Titel: Trasig kompressor IVT Greenline 4
Skrivet av: Andreas Järliden skrivet 16 mars 2014, 11:28:02
Hej,

har en gammal IVT Greenline 4 1-fas från 1997 där den stora 30uF kondensatorn har smällt. Eftersom pumpen är så pass gammal och jag misstänker att det är en trasig kompressorn som fått kondensatorn att smälla så funderar jag på att strunta i att ta hit en servicetekniken och helt enkelt köpa en ny pump. Men jag tänkte först höra om experterna här delar min uppfattning!

När jag mäter på ledningarna till kompressorn (efter att ha kopplat bort dem från kondensatorn och elektroniken) så får jag följande resistanser:

Blå - Brun: 5 Ohm
Blå - Svart grov ledare: 2 Ohm
Blå - Svart tunn ledare: 6 Ohm

Jag tycker att dessa känns misstänkt låga och misstänker därför att någon slags kortslutning har uppstått i kompressorn. Kan det stämma eller kan det finnas andra (och billigare?) förklaringar?

Kan det vara värt att byta kompressor i en så pass gammal pump?
Titel: SV: Trasig kompressor IVT Greenline 4
Skrivet av: inge skoj skrivet 16 mars 2014, 13:42:37
testa byta kondensator finns på Elfa tex.Har  haft samma problem.
Titel: SV: Trasig kompressor IVT Greenline 4
Skrivet av: lödläckan skrivet 16 mars 2014, 16:19:00
kolla att det är oändligt (full isolering) mot gods.
Titel: SV: Trasig kompressor IVT Greenline 4
Skrivet av: Andreas Järliden skrivet 17 mars 2014, 22:38:20
Installerat en ny konding nu och pumpen verkar gå bra! Bara gått i en kvart ännu men den genererar värme och ingenting har smällt ännu.

Tack för hjälpen inge och lödläckan!
Titel: SV: Trasig kompressor IVT Greenline 4
Skrivet av: xxargs skrivet 17 april 2014, 21:20:13
Andra hann före - men att kondensatorn smällt är inte samma sak som att kompressorn också smällt, snarare tvärt om, stor chans att den är OK.

Kondensatorer är byggda att de går mot avbrott när de havererar och sker det när kompressorn snurrar så händer inget med driften förutom att strömmen ökar lite då faskompenseringen via startlindningens kondensatorn inte längre verkar. - Det är först när kompressorn skall starta nästa gång som den inte kommer att starta då den behöver kondingen för detta och överström och övertemperatur-skyddet löser ut inom typiskt 10 sekunder.