Skulle behöva lite råd angående min installation här hemma.
Grundproblemet är att jag får ojämn värme mellan olika våningsplan.
Huset är ett fler familjshus från 40talet med ca 260 m2 uppvärmd yta fördelat 3 våningar.
En lägenhet är på bottenvåningen och är på ca 100m2, andra våningen samma som första men även ihopbyggd med tredje våningen som är en vindsvåning på ca 60 m2.
Problemet är att värmen mellan planen är väldigt ojämn.
Vindsvåningen fungerar bara bra,alla termostater öppna bortsett från toaletten som är något strypt.
Andra våningen kallare än övervåningen, samtliga termostater fullt öppna, upplevs som något kall på morgonen. Sedan är det förta våningen som är ännu kallare.
Att vindsvåningen har lättast att bli varm kan jag förstå då en del av värmen går via trappan ifrån andra våningen så jag anser att mina största problem ligger i första då elementen aldrig blir lika varma där som på andra och vindsvåningen.
Huset värms av med en IVT HT plus E14. Intern cirkulationspump IVT/Wilo Top-S25/7.5. på läge 1
Extern radiatorpump Grundfos UPS 25-60 180 på läge 3. Värmepumpen försedd med by-pass.
Min teori är att Grundfospumpen är feldimensionerad och jag vill gärna bli rättad om någon tror att jag har fel eller om någon kan bekräfta om jag har rätt.
Kopparrören ut från pumpen har 28 mm OD och de är sedan kopplade på de gamla stammarna i huset, så det sitter reducers upp till en 75mm stam rör som är original i huset. Från denna stam delar det senare upp sig i tre olika stammar upp i huset från olika hör, och dessa rör har 48 och 53 mm OD.
Det jag tror är grundfospumpen är för liten så värmen går mycket på självcirkulation, så istället för att tvingas runt av pumpen så tar den lättaste vägen rakt upp utan så mycket avstick på första och andra våningen. Rörkrökaren som installerade för 5 år sedan har jag varit i kontakt med men han säger att den pumpen brukar räcka i sådana här hus.
Så det jag funderar på är att sätta in en större pump som förhoppningsvis passar på de 180 mm byggmått som den nuvarande pumpen har. Så vad ska man välja. Frekvensstyrd eller direktdriven. De jag har kikat på är Wilo Top-S 25/5 (gränsfall storlek), Wilo Star-RS 25/8 och Wilo Stratos 25/1-6 (Frekvensstyrd).
Tacksam för åsikter om problemet och pumpförslagen.