Om inte jag fattat helt fel så kan inte börtemp bli högre än maxtemp däremot kan framledningstempen bli högre medans vp jobbar bort gradminuter.
58 grader är max retur 65 grader är max framledning med kompressor och jag tror fast är ganska säker på att 70 grader är max framledning med elpatron vill man ha högre temp får den tillföras externt eller helst bygga om radiator systemet.
Tokjan verkar prata om någon annan max framledning och inte den inställningen son vii pratar om. Max framledning är max beräknad framledning. Ingenting annat.
På 1245 kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara innan första elsteget går in sen kan man ställa hur många gradminuter - det ska vara mellan resterande elstegen. Man kan även ställa hur mycket över börvärde framledningen tillåts gå med hjälp av elpatron man kan ställa hur många elsteg man vill använda i 1 kw steg så man har bra möjligheter att justera in vp så den går bra med hjälp av elpatron om man vet hur man justerar och är intresserad.
Ska man konvertera till annat radiatorsystem, det går ju inte att bara byta radiatorer och tro att det blir kalas direkt, rören måste också anpassas.Då kostar det runt 6500 per radd ,ja, schablonmässigt.10000 skillnaden mellan en G2 8 och en Viessmann 8. Allt sånt här anpassas ju såklart till varje hus.
Har man ett behov av så hög framledning skulle jag byta några radiatorer. Men 70 grader med hjälp av elpatron ska en 1245 fixa bara inte returen går över 58 grader.
Visst kan man göra som du sa, det går fint. Mitt alternativ har en årscop på snitttillverkad temp på 4,58 vad har ditt
inget svammel, då svammlar copeland. Lägger jag evap där jag vill och suggasöverhettning på 3K samt 8 i underkylning då blir det 4,58 i cop vid den snittillverkade temperaturen som är runt 40 grader. Jag skrev snittillverkad temperatur.
Hej!I mitt fall är det ingen risk att pumpen går över till att bli en elpanna då kompressorn inte orkar få upp framledningstemperaturen högre än ca 59 grader (jag skulle tro att få "normaldimensionerade" pumpar får upp framledningstemperaturen i 65 grader i värmeproduktion). Jag har dessutom satt GM för tillskott till -2000 (differens mellan tillsatssteg till 1000) så det skall till långvarig svår kyla för att tillsats skall gå in.Notera att en 1245:a också bryter på max. differens framledningstemperatur.Vänligen / Gunnar
Detta är ett fiktivt exempel och jag tog bara av Danfoss stipulerade värden och lade in i programmet.Men för att svara på din fråga så Kondenserar jag i 40, skickar ut 41 får tillbaka 32 och min vätska ligger här på 33 så det borde då vara mer riktigt att skriva 7 i UK då blir COP 4,55 och inte 4,58 jag får tillbaka så kallt eftersom jag vill köra 20 i DT vid dut och nu uppskattar jag att vi kanske har 9 i DTVi tar 5 då 4,48 och så tar vi dem 1K som behandlades i en annan tråd här borde det ju bli katastrof COP och ja det blir det 4,35 Hur ser det ut på IVT maskinerna? Vilken SGÖH ,TGÖHoch UK brukar dessa få? Roligt att jämföra studs Det var på vippen att jag blev en del av den organisationen ett tag, och det vore kul att att veta om jag gjorde bort mig igen
Nu har du missuppfattat det Rickard, VP blir ingen elpanna inte ens en R407c blir det om man bygger det korrekt.Med R134a så klarar vi som sagt 72 med kompressorn,, har vp förutsättningar så får vi verkligen ut den tempen ur den Thumbsup
Mmm det vet jag inte vad menar du nu
Du blandar ihop det. 72 fram blir det ju bara i absolut nödfall alltså vid DUT. Inte vid 40 i kondensering, men det vore grymt Det kan vara svårt att hålla isär aallt tjatter det tycker jag med
Det som löser problemet är att:1. Öppna alla termostater2. Strypa in adekvata grundflöden över varje enskild radiator (deltaT över radiatorn ca 5-10 grader)3. Om möjligt, efter injusteringarna, sänka kurvlutningen4. Höj max returtemp5. Höj max framledningstempOm inte heller detta hjälper måste man öka den värmeavgivande ytan, fler eller större radiatorer, en eller ett par fläktkonvektorer - är lösningar som med relativt små insatser kan göra att det hela fungerar problemfritt.
Varför svarar du inte på min fråga Lexus?? Istället för att bara hacka på mig, vet du inte svaret?
Hur ser det ut på IVT maskinerna? Vilken SGÖH ,TGÖHoch UK brukar dessa få? Roligt att jämföra Det var på vippen att jag blev en del av den organisationen ett tag, och det vore kul att att veta om jag gjorde bort mig igen
Ofta finns det en grundflödesventil som sitter under/innanför termostaten, på danfoss-koppel går dessa vrida på för hand, på andra koppel kan man behöva ett verktyg.Om det inte finns någon grundflödesventil kan man justera grundflöde (maxflöde) på trimventilen som brukar sitta på returledningen till rörsystemet.Om du inte vet vilken typ av koppel eller vilka typer av justeringsmöjligheter du har kan du ta ett par bilder på radiator/koppel och bifoga.
Borde man inte mäta diffen över hela slingan och justera den till 5-10 grader är det många raddar på samma slinga blir det inte mycket diff på varje.
Smurfen, du som kan 1245:n så bra: visst går det inte att ställa in max retur?Det är 58 som gäller, punkt slut?
Nja, i enrörssystem brukar det vara någon form av strypbricka som lägger ett difftryck över radiatorn, vilket i sin tur skall ge adekvat deltaT.Mät deltaT in/ut ur radiatorn när kompressorn går kontinuerligt, ligger difftempen på alla radiatorer på mellan 5 och 10 grader är det OK, ligger det under 5 grader bör du försöka strypa flödet, ligger det över 10 grader bör du försöka öka flödet över radiatorn.