Ämne: Dimensionering (läst 1542 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
PG123
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
PG123
Dimensionering
«
skrivet:
06 september 2011, 13:27:54 »
Citera
Hej allihopa!
Jag vore väldigt tacksam om någon skulle kunna hjälpa mig att räkna ut vad som vore rimligt i pumpstorlek samt borrhål för min gård, gärna i nåt program.
Jag bor i ett gammalt hus från 1909 i Örebro trakten. Det stora huset är på ca 600kvm i 2vån, hus nr 2 ca 110kvm 2vån, hus 3 55kvm 1vån.
Totalt ca 750kvm boyta, samtliga hus har väl tilltagna radiatorer.
Jag har idag en Thermia Eco Classic 18kw utan elpatron samt en oljepanna på 20kw som spets och 2 st borrhål på 150m, 250000kr gick kalaset på.
Anläggningen är installerad av en etablerad Thermia återförsäljare/ vvs firma i min region 2002.
Det vore intressant att ta del av energiuträkning. Jag tror tyvärr att leverantören har varit "prisrädd" och nu sitter man här och fryser liksom.
Som konsument är man helt utlämnad och jag har nu ett antal år efteråt förstått att min anläggning är underdimensionerad, vad kan man göra?
Kan jag som kund påtala att anläggningen har varit fel från början?
Det känns ju som att jag har fått en oljepanna med bergvärme!!??
Här kommer iallafall lite data:
Elförbrukning:52000kwh per år med vp.
Drift:
VP 40828
TS 19752
VV 7062
Hälften av tiden har jag ju kört på olja, lite ironiskt med tanke på att vi slängde ut just en oljepanna och ville få in ren bergvärme.
Värmepumpen hänger med ner till 0 ungefär vid -5 så har vi 15 grader inomhus utan olja osv.
Jag vore tacksam för förslag och råd.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34889
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dimensionering
«
Svar #1 skrivet:
06 september 2011, 17:17:57 »
Citera
Hej.
Du har ca 50% effekttäckningsgrad med andra ord, vilket var en rätt vanlig dimensionering på den tiden.
Hur mycket olja har det gått/år sedan installationen?
Hur mycket olja gick det/Ã¥r innan installationen?
Svårt att göra någon kalkyl om vi inte får bättre indata att räkna på.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
PG123
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
PG123
SV: Dimensionering
«
Svar #2 skrivet:
06 september 2011, 18:18:57 »
Citera
Hej Rickard!
De uppgifter vi fick fram när vi köpte gården var att den äldre damen som bodde i huset innan oss hade köpt villaolja för 95000kr sista året och då låg villa oljepriset på ungefär 6kr så grovt ca 15kbm olja.
Tilläggas ska att hon stängt av radiatorerna på nv ca 300kvm och bott på övervåningen.
Dessa uppgifter var de enda jag kunde framföra när vi beställde, resten har installatören räknat på.
Första året när vi försökte värma hela huset så brände vi 5500kbm perioden september till februari.
Åren därpå så har jag värmt delar av huset och haft oljepannan avstängd så mycket det går och stödeldat i insatskamin men det känns ju sådär.
Jag har även haft vp avstängd Maj- Sept och bara kört separat vv beredare.
Jag vet inte riktigt hur man på enklaste kan lösa mitt problem så man får det lite varmare?
Loggat
cougar
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
Kön:
koppar är fint
cougar
SV: Dimensionering
«
Svar #3 skrivet:
06 september 2011, 19:35:26 »
Citera
Jag får fram en toppeffekt på 42,5KW, vilket stämmer ganska bra med dina uppgifter att 18KW räcker till 0 ºC (då har jag inte beräknat några kulvertförluster) en lika stor pump till som du har nu, totalt 36KW klarar ca 97% energitäckning
Loggat
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34889
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dimensionering
«
Svar #4 skrivet:
06 september 2011, 19:58:05 »
Citera
Jag har inte räknat på det, men det stämmer rätt bra med min uppskattning, och den typen av dimensionering är väl vad som skulle varit gjord om du köpt idag (97% energitäckning).
Om du ändå skall komplettera är ju frågan om du inte skall gå på 100%
effekttäckningsgrad
, och kanske installera en värmepump till som ger runt 25 kW.
Alternativt tilläggsisolera och komplettera med ytterligare en värmepump med ungefär samma effekt som din nuvarande.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
S:et
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 23
Karma +0/-0
S:et
SV: Dimensionering
«
Svar #5 skrivet:
06 september 2011, 20:09:51 »
Citera
Jag provade att räkna med 15 m3 olja och lite antaganden om din värmepump (kolla själv om mer exakt data).
Du ser på bilden hur det blev.
Har du bättre siffror så kan du prova själv.
www.energiberakning.se
/S
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dimensionering
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 477
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Psycho Dave
lucky_one
rocas
Perfa76
perka99
Pumpens
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info