Jag har installerat en Nibe 1245 10 Kw 2012.2 st borrhål en på 150 meter
och andra på 140 meter.Köldbärare in brukar vara -1 och -5 ut när pumpen
är igång.Mitt problem är att värmebärarsidan släpper ut för låg värme.
Jag har värmekurva 9.När det var -31 grader då gick det ut 38 grader till
elementen och returen var på 33 grader.Köldbärarpumpen är inställd på
50 % och värmebärarpumpen på 55 %.Vad kan det vara för fel.Eltillsatsen
är blockerad.Jag har bara tänkt ta ut den värme pumpen kan ge ut och
använda annan kompletteringsvärme när värmepumpen inte räcker till.
Vad tycker ni att jag ska göra för att kolla om det är fel i värmepumpen
eller om det är fel på borrhålet.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #1 skrivet: 19 december 2013, 20:37:30 »
Pumpen orkar antagligen inte värma högre helt enkelt eftersom kb ligger så pass lågt funkar den nog bra men öka kalla cp lite samt ev sänk varma cp lite.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #2 skrivet: 19 december 2013, 21:51:15 »
Det vore bra att få reda på lite mer om husets värmebehov eller husets ålder/storlek/geografi?
Har du möjlighet att mäta KB-in på borrorna individuellt? (Jag antar att de är parallellkopplade).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PAL 38

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #3 skrivet: 21 december 2013, 13:08:43 »
Borrhålen är pararellkopplade och flödet är inställd på 22 liter/min.
Varmvattnet är 48 grader.Kan det vara fel på växelventilen.Jag värmer
upp en verkstad med pumpen och har bara ta tänkt ut den effekt pumpen
ger.Enligt Nibes broschyr ska pumpen kunna leverera upp till 65 grader.
Har kontaktat installatören han skulle ringa Nibe men det är ju så
mycket helger nu så det dröjer väl ett tag innan jag får besked av
honom.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 13:25:01 »
Kompressorn kan ge 65 grader men eftersom du kyler av framledningen så orkar den inte värma tempen högre så det är effekten som är för låg på kompressorn. Om du ökar flödet på kalla sidan kommer den lämna lite mera effekt men knappt märkbart.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #5 skrivet: 21 december 2013, 13:38:57 »
Precis, för att förtydliga min fråga, det spelar stor roll om du värmer t ex 150 m2 välisolerad lokal eller 400 m2 dåligt isolerad lokal med en 10 kW värmepump.
I förstnämnda fallet torde det inte vara några som helst problem.
I andra fallet funkar det inte på grund av att 10 kW helt enkelt inte räcker till.
Det är avgiven effekt i förhållande till effektbehovet som avgör hur varmt det blir, inte hur hög temp som kompressorn ger.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PAL 38

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #6 skrivet: 21 december 2013, 16:54:39 »
Hur stor pump kan man montera för 1 hål på 140m och andra 150m.
Skulle Nibes 1255 vara bättre .

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #7 skrivet: 21 december 2013, 17:34:29 »
Det beror på var du bor, men med tanke på att det redan är minusgrader på KB-in så tror jag att du antingen bor rätt långt norröver, eller så cirkulerar det bara i ena borran.
I normala fall i södra eller mellansverige så borde du ha några plusgrader på KB-in.
Därför frågan om du kan mäta på returerna individuellt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #8 skrivet: 21 december 2013, 18:42:19 »
Går kompressorn konstant utan avbrott när det är kallt ute? Alltså så kallt att pumpen inte riktigt räcker för huset.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad PAL 38

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #9 skrivet: 22 december 2013, 08:40:37 »
Jag har elmätare kopplad till värmepumpen och när det var -24 grader
var förbrukningen 55 kwh på ett dygn.Har även kollat när det var -1 grad,
då var förbrukningen 30 kwh på ett dygn.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 09:15:26 »
Enligt manualen ska den dra ca 2,4 kW vilket blir 58 kWh på ett dygn, troligen går den dygnet runt vid -24 °C.
Det intressanta är att de då går ca 55% av tiden vid -1 °C ute, i så fall verkar den vara rätt OK dimensionerad (om den inte står i Kiruna?).
Som sagt, lite uppgifter om geografi, lokalens storlek och isolering mm skulle vara intressant?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad PAL 38

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 13:33:00 »
Jag funderar på om jag skulle få mer ut från borrhålen om jag
byter ut pumpen mot en större Nibe 1255, eller om jag måste borra ett hål
till för att få mer effekt.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #12 skrivet: 22 december 2013, 13:41:34 »
Vart ligger huset ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad PAL 38

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #13 skrivet: 22 december 2013, 15:20:37 »
Byggnaden ligger ca 3 mil söder från Northlands gruva.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Nibe 1245 10 Kw
« Svar #14 skrivet: 22 december 2013, 15:35:29 »
Visst är det i Kiruna trakten  Sc:,h Om du vill ha mera effekt sÃ¥ behövs nog en till borra samt kraftigare vp visst det gÃ¥r ev bara att skaffa en kraftigare vp men frÃ¥gan är om borran räcker till sÃ¥ mycket kraftigare vp men räcker inte värmen till som det är nu ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!