Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 08 juni 2015, 13:40:12 »Nu fick jag äntligen ändan ur vagnen och bytte kontaktor k67. Nu knallar VV upp i 65 grader efter ett tag. Däremot hör jag inte tre klick, som jag hade förväntat mig dvs stegning k10, k67, k10 + k67 utan bara två. Men eftersom XVV funkar nöjaktigt lägger jag ned vidare efterforskningar. Sekvensen på k10 uppmättes ju tidigare och det arbetade riktigt då.
Edit:
Hade missat Carl Ns kommentar
"Du har helt rätt i att när den slår på tillskott så börjar den med K10 sen K67 och sist K10 + K67.
För XVV-funktionen så ska den dra K10 + K67 hela tiden, samma för legionellafunktionen."
Jag har tydligen lyckats blanda tillskottssekvenser och XVV-sekvenser om vartannat vid mina prov.
Edit:
Hade missat Carl Ns kommentar
"Du har helt rätt i att när den slår på tillskott så börjar den med K10 sen K67 och sist K10 + K67.
För XVV-funktionen så ska den dra K10 + K67 hela tiden, samma för legionellafunktionen."
Jag har tydligen lyckats blanda tillskottssekvenser och XVV-sekvenser om vartannat vid mina prov.