Har nyligen köpt ett hus i närheten av Stockholm på totalt 320 m2 i två plan inklusive uthyrningslägenhet. Huset är byggt 2000, har betongbjälklag med vattenburen golvvärme samt ca fyra meters takhöjd på övre plan.

Uppvärmningen sker med en Nibe 1110-7 samt en Nibe FLM30 kopplad på frånluften, och enligt uppgift ska borrhålet vara 180 meter.

För ögonblicket (-3 ute)är Kb in 4 grader, och Kb ut 0 grader. Dock går värmepumpen  vid denna utetemperatur hela tiden ( (blir det kallare går tillsatsvärmen in >:().
Nu undrar jag om det går att bygga om värmepumpen för att höja effekten med större kompressor eller liknande, och vad detta i så fall kan tänkas kosta?

Jesper Engström




Titel: SV: Underdimensionerad bergvärmepump
Skrivet av: overlander skrivet 21 januari 2007, 19:47:39
Ja det går att byta kylmodulen bara borrhålet orkar med.
Titel: SV: Underdimensionerad bergvärmepump
Skrivet av: tolins skrivet 21 januari 2007, 19:59:07
Jag tror att du redan utnyttjar ditt borrhåls kapacitet men det är inget att deppa över jag tror nämligen att din pump har bra årstäckningsgrad ni har inte så många kalldagar där i stockholm
Titel: SV: Underdimensionerad bergvärmepump
Skrivet av: segelflygaren skrivet 21 januari 2007, 20:18:56
Tack för svaren! :)

Jag trodde att KB in på +4 grader är rätt ok och borde klara mer effektuttag?

Ungefär vad kan det kosta att byta kylmodulen?


Jesper Engström


Titel: SV: Underdimensionerad bergvärmepump
Skrivet av: overlander skrivet 21 januari 2007, 21:46:23
ca 20 000 kr
Titel: SV: Underdimensionerad bergvärmepump
Skrivet av: ME skrivet 23 januari 2007, 00:27:11
+4 in och 0 ut ... borde finnas utrymme att gå upp en storlek på kompressorn, till en 8,5 kw  sedan kan det vara mer tveksamt, fast jag vet d som haft 10 kw på 180 meter.

min borrare skulle borra det hålet till en 10 kw'are efter mitt och han var nyfiken på vad
jag skulle ha till min 8:a :)