Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: BobJyrgen
« skrivet: 12 januari 2012, 06:44:06 »

Hej igen!

Efter att ha provat "allt" jag tyckte mig ha kunskap till själv fick jag ringa efter hjälp. Serviceteknikern kom och hittade en trasig växelventil, den reglerade inte alls utan hade fastnat i något mellanläge så att den gjorde såväl varmvatten som värme konstant.

Det märktes tydligt eftersom slangen till växelventilen var varm medans utloppet för värmen aldrig nådde upp i samma temp. Efter bytet så märker jag att värmen distribueras på bättre sätt med mer lika temp innan växelventil som efter.

Hoppas nu detta fixar problemet med hög HP.

Tacksam för allas hjälp!
Skrivet av: Remo
« skrivet: 11 januari 2012, 00:03:59 »

Det är ett problem med IVT:s reglersystem. Returtemperaturen som funktion av utomhustemperaturen är en rak linje. Eftersom radiatorernas värmeavgivning ökar snabbare än övertemperaturen mot rummet skall en bra reglerkurva vara böjd och plana ut lite vid låga utetemperaturer. Det här gör att man bör knäcka kurvan om man inte har innegivare. I annat fall blir det så att är det bra temperatur inne när det är noll ute blir det för varmt inne när det blir riktigt kallt ute. Eller omvänt, är det skönt inne när det är kallt ute blir det svalt inne när det blir varmare ute.

Men samtidigt alla snackar bara att höja eller sänka kurvan, nästan ingen här nämner IVT`s finjustering eller rättare sagt parallellförskjutning. Om värmen inte räcker till när det är mellan  +5 och  -5 ute då ska man höja  parallellförskjutning och sedan när det blir kallare ute och kanske för varmt inne så sänker man kurvan istället.
Och rumsgivaren fungerar så bra med returstyrda maskiner att den är värd var enda krona den kostar.
Jag själv har inte behövt röra en enda knap sedan jag fick inställningar att stämma över 5år sedan oavsett temperatur variationer eller blåsiktväder.
Det skiljer 0.3 ºC mellan högsta och lägsta avläsning i inomhustemperatur under en hel vecka trots stormen.
Kan kolla denna tråd sidan 3.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45213.30
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 januari 2012, 15:31:43 »

Tycker även att värmepumpen är svår att ställa in då vi oftast tycker vi fryser när det är mellan 0-5 grader varmt ute medan de få dagar med minusgrader har vi tyckt att det varit bra värme. Jag kanske skall knäcka kurvan för att på så sätt få det varmare just i intervallet kring 5grader?
Det är ett problem med IVT:s reglersystem. Returtemperaturen som funktion av utomhustemperaturen är en rak linje. Eftersom radiatorernas värmeavgivning ökar snabbare än övertemperaturen mot rummet skall en bra reglerkurva vara böjd och plana ut lite vid låga utetemperaturer. Det här gör att man bör knäcka kurvan om man inte har innegivare. I annat fall blir det så att är det bra temperatur inne när det är noll ute blir det för varmt inne när det blir riktigt kallt ute. Eller omvänt, är det skönt inne när det är kallt ute blir det svalt inne när det blir varmare ute.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 10 januari 2012, 14:16:49 »

precis. Ta bort termostaterna och ställ ner styrkurvan. Blir det för varmt i något rum sätt tillbaka termostaten där.
Skrivet av: BobJyrgen
« skrivet: 10 januari 2012, 14:04:33 »

Hej!

Har ännu inte hunnit läsa av och skriva ner "normala" dritvärden p.g.a diverse andra fel i nyinköpta huset.......

Samtliga termostater är öppna på max men ditt resonemang om att de blir för varmt så att termostaterna stryper flödet är mycket möjligt. Kan jag inte plocka bort termostaterna helt istället och låta radiatorerna flöda fritt? Tycker även att värmepumpen är svår att ställa in då vi oftast tycker vi fryser när det är mellan 0-5 grader varmt ute medan de få dagar med minusgrader har vi tyckt att det varit bra värme. Jag kanske skall knäcka kurvan för att på så sätt få det varmare just i intervallet kring 5grader?
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 09 januari 2012, 21:16:19 »

problem uppstår när det blir kallare ute. Utegivaren känner av och säger till vp öka värmen. Inne är det fortfarande varmt och termostatventilerna har reglerat ner genomströmningen. När nu vp kör ut en högre temperatur som den inte blir av med så stiger trycket i vp och hp löser ut. Börja med att öppna alla radiatorventiler - golvvärmebypasser och ställ styrkurvan några enheter lägre för att kolla om det är flödet som är dåligt. Stannar vp ändå så kanske det är växelventilen som växlar dåligt. Växelventilen sitter uppe till vänster innanför frontplåten på vp. Fungerar det så reglera värmen med vp styrkurva. om det är för varmt i något rum så reglera med termostaten i detta rum. I övrigt skall alla radiator/golvvärmetermostater vara öppna.
Skrivet av: Remo
« skrivet: 09 januari 2012, 19:22:19 »

Per Lu  kan vara på rätt spår, jag hade också liknande problem och när jag fick tid att
rensa slangarna så kom det mycket svart grusaktigt ut från slangarna även större bitar
som såg ut som innersta gummi lagret hade stelnad och släppt när jag böjde och knackade
på slangen.
Här finns det mera läsning på liknande problem:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43156.30

Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2012, 17:26:10 »

Tacksam för er tid och hjälp.
Skall prova ändra varmvatteninställningarna. Detta gör jag i installatörsläget antar jag.
Ställer jag mitt börvärde och sedan differensen eller kan man knappa in stopptemperaturen som ett eget värde?

Påverkas vv beredningen av de olika driftfallen som styrs av kurvan beroende på yttertemp?

Det är i installatörsläget, meny 2.3 för börvärdet och 2.4 för kopplingsdifferensen. Standardinställningarna är 45 resp. 5 grader.

Varmvattenberedningen sker helt oberoende av utetemperatur och värmekurva. 
Skrivet av: Per Lu
« skrivet: 09 januari 2012, 15:00:02 »

Jag har en C7 från 2002 som också löste ut på pressostat hög för något år sedan.
Jag upptäckte att det var bara vid varmvattenproduktion och precis i slutet av denna process min VP löste ut.
Jag sänkte VV-temperaturen ett par grader så löste det problemet sig.

Sedan har jag också haft bortåt 20 graders diff mellan VBin och VBut. Det var skit i flexslangarna som var orsaken för mig. Du kan läsa mer om det här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43900.30

Per L
Skrivet av: BobJyrgen
« skrivet: 09 januari 2012, 12:02:32 »

Tacksam för er tid och hjälp.
Skall prova ändra varmvatteninställningarna. Detta gör jag i installatörsläget antar jag.
Ställer jag mitt börvärde och sedan differensen eller kan man knappa in stopptemperaturen som ett eget värde?

Påverkas vv beredningen av de olika driftfallen som styrs av kurvan beroende på yttertemp?
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 09 januari 2012, 11:16:31 »

är det inte så att det finns en växelventil som bråkar?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2012, 10:42:00 »

Vad jag kan minnas så har vv temp legat en bra bit över 50grader vid samtliga larm. Kan detta medföra att pressostaten löser?

Ja, visar GT3 lite för låg temperatur (givarna visar ofta fel) och stopptemperaturen för varmvattenberedning är för högt inställd kan trycket i kondensorn bli så högt att pressostaten löser.

Vid varmvattenberedning är värmebärardifferensen högre än vid radiatordrift men 20 grader låter för högt. 5-10 graders differens rekommenderas vid radiatordrift. Men man bör tänka på att det ofta är så att givarna har olika tidsfördröjning. Jag har t.ex. märkt att ena köldbärargivaren reagerar betydligt snabbare än den andra när pumpen startar eller stannar vilket gör att differensen tillfälligt kan bli helt fel.

Antar att 38,9 grader är värmebärare ut (GT8) vilket inte behöver vara detsamma som framledningstemperaturen. Står externa pumpen på max fart är framledningstemperaturen (temperaturen på vattnet till radiatorerna) säkerligen lägre. Utgående värmebärare blandas med bypassvattnet. I vilket fall som helst är det ett rimligt värde med tanke på utetemperaturen. Skulle tro att värdena i första inlägget var avlästa strax efter en varmvattenberedning och således inte representativa för en radiatorkörning.
Skrivet av: BobJyrgen
« skrivet: 09 januari 2012, 10:01:44 »

Hej!

Vad jag kan minnas så har vv temp legat en bra bit över 50grader vid samtliga larm. Kan detta medföra att pressostaten löser?

Extern cirk pump finns och är inställd på max flöde. Huset ligger i Åhus.

Kan dock säga att dessa värden är avskrivna strax efter att pressostaten löst så de är inte "normala".
Imorse med en utetemp på 2,2grader hade jag en framledningstemp på 38,9grader.

GT6 är även det högre som ni påpekar när systemet väl går.

En sak jag reagerat på är att skillnaden mellan värmebärare ut och in ibland är 20grader. Är det normalt?

Om pumpen fungerar när jag kommer hem så kommer jag skriva ned "normala" värden och lägga in här så att ni kan se om ni ser något onormalt....
Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 januari 2012, 09:20:46 »

Jag reagerar på varmvattentemperaturerna (GT3). Fabriksinställningen är ett börvärde på 45 grader och en kopplingsdifferens på 5 grader. Om det är det inställningarna som gäller skall till vara 42,5 i stället för 38,4. Temperaturen skall inte kunna stiga till 54 grader. Den skall på sin höjd kunna bli lite över 47,5 grader.

Kontrollera inställningarna för varmvattenberedning. Det kan vara så att det är för hög stopptemperatur.

Finns det en extern cirkulationspump? Det är lite konstiga värden på GT8 och 9 med tanke på uttemperaturen. 48 grader framledningstempatur när det är 1,9 grader ute är mycket högt men det kan vara en pump med by-pass och för högt flöde genom bypassen. Var ligger huset?

GT6 är normalt över 60 grader när kompressorn går. Hade den nyss startat när avläsningen gjordes? 
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 09 januari 2012, 08:56:04 »

Den mäter trycket på köldmediat efter kompressorn.
Skrivet av: BobJyrgen
« skrivet: 09 januari 2012, 08:44:54 »

Hej!

Nybliven husägare med en IVT C5 från 2001 kopplat till jordvärmeslingor. Vi har från och till sen vi tillträdde huset får larm på Pressostat hög. Larmet kvitteras och pumpen startar om och fungerar igen, ibland går den 6dagar och ibland löser den efter 3timmar. Jag har försökt hitta ett mönster i när den löser och det verkar som att det sker när temperaturen sjunker och pumpen börjar köra varmare vatten till radiatorerna. Vi har nu legat mellan 0-10 grader konstant med enstaka dagar med minusgrader. Varje gång temperaturen sjunker så att värmepumpen ökar värmen så löser den för pressostat hög.

Efter att ha läst på detta eminenta forum har jag själv gjort följande:
1. Rensat den sil som sitter utanför värmepumpen och är av kulventilstyp.
2. Luftat samtliga radiatorer och varmvattenberedaren i värmepumpen

Expansionskärlet till radiatorerna ligger på ett tryck runt 1bar
Häromdagen när värmepumpen gick läste jag följande värden:
Gt1  till 36 Nuv 38,5
Gt2  1,9
Gt3  till 38,4 Nuv 54,0
Gt6  38,7
Gt8  48,4
Gt9  39,4

Tacksam om någon kan hjälpa mig vad jag skall prova nu innan jag ringer IVT service.
Vad är det pressostaten mäter? Trycket i varmvattnet eller köldmediet i kompressorn?



Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!