Hejsan
Jag installerade 070620 en Nibe 1125-8 med en separat 300l varmvattenberedare.
Jag har inte rört något på den förutom vridit lite på ratten för att få det varmare eller svalare.
Den har fram tills idag en Vp-tid på 1800h en Ts-tid 7h och Vp-start står på 2850. Verkar detta ok, tycker att den inte skulle ha gått på tillskott alls, det har ju inte varit kallt.
Skulle vilja ha lite tips om hur ni som är lite insatta justerat era liknande anläggningar.
I huset som ligger i Östergötland bor vi 2 vuxna och två småbarn. Vi duschar och badar väl som normala människor. Huset är på 120m2 i två våningar + 80 m2 källare alltså totalt 200 m2, allt är uppvärmt. Byggår är 1950. Huset är byggt av lättbetong med putsad fasad. Isolering består av lite spån på vinden (ska tilläggsisoleras).
Tack på förhand.
-
Hej,
Dina siffror tycker jag ser bra ut.
Angående tillskott, så tror jag att det är tillfällig höjning av varmvattnet som är inställt var 14:e dag, detta sker med elpatronen.
7h tillskott är inget i sammanhanget.
Tycker att du skall tänka över detta med tilläggsisolering av vinden, rent ekonomiskt så tjänar du inte så mycket på det.
Du riskerar dock en del, kan bli för tätt och bli en problemvind med allt vad det innebär. (kondens, fukt)
Pumpa på! Thumbsup
-
Öka gradminuterna från -60 till -100 så får du 40% färre start och stopp på din värmepump, öka dessuom TS-min till -500 så får du mindre eltillskott.
I övrigt tycker även jag att det ser bra ut, tillskottet är förmodligen legionellafunktionen, eller möjligvis i samband med att ni badat eller duschat mycket, det blir bättre om du höjer de värden jag föreslagit ovan.
-
Tack för hjälpen.
Har nu ändrat inställningarna men undrar vad det är dom igentligen styr. Vad blir skillnaden på inneklimatet?
-
aningens mer svängningar på tempen, knappast märkbart.
Så här ser det ut med -120 hos mig
(http://pricken.vuollerim.nu/trn_Inne_ute_24.png)
-
Hej igen
Ändrade gradmin till -100 men dom verkar ju ändra sig själva, dom var på -137 när jag tittade idag. Är det i menyn Gradmin man ändrar eller är det vp-min man ska ändra, den står på 60 nu.
-
Hej igen
Ändrade gradmin till -100 men dom verkar ju ändra sig själva, dom var på -137 när jag tittade idag. Är det i menyn Gradmin man ändrar eller är det vp-min man ska ändra, den står på 60 nu.
Inte lätt att förstå. Det är VP-Min du ska ändra.
Gradmin är ett "levande" värde som hela tiden ändras beroende på värmebehov, utetemperatur och tid.
-
Hej
Jag anade att det var så. Spelar det någon roll om man har ändrat på det "levande värdet"?
-
Även om man kan ställa om det "levande" värdet så spelar det ingen roll. Så fort reglersystemet har räknat ner till 0 så börjar den "om igen" med sin vanliga process.
Enda gången det kanske kan vara ide att peta på värdet är om man manuellt vill förhindra att kompressorn startar (eller tvinga den att starta)
/Johan
-
Även om man kan ställa om det "levande" värdet så spelar det ingen roll. Så fort reglersystemet har räknat ner till 0 så börjar den "om igen" med sin vanliga process.
Enda gången det kanske kan vara ide att peta på värdet är om man manuellt vill förhindra att kompressorn startar (eller tvinga den att starta)
/Johan
Eller hindra eltillskottet att gå in när det är en "kantboll" men man har tillräckligt varmt inne.