Författare Ämne: VP stannar efter ett par minuter. Villkor för att kompressor skall stanna?  (läst 2488 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rolsie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Hej

Har en nyinstallerad Nibe 1145, har problem med att pumpen stannar för fort, efter bara några minuter. Det syns tydligt att den kommer upp i inställt avgiven temperatur, men stannar någon minut senare. Någon som har tips var man skall börja leta?
10 kw pump och runt 170 meter aktivt borrdjup
Köldbäraren har 11 grader inkommande och den utgående hinner bara kylas av några tiondelar innan pumpen stannar.
Gradminuterna är inställd på -100 (fabriksinställning). Förstår inte vad som menas med aktuellt värde i menyn. Man kan ställa det i menyn, och man ser ochså att värdet ökar snabbt när pumpen går. Det ökar från kanske -150 till +30 under tiden kompressorn går.
Vad är egentligen kriteriet på att pumpen skall stanna?

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
Är du säker på att brine in är 11 grader. Vissa pumpar har brine in max ställt till 10 grader. Kör KB pumpen och kolla vad du får in för temp ,tvivlar på 11 grader. Om du verkligen har det så får vi hoppas ngn Nibe guru kommer in och kan säga ngt.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
Egen installation eller?
Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad rolsie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Jajamen :)

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
Pumpen skall stanna när gradminuterna blir 0.
Vad har du för delta på VB när pumpen gått en stund.
Prova att öka gradminuterna. så får du lite längre gångtid.
Har du öppnat alla eventuella termostater?
160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
Här kan du läsa lite om gradminuter Thermia och Nibe´s styr är tvillingar

Börja vid
SÃ¥ till Thermias styr.
Lite annat kan finnas där tex Högt delta t

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Lycka till!!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad rolsie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Tack för alla svar!

Bara för att följa upp och en följdfråga:
- Köldbäraren har drygt 7 graders temperatur, inte 11. Det gäller att skriva rätt när man skall presentera ett problem huvuddunk.
- En del av problemet är med största säkerhet att avästa värden inte är helt rätt pga luft i systemet. Har haft systemet igång (för första gången) i flera dagar och det behöver avluftas hela tiden. Kanske lite mer komplicerat system än vanligt. Två byggnader, kulvert, tre olika värmesystem, etc. Men det tar ju helt klart mycket mer tid innan alla luftbubblor försvunnit än jag hade förväntat mig. Upptäckte att automatluftaren på ett golvvärmesystem stod och pyste i flera dagar. Så en lärdom är att göra avluftventiler på systemet på alla högt belägna ställen och lätt åtkomliga. Åtgärdat nu. Och att lätt kunna fylla på systemet också. Så nu skall det provas igen.

Men för att förstÃ¥ hur värmepumpen reglerar. Detta med gradminuter;  man mäter avvikelse mellan är och börvärde som ackumuleras/integreras över tiden sÃ¥ en liten avvikelse under lÃ¥ng tid kan ge samma värder som en hög avvikelse under kort tid. Och börvärdet är ju naturligtvis beroende av yttertemperaturen utifrÃ¥n den reglerkurva man har valt.
Men hur f 'vet' värmepumpen vilket värmebehov som finns i värmesystemet? Det kanske bara finns ett fåtal radiatorer eller 20 stycken. För att ha en aning om att hur man relaterar gradminuter till värmebehov så måste man samtidigt mäta innetemperaturen
eller något annat. En möjlighet kan ju vara att mäta returtemperaturen för att få fram en relation mellan framledningstemperatur, tid, och flöde. Antar man att flödet är konstant i systemet så ör just framledningstemperatur och tid som används för att få fram gradminuter, men på något sätt måste det finnas någon relation värmebehovet.

Med tack på förhand

/Rolsie

Utloggad Keld

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: BorÃ¥s
  • Antal inlägg: 332
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Say WHAT??
    • keld.eu
provas igen.

Men hur f 'vet' värmepumpen vilket värmebehov som finns i värmesystemet? Det kanske bara finns ett fåtal radiatorer eller 20 stycken. För att ha en aning om att hur man relaterar gradminuter till värmebehov så måste man samtidigt mäta innetemperaturen
eller något annat. En möjlighet kan ju vara att mäta returtemperaturen för att få fram en relation mellan framledningstemperatur, tid, och flöde. Antar man att flödet är konstant i systemet så ör just framledningstemperatur och tid som används för att få fram gradminuter, men på något sätt måste det finnas någon relation värmebehovet.


Värmebehovet "styrs" av ute-temperaturen och relationen mellan ditt värmebehov o utetempen ställer du in med kurvan.


160m hÃ¥l artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.

Utloggad rolsie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Är det inte så att kurvan anger relationen mellan framledningstemperatur och utetemperatur. Det har väl inget att göra med hur stort värmebehovet är? Jag använder ju samma kurva oavsett om jag har en eller 20 radiatorer, väl?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34879
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Om du har få radiatorer behövs en högre kurva för att värma samma hus.
Har du många radiatorer räcker det med en lägre kurva (lägre framledningstemp) för att värma huset.
Kurvan relaterar en viss utetemp mot ett visst behov av temperatur på framledningen, ju kallare det blir ute desta högre framledningstemp.

Dina problem beror förmodligen enbart på dåligt flöde, du blir inte av med värmen som värmepumpen producerar.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad rolsie

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
Visst var det flödesproblem!

- Först räknade pumpens styrning helt konstigt pga luft i systemet.
- Sedan var smutsfiltret helt igensatt.
- En blandningsventil för golvvärmen har fastnat i stängt läge. Hade bara kopplat in ett system för att se att allt funkar.

Pumpen igång, värmer effektivt som bara den.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!