Ämnessammanfattning

Skrivet av: Chippe
« skrivet: 03 februari 2017, 20:43:18 »

Jag har spelat in en hel del konstiga ljud om någon är intresserad. Kan man ladda upp ljudklipp här eller måste man lägga den på annan server?

Skrivet av: Emrolla
« skrivet: 21 januari 2017, 11:11:57 »

Jag ska försöka att spela in ljudet när den håller på som värst. Upplevs som mest irriterande på morgonen och enligt teknikern skulle det bero på att det ofta är temperaturförändringar den tiden på dygnet och att pumpen kör någon form av avisning då.
 Föräldrarna har som sagt den äldre modellen av pumpen. De har den rakt ovanför tv:n I vardagsrummet och där satt vi igår hela kvällen  och jag upplevde Inga störande ljud.
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 08 januari 2017, 01:18:30 »

Vet inte då jag borstade bort dem här om dagen efter att det snöat mycket. Jag har ju mitt rör linat bakom utedelen och det låg en hel där trots att jag lagt en skiva över som skydd för det blåste även mycket då det snöade. Hur som helst blev jag lite förvånad över att det ändå låg så pass mycket snö kvar men visst smälter det ändå snö på rören.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 07 januari 2017, 20:07:36 »

Köpte billig rörisolering från Jula och la dom redan isolerade rören i samma isolering. Linda allt med eltejp för att inte fåglarna ska smaska på isoleringen och för att inte solen ska pulverisera isoleringen.

Ska finnas bild på det också, någonstans i en tråd här på forumet.

Kikade på maskinerna idag, mycket snö på dom, jag borde pulsa dit och borsta bort all snö.
Rören som jag har extraisolerat ligger all snö kvar på, hur ser det ut på era rör?
Skrivet av: frav
« skrivet: 07 januari 2017, 18:36:15 »

Slänger in ett köttben till de som gillar debatt...

Är detta döden för FH35?
Känns som en samordnad kupp, eller en reell brist som folk inte velat/vågat framföra tidigare?  dontknow
Ett generalfel som irriterar mer eller mindre alla ägare förr eller senare?
Någon samordning eller kupp finns det inte från min sida. Detta med diverse ljudfenomen & knäppningar har väl tagits upp lite här & där i olika inlägg över tid gällande FH25/FH35.

Just nu går min fin fint, bara normalt fläkt ljud, men för en halvtimme sedan så sörplade det & hade sig. Har inte fått kläm på när det gör så, om det t.ex. är när det är låg belastning.

Mina rör går ut på vänster sida av VP-innerdelen ca50cm inomhus, för att sedan gå ut genom väggen & ner till VP-utedelen på marken utanför. Så det blir 90 + 90 genom väggen & sedan 90 till i kanalen för att därefter mjukt böja 90 ut mot VP-utedelen. Vacuumsugning ca 45-60min.

Som jag skrev, i övrigt en fantastisk maskin till och ge go värme. Undrar hur efterträdaren "LN" med R32 blir.
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 05 januari 2017, 23:31:34 »

Ska kolla på Jula. Bilder är inte nödvändigt men tack!
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 05 januari 2017, 23:16:28 »

Köpte billig rörisolering från Jula och la dom redan isolerade rören i samma isolering. Linda allt med eltejp för att inte fåglarna ska smaska på isoleringen och för att inte solen ska pulverisera isoleringen.

Ska finnas bild på det också, någonstans i en tråd här på forumet.

 
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 05 januari 2017, 22:38:59 »

Ok, tack för den infon om rör inne/utomhus. Ska isolera dem extra i sommar även om det kanske inte påverkar mycket. Hur gjorde du?
Jag bor också i södra Stockholm så man kan undra varför du har 7,1 grader varmare utblås  Sc:,h

Kan vara min termometer som är kass. Ska köpa en ny.

För övrigt var det perfekt att vi gjorde mätning samtidigt  tummenupp

Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 05 januari 2017, 22:38:34 »

Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 05 januari 2017, 22:34:39 »

Vakuumsugning på 2-3 minuter känns lite, min installatör gjorde det länge, han satte igång den och pysslade med annat under tiden och om jag inte missminner mig gick vi in och fikade innan det var klart, gissningsvis 1 timme.

Någonstans på forumet har jag förmodligen dokumenterat hela installationen.

Jag har också för mig att någon har mätt skillnaden i effekt mellan helt oisolerade och isolerade rör och skillnaden var försumbar, jag har ändå EXTRAisolerat mina rör utomhus.  :)   
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 05 januari 2017, 22:14:25 »

Tågråttan: Ok :) jag får nog göra det men notera att oljud kommer periodvis. Funderar på om det beror på kort vakuumsugning. Jag vet inte hur länge man ska vakuumsuga men han sa 2-3 min räcker. Lite skeptisk då jag läst annat på forum men han sa att det är en myt att vakuumsuga längre.

Mätte själv för en timme sedan och du har bra mycket varmare utblås. Jag fick 46,5 grader som varmast, allt på max. Insug vet jag inte då men nu när jag kört allt på max en timme är insuget ca 25 grader och utblåset 46,7 . Ja, det har blivit sjukt varmt inne nu  :)
Tog bort min träskiva (snöskydd) från utedelen för att se om det blir bättre men misstänker att det är ineffektivt att ha mycket rör draget utomhus.

Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 05 januari 2017, 21:57:22 »

Har bara haft denna FH35 som jag köpte i oktober och det är inte fläkten man stör sig på. Om man bortser från avfrostning och knäppningar som låter har maskinen annat ljud för sig som stör vissa perioder. Vinande tjut, tickljud och brus från rören är vad jag kan komma på.

Kontakta din installatör för någonting verkar fel, bråkar dom kan du be honom komma hem till mig och lyssna hur min låter. ;) Befinner mig i södra Sthlm om han befinner sig i närheten tummenupp
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 05 januari 2017, 21:55:45 »

Knäppningar vid avfrostning väckte mig de första 3 dagarna men då är jag oxå ganska känslig då jag vaknar av ljud som är nytt. Kan även hända att man vaknar till på morgonen ibland av det men nu somnar jag om lätt. Sover i annat rum än Fh35:an på ca 5-6 meters avstånd med lite glipa på dörren.

Några enstaka gånger har jag fått trycka till lite på innedelen då den vibrerar.

Jag har inte kontaktat för kontroll då jag är osäker på vad som är normalt och acceptabelt.
Ca 3 meter rör ihoplindat bakom utedelen och 2 st 90 gradersböjar mellan delarna.
Kör normalt mellan 20-26. Fläkthastighet 2 men när det närmar sig -10 blir det 3:an

Tror även att hörsel och ålder spelar stor roll. Är själv 38 och gissar på att mina föräldrar inte alls skulle uppleva dessa oljud som jag gör. Installatören var runt 45 år och borrade utan hörselskydd vilket jag aldrig skulle göra, han demonstrerade snabbt och påpekade att den faktiskt inte låter mer än så här på fläktläge 4. Själv tyckte jag det var rena jetplanet men sa inget  :)


Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 05 januari 2017, 21:52:53 »

Nu har jag varit nere till pumpen och lyssnat i ca 15-20 minuter.

Rummet ekar så minsta lilla ljud utöver fläktljudet kommer inte undan.
4 ggr gav pumpen ifrån sig ett ljud lika högt som om jag släppte en synål i golvet och 2 ggr något högre som knappast hade hörts i vardagsrummet, inga andra ljud än det och det dova fläktljudet. Skulle inte ens gå att spela in dom ljuden så lågt var det.
Jag vet att det väser lite vid avfrostning så det behöver jag inte lyssna på.
Min fläkt sitter i stum vägg, vet inte om det är en fördel. dontknow

Passade på att mäta lite.
Utomhus temp             -14.8
Insug                         +20.8
Utblås                        +53.8
Alltid maxfläkt
Avfrostningstid            8 min
Tid mellan avfrostning 65 min
 
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 05 januari 2017, 21:38:15 »

Borde finnas en hel del ägare av fh35 på forumet som kan ge lite åsikter.
FH serien är troligen en av dom mest sålda modellerna senaste åren.

Lite knäppningar och lite gurgel / väsande vid avfrostning förekommer troligen på många märken och modeller.
På FH serien har vi bytt några gavlar på vänster sida vid ovanligt högt knäppande, ett par innerdelar har vi bytt ut men med tanke på mängden som är ute så upplever jag det inte som så många har problem.
Är en innerdel placerad nära där man befinner sig ofta som i tex bredvid/ovanför vardagsrumssoffan så hör man nog en avfrostning lite bättre då det monotona fläktljudet tystnar och avfrostningsljud uppstår.

Ni som upplever era knäppningar/gurgel som väldigt störande:
Har ni kontaktat återförsäljare för kontroll?
Hur långa rör har ni mellan inne och utedel?
Är det många 90 graders böjar?
Vilken temperatur och fläkthastighet använder ni?
Frågar av nyfikenhet om det finns någon gemensam nämnare hos dom som har problem, i dom fall vi åtgärdat oljud har det varit helt skilda installationsförutsättningar.

Sen upplever folk ljud/oljud väldigt olika märker man vid besök.
En del ljud hör jag knappt alls medan en del inte står ut och när jag påpekat oljud från en defekt fläktmotor som ylar så är det inga problem men luftflödet upplevde dom som störande vilket knappt hördes tack vare lagerljudet  :)

Är det någon som bor i närheten av Södertälje som har dessa synpunkter vore det intressant att komma och lyssna.

Tror knappast det är vare sig någon kupp eller döden för FH serien, men andra fabrikats montörer/återförsäljare kanske kastar lite extra pinnar på brasan när man sitter anonym och skriver på forum.



Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 januari 2017, 21:15:22 »

Mmm, irriterande.
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 05 januari 2017, 20:57:35 »

Har bara haft denna FH35 som jag köpte i oktober och det är inte fläkten man stör sig på. Om man bortser från avfrostning och knäppningar som låter har maskinen annat ljud för sig som stör vissa perioder. Vinande tjut, tickljud och brus från rören är vad jag kan komma på.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 januari 2017, 20:38:47 »

Slänger in ett köttben till de som gillar debatt...

Är detta döden för FH35?
Känns som en samordnad kupp, eller en reell brist som folk inte velat/vågat framföra tidigare?  dontknow
Ett generalfel som irriterar mer eller mindre alla ägare förr eller senare?
Skrivet av: eplrwm
« skrivet: 04 januari 2017, 12:45:50 »

Jag har också en FH35, installerad 2013-09.
En fantastisk VP som värmer min fastighet utan knot. Men den är ljudligare än andra VPs jag haft i min närhet, då tänker jag inte på vindbruset från innedelen. Utan de flödesljud den har, ständiga "sörplandet", knäppningar m.m. Synd på en annars förträfflig VP.

Jag upplever samma sak med min FH35 installerad i somras. Där satt en Fujitsu pump på samma plats tidigare som var mycket 'diskretare' i sin ljudbild.

Skrivet av: frav
« skrivet: 03 januari 2017, 21:00:29 »

Jag har också en FH35, installerad 2013-09.
En fantastisk VP som värmer min fastighet utan knot. Men den är ljudligare än andra VPs jag haft i min närhet, då tänker jag inte på vindbruset från innedelen. Utan de flödesljud den har, ständiga "sörplandet", knäppningar m.m. Synd på en annars förträfflig VP.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 03 januari 2017, 20:56:12 »

Kan inte svara på vad det är för ljud du har men hur långa rör har du?
Är det efterfyllt med köldmedia i rätt mängd om dom är över 7m?
Är det risk för att du fått ett  veck vid en tvär böj?

Har din återförsäljare /montör lyssnat och kommenterat?
Skrivet av: SSSS
« skrivet: 03 januari 2017, 16:37:05 »

Ja det satt en panasonic på samma plats tidigare och den pyste bara till i utedelen vid avfrostning inne lät den inget vid avvfrostning. Men visst den gamla pumpen var säkert inte lika effektiv som min nya Mitsubishi.

Det är alltså inte själva fläktljudet(kör fläktläge 3/4)som jag stör mig på utan alla oregelbundna ljud som kommer ibland.

Så vad är det egentligen som behöver låta i innerdelen vid avfrostning? Borde ju vara möjligt att konstruera bort ljuden tycker jag då min gamla pump inte höll på med dessa dumheter...
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 03 januari 2017, 16:02:22 »

Det verkar konstigt. Sc:,h
Min kan det låta i samband med avfrostning, det låter som en växelventil ändrar sig.

Har du haft LLVP tidigare, kan tänka mig att många stör sig då dom vill ha knäpptyst och då är väll egentligen direktverkande elelement oslagbart, tror jag. Jag störde mig på ljudet från vattenburna radiatorn så jag var tvungen att ibland vrida av termostaten på natten då jag skulle sova.

Själv fullkomligt älskar jag min pump och vad den har lyckats leverera, skulle inte förvåna mig om den sparar in lika mycket som den kostade i inköp, fast varje år. Den sitter på ett våningsplan vi sällan befinner oss på och går konstant på maxfläkt.
Skrivet av: SSSS
« skrivet: 03 januari 2017, 15:32:43 »

Min FH35 väser också av och till (ej i samband med avfrostningar), jag är överlag missnöjd med ljudet från pumpen. Det började med att jag fick byta ut innerdelen pga. stora knäppningar i plasten.

Små knäppningar kan komma fortfarande ibland, samt detta väs-ljud. Sen en massa konstiga ljud vid avfrostningar, vad är det egentligen som låter då?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 januari 2017, 14:10:53 »

Låter som att teknikern antingen inte vet vad han talar, eller så har du helt enkelt blivit lurad.
En värmepump ligger inte och "småavfrostar" då och då utan de avfrostar med olika intervall, normalt med ca 30-40 minuters intervall om det frostar på extremt fort.
Oftast är det en timme eller mer mellan avfrostningarna.
Skrivet av: Emrolla
« skrivet: 02 januari 2017, 13:36:44 »

Nu har det varit en tekniker här och sett över pumpen. Inget fel i det väsande ljudet, det uppstår från fyrvägsventilen då den ligger och avfrostar lite hela tiden i perioder och förekommer främst vid 0* och vid temperatur växlingar vid minus grader. Kanske tänker mindre på ljudet nu när man vet att det inte är något som är fel på pumpen.
Skrivet av: Emrolla
« skrivet: 24 november 2016, 04:37:38 »

Gör ingen skillnad med eller utan ögat. Väser på för fullt fortfarande. Blir nog att ringa en tekniker, känns inte normalt att den låter så
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 november 2016, 08:20:27 »

Hur skulle det kunna påverka väsandet?
Skrivet av: Mitzu
« skrivet: 22 november 2016, 01:01:38 »

Av aktivera "ögat" så ska ni se att ni blir av med erat problem. Står i manualen hur ni går tillväga.
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 21 november 2016, 22:56:45 »

Skaffade en för en månad sedan och den låter lite ibland när den värmer. Kan väsa vissa stunder, tycker det är betydligt mer störande än fläktljudet. Ljudet påminner lite som när vattnet är på väg att kokas i en kastrull.
Skrivet av: Emrolla
« skrivet: 16 november 2016, 01:13:08 »

Hej, hyr ett hus med en ca 1 år gammal fh35. Hör ett väsande ljud från innerdelen (ej i samband med avfrostning). Det ett väsande på ca 1-3 sek med 40-60 sek intervaller. Provade att växla till kylläget en stund och sedan tillbaka till värme och då försvann ljudet i ca 1 dygn. Föräldrarna har en av samma modell och de har aldrig hört det ljudet från deras pump. Måste vara något fel va?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!