Undrar hur mycket en modern värmepump låter/bullrar. Är ganska ljudkänslig av mig och den ska stå vägg i vägg med sovrummet.

Är det som en kyl där kompressorn går eller vad kan det liknas vid?

(Kommer sannolikt att köpa en Thermia Diplomat Optimum G2.)

104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad Dacke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Hur mycket låter den?
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2009, 21:44:06 »
Jag skulle nog inte rekomendera att ha den bredvid sängen. Låter inte så mycket men tillräckigt för att inte ha den vid sängen.
Nibe 1130-6 + VPA 300/200 + Borrdjup 140
4800 start//3200h komp.tid//13h TS
50/50% golvvärme/radiatorer 160kvm
Kör kurva 6-0
COOLIX Luft/Luft i garaget

Utloggad Atteso

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur mycket låter den?
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2009, 22:52:35 »
Ok, nej hade inte tänkt att ha den vid sängen...  8)

Men väl i rummet bredvid alltså...utan dörrförbindelse mellan rummen.
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad gb79

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur mycket låter den?
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2009, 22:56:30 »
nej vägg i vägg skulle inte funka för mig iaf, den hörs då, o hörs den inte så skulle säkert vibrationer komma igenom.
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh

Utloggad Atteso

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 62
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur mycket låter den?
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2009, 22:59:59 »
Vad har du för modell då?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10

Utloggad MOLB

  • Thermia Diplomat Optimum G2 16
  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hur mycket låter den?
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2009, 11:28:29 »
Hej - Ljud transporteras i huvudsak på 2 sätt - i luft (och genom väggar och bjälklag), samt som vibrationer i byggstommen. En vägg i en villa kan kanske dämpa luftljudet mellan 25 till 35 dB (dB är ett jämförerlsetal för ljud, dvs buller). Thermia Diplomat Optimum G2 avger mindre än 50 dBA (dBA är ett mättal för ljud anpassat till mänskliga hörandet), så i ditt sovrum skulle du då ha en rest av bullret på mellan 15 - 25 dB vilket är ett godkänt värde för ett sovrum.
Värre är det då med stomljudet! Kompressorns vibrationer fortplantar sig i golv och väggar och hörs i angränsande rum (eller i samtliga rum) som ett buller som "kommer från väggen (eller taket)", och det ljudet kan vara mycket irriterande även om det ligger under rekommenderade gränsvärden.
Jag föreslår att att samtliga röranslutningar (utom brine in/ut) kopplas med flexrör - dvs även kall- och varmvatten samt rör till expansionskärl och från säkerhetsventiler. Dessutom bör samtliga rörupphängningar från vägg och vägg göras med gummikragar (eller vad det heter). Kvar är då de vibrationer som fortplantas via värmepumpens fötter. Dessa kan med fördel vibrationsdämpas ytterligare, men då måste man veta vad för slags bjälklagskonstruktion man har, vad VP väger mm, mm och därför kan man inte ge generella rekommendationer.

Lycka Till
Thermia Diplomat Optimum G2 16, installerad juli 2009 i ett 100-årigt hus om ca 320 kvm med gamla fönster. Gjorde tidigare av med uppemot 6 kbm olja(!) Nu får vi se.

Utloggad zoogian

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 105
  • Karma +0/-0
SV: Hur mycket låter den?
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2009, 21:39:11 »
oavsett märke är det nog att rekommendera att ha pumpen så långt bort från sovrum som möjligt, även de bästa ger ifrån sig vibrationer när de går, även om de nyare är klart mycket bättre än de äldre...

men, efter ett tag så kommer ni nog ha vant er, även om det blir tufft i början.

Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.

1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.

Utloggad Olof B

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
SV: Hur mycket låter den?
« Svar #7 skrivet: 11 juli 2009, 00:22:46 »
Matnyttig info i ditt inlägg, MOLB, tack för det!

Nej, om du är ljudkänslig, Atteso, och ska sova i rummet bredvid pannan kanske bergvärmepump inte är något för dig. Det bästa kanske vore att få komma hem till någon och lyssna för att skapa sig en uppfattning om ljudet. Hur mycket det sen skulle låta i ditt hus är förstås svårt att säga. Jag har även fått för mig att pumpens/kompressorns storlek har betydelse - alltså att en 12 kW-pump låter mer än en på 6 kW - så det kanske också är något att väga in.


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!