -8.

Vad har ni för inställning på framledningstemperatur T1 vid 0 grader? Jag har ca. 39 grader. Sedan har jag sänkt
cirkulationpumpen till 2. Temperaturdiffen mellan T8 och T9 är ca. 6 grader. Jag provade med att blockera eltillskott en natt
när det var ca. -2 grader, på morgonen visade det sig att innetemperaturen var ok men vv var 45 grader. Där har jag en fråga hur och var man sätter stop temperarturen för vv, min värmer upp till 56 grader innan den är nöjd. Start temp. har jag på 47 grader.

// Ronny
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 10 december 2005, 18:47:05 »

hej har Ni läst mitt inlägg... Sc:,h

Citera
Jag kan säga min VP ger max 134kWh värme nu med värmemätare och 24h gång tid / dygn. Med då förbrukning  med elmätare på 51,5kWh inkl cirkpump VP program men utan Elpatron tillskott.

Det visar en begränsning för nu räcker min VP ej till att ge VV utan elpatron kör det hela tiden. Den förbrukar då 31kWh el.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poolhuset tar då 1500W kont. av den avgivna effekten, det ger 134-(24*1,5)=36kWh värme alltså 98 kvar till bostaden.
Dessa 36 till poolhuset hade räckt till att ge mig VV så NI ser det tjuvar lite extra energi redan vid -5 grader ute.

Det jag visa är att VP har sin begränsning vad den kan ge i "värme".

Men om behovet är mindre än mina 134KWh är max uttagen effekt i värme så kan VP klara biffen, annars får elpatron gå in och stötta.( Min högsta dygns förbrukning i värme avläst i värmemätare) Detta med VP förbrukning på 51kWh. VP energi är  5,58kW genom snitt  inkl avfrostning med förlust på 10% var timme  men ändå får jag COP 2,62 vilket jag tycker är hyfsat.
.


MVH

Janne
Skrivet av: anders_13
« skrivet: 10 december 2005, 18:42:54 »

Låter bra i så fall Arnen!

Min elpatron går in runt -3. Mitt hus är från 1938, 160 kvm + 80kvm  källare.


// Anders

Skrivet av: arnen
« skrivet: 10 december 2005, 17:06:13 »

Hej Lake
Detta låter för mig helt fel.
Jag har en Optima 700 och en IVT 290 AW och värmer upp ca 195 kvm
i ett hus byggt 1957.
Även vid temperaturer ner till - 8   - 9 grader går hela uppvärmningen via
värmepumpen, elpannan slår aldrig till förrän temperaturen går en bit under - 10 grader
Så att elpanna stöttar redan runt 0 grader måste var fel

M V H
Arne
Skrivet av: lake
« skrivet: 09 december 2005, 15:03:12 »

Hej,

Har några frågor och hoppas någon kan hjälpa mig med dessa.

Hur kan jag beräkna(uppskatta) effektbehovet för mitt hus(se nedan) vid en given utomhustemperatur ex. 0*?

Jag har L/V Autoterm 207 (samma som IVT Optima 700), den borde väl kunna få fram 5kW vid 0* utan elspets?

När temperaturen ute börjar gå mot minus grader börjar elpatronen att jobba för att hålla vv, borde den inte klara
effektbehovet vid lite lägre temperaturer innan elspets börjar gå in?
 

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!