Min C7 från 2002 har stannat. Åskan?
« skrivet: 26 augusti 2014, 08:46:09 »
I går kväll upptäckte jag att jag inte hade något varmvatten och konstaterade förstås att min C7 från 2002 stod still
- det fanns inget larm
- alla 5 lampor i fronten lyste (pumpen i drift, VV produceras, larm etc)
- pumpen reagerade inte alls när jag tryckte på on/off knappen
- efter att hastängt av och på huvudbrytaren syns bara "CONLEGO CL35-0035" i displayen. Inget händer när jag trycker på on/off knappen
- alla säkringar, motorskydd mm är OK och påslagna

Kan det vara åskan som slagit ut något kretskort?
Kan man anta att det i så fall är kretskortet vid inkommande elkablar som sitter mest risigt till att ta stryk av åskan?
 
Ett dygn innan jag upptäckte att jag bara hade kallvatten åskade det kraftig och en gång kom blixt och dunder nästan samtidigt. Samtidigt hördes en smäll från datorns modem och så var dess saga all. Router och dator klarade sig dock. Liksom digitalbox och TV.
Det mÃ¥ste vara mycket ovanligt att Ã¥skan slÃ¥r ut elektronik i "storstäder" (mitt i Partille utanför Göteborg). Jag har bott här i 30 Ã¥r och har aldrig rÃ¥kat ut för nÃ¥got sÃ¥dant förut, 

Per L
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Min C7 från 2002 har stannat. Åskan?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2014, 18:39:12 »
Kolla kretskorten ordentligt med lupp och lampa, har du tur så ser du vad som gått sönder.
En gång för länge sen (innan jag hade värmepump) slog åskan sönder TV, video, telefoner och modem hemma, datorn klarade sig och jag kunde se ett litet bränt hål på en IC-krets kretskortet på modemet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 755
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Min C7 från 2002 har stannat. Åskan?
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2014, 16:15:36 »
Nu går min VP igen efter byte av REGO600-boxen (styrdatorn) och displayen med tillhörande kretskort!

Och pumpen har gått så bra att jag tyckte att det var onödigt att förlänga försäkringen efter 10 år. Nu är den 12 år och har precis fått värdet 0 kr i försäkringsbolagets ögon.

För säkerhets skull har jag beställt ett åskskydd för inkommande elledning och telefonledning så får jag hoppas att jag åtminstone minskar risken för att en liknade dyrbar händelse skall inträffa igen.

Har behållit de defekta komponenterna och skall kolla dessa enligt förslaget ovan.

Per L

Tillägg 2/9: Total rep.kostnad 8356 kr. Åskskyddskostnaden tillkommer.
« Senast ändrad: 02 september 2014, 18:59:49 av Per Lu »
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!