Hej, vårt bergvärmesystem har läckt köldbärare (sprit) sedan installationen November 2007. det är en Nibe 1235 med FLM (frånluftsmodul) och 140 m borrhål. Läckaget är konstant ca 1 liter per månad ( ca 3 cl per dag) ända sedan installationen.
Installatören har tittat på allt. Det känns ingen lukt någonstans, inte heller vid slangarna från värmepump ut till borrhålet.
Har någon ett tips på var det skulle kunna vara läckage i värmepumpen ?
Installatören tror nu att det kanske är någonstans i värmepumpen som läckaget är.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: 1235. Läckage av köldbärare (sprit)
« Svar #1 skrivet: 23 september 2011, 02:19:22 »
3 cl per dag dessutom utspädd sprit är nog inge lätt att lukta sig fram - jag skulle nog prova att köpa en billig gasoldetektor, öppna denna och skruva på en trimpotentiometer så att den är precis på gränsen att larma redan av ren luft - sedan får man prova att gå runt med sensorn (den lilla blåa burken med nätgaller på toppen) så att den får testa lite luft ovanför borrhålet, och andra misstänkta ställen.

När jag provade så låg känsligheten för detektion på en sådan omtrimmad maskin på runt 150 ppm sprit i luft och i så låga halter luktar inte sprit.

har man en billig köldmediedetektor som kostar typ  femhundring pÃ¥ ebay sÃ¥ är dom ocksÃ¥ känsliga för alkoholer.

Om du har läcka långt ned i borran så är det stor riska att du aldrig kan se något av spriten då den förmodligen äts upp av bakterier innan den når nära toppen av borran.

 

 

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: 1235. Läckage av köldbärare (sprit)
« Svar #2 skrivet: 23 september 2011, 09:02:52 »
Om du har läcka långt ned i borran så är det stor riska att du aldrig kan se något av spriten då den förmodligen äts upp av bakterier innan den når nära toppen av borran.

A-lagskusar.  :D
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: 1235. Läckage av köldbärare (sprit)
« Svar #3 skrivet: 23 september 2011, 10:50:19 »
Du kanske har nÃ¥n granne som gÃ¥r och tappar sprit lite dÃ¥ och dÃ¥  ::)
Har du kollat att inte grannarna luktar sprit?
 *vinkar*
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Mats N

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: 1235. Läckage av köldbärare (sprit)
« Svar #4 skrivet: 27 september 2011, 13:35:32 »
Problemet troligen löst. En spräckt mutter fanns på anslutningen till köldbärar-circulationspumpen. Läckaget har varit så litet att det inte blev fuktigt under utan avdunstat. I isoleringen på anslutningsröret var det dock fuktigt men det märktes inte förrän isoleringen togs av.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!