Men pannan har ju bara dragit 261 kWh sen start. Så el-spets för VV kan inte förklara den höga förbrukningen.
Hej jag har 21 grader inne glömde 2an
Glömde skriva kompressorns totala driftid är 469timmarEn fråga var kollar man om elpatronen är på?Jonas
Hej här kommer mer info:Aktuell driftinfoUte ºC -3Panna ºC 67 (47)Framledning ºC 40 (40)Panna nedre ºC 42 (55)Hetgas ºC 86Kompressor TillFläkt HögLaddpump TillVP in/ut ºC 41/44Ute VP -3Radiatorpump TillEl effekt kw 0.0+0Strömuttag A 12 (20)ShuntventilFördr shunt 180Hoppas detta hjälper
Hej,Lugn i stormen. Kan även bero på vad termostaten i elplinten är ställd på. Se bild.Jag hade tidigare samma problem med att elförbrukningen var den samma som innan installation av ecoel+ecoair. Funderade inte över förbrukningen så länge bara Ecoel var inkopplad. Men när inte förbrukningen sjönk med inkopplad ecoair ja då ringde jag CTC. De kunde konstatera att allt verkade fungera som det skulle. Men som ett sista tips sa de att man kunde kolla vad autotermostaten stod på. Av med fronten på Ecoel. Bort med plåten för kopplingsplinten. Och ja där stod termostaten i fullt blås. I mitt fall hade jag alltid 75grader i övre pannan trots börvärde på 45. Den här termostaten gör att elpannan går utan att den loggas utav Ecoelen. Förbrukningen syns istället på elmätaren och då är det lätt att tolka det som om det är hushållsel. Alltså kan menyn in Ecoelen säga att effekten på elpatronen är 0+0. Men i själva verket går det hur mycket el som helst.Det är lämpligt att ställa den på "Stjärnan". Det är tydligen en backup i fall något annat brakar samman. Stjärnan innebär att den är aktiverad vid köldgrader. Annars kan den ju såklart stå i läget off. Det här kan även förklara varför en del anser att pumpen klarar av att köra utan spets även när det är -10.../Kristofer
Ingen aning om termostaten aktiverar undre eller övre patronen. Eller båda för den delen. Gjorde ett litet snabbt experiment. Vred termostaten från "stjärna" till fullt ös. Och då gick förbrukningen upp från 8a till 16a./Kristofer
TjenaKollade termostaten men den stod rätt,alltså på snöflingan.Jag ska ringa Ctc imorgon.Jag tackar för all hjälp jag har fått, nu förstår jag bättre hur pannan fungerar-Mvh Jonas
Tack så mycket Ronnie nu är pannan nere på 53 ºC Tack till alla som har hjälpt mig!Jonas