Skrivet av: Stefan_N
« skrivet: 14 september 2010, 20:22:26 »

Då är min värmepump tillbaka i matchen. :)  Det fanns nästan ingen köldmedia kvar.

Det hade undan för undan läckt ut vid serviceuttagen eftersom det inte var något kvar av gummipackningarna i skruvhattarna. 

Skönt att det inte var värre än så.
Skrivet av: Stefan_N
« skrivet: 02 september 2010, 22:06:25 »

Har väntat ett par dagar på att servicefirman ska höra av sig för tala om när de kan komma.

Under tiden har jag tagit en extra titt på hur det ser ut i värmepumpens synglas från det att jag startar anläggningen. Har den avstängd under nätterna eftersom den går kontinuerligt.

Innan start finns det lite vätska i glasets botten.
När jag startar börjar det att bubbla och skumma. Nu vet jag vad skumma i synglaset innebär  :)
Efter några minuter blir vätskan klar och den flödar under pinnen mitt i glaset, som för övrigt är mörkgrön.

Är det normalt att man kan se ett flöde ?

Kan man efter dessa iaktagelser fortfarande misstänka låg köldmedienivå ?

I helgen ska jag mäta temperaturerna där givarna sitter åtkomliga för att se hur de stämmer överens med verkligheten.

Ska nämna det att jag inte får några larm som indikerar att det är något som är fel.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 30 augusti 2010, 21:31:20 »

407 c är en blend av  olika köldmedier med olika kokpunkter, det innebör att om man "bara" fyller på är det en annan blandning . köldmedlet beter sig inte som det är tänkt från början .

bara börja om från början . ner med soppan i skrot tuben  och väg in ny .fylles naturligtvis i vätskeform . Och vips så har vi en fungerande värmepump igen ,
cocacola *vinkar*
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 30 augusti 2010, 21:25:34 »

Glöm inte att dom måste byta köldmedel när det är 407 c  i värmepump och den av någon anledning läckt.
cocacola *vinkar*

Varför måste man byta köldmedel Sc:,h om man inte frågar får man inget veta *vinkar*
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 30 augusti 2010, 06:48:49 »

Glöm inte att dom måste byta köldmedel när det är 407 c  i värmepump och den av någon anledning läckt.
cocacola *vinkar*
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 augusti 2010, 20:45:20 »

Det ska vara helt klart i glaset vid drift. Kan skumma lite i typ 5 min sedan SKA det vara klart.
Är det inte klart är det en indikator på att den kan vara underfylld.

Tyvärr så är det en kylfirma som måste läcksöka och fylla.
Skrivet av: Stefan_N
« skrivet: 29 augusti 2010, 20:21:53 »

Jag stoppade anläggningen och tittade till vid värmepumpen. Där finns ett synglas där som är inte ens till hälften fylld.
Kan det vara så enkelt att det är för lite köldmedia i systemet ?

Fyller man på det själv eller är det bara servicefirman som fixar sådant ?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 augusti 2010, 17:50:12 »

Om förångningstempen hamnar på 0 istället för -9,6 så får du c.a 1,1 bättre COP.  Så hög hetgas temp gör att du riskerar att kompressorn rasar. Mät med en termometer på tryckröret på kompressorn om det verkligen är 114grader. Är det det så är det nog köldmediebrist eller exp vent som spökar. *vinkar*
Skrivet av: Stefan_N
« skrivet: 29 augusti 2010, 17:19:47 »

Testade att ställa om växelventilerna under varmvattendrift.
Det som jag noterade när jag ställde om ventilen som sitter på inkommande ledning var att temperaturen över T1 ökade direkt.
Och när jag ställde om läget på ventilen som sitter på returledningen ökade T1 och T9.

Som jag kan förstå så är det som det ska vara. Eller?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 augusti 2010, 16:30:13 »

Du borde nog ringa ut en kyltekniker.  114 grader i hetgas vid 37 grader kondensering. Inte bra.

Förångningen hamnar också för lågt. Köldmediebrist, kanske.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 29 augusti 2010, 16:29:40 »

Om växelventilen mellan radiatorkrets och VVB inte växlar helt så värmer du både hus och VVB samtidigt, vilket gört att det tar längre tid att värma tappvarmvatten än det normalt gör.

Kan vara det men då borde väl T1 (framledningsgivare = temperaturen på värmevattnet ut till värmesystemet) vara lika varm som T3 (varmvatten = temperatur i VVB)

Det sitter ju en shunt på framledningen och jag antar att T1 sitter efter den. I så fall kan den mycket väl visa rätt även om växelventilen krånglar.
Vad jag kan se så kommer det inte varmare än 38,7 ºC från VP'n. Eftersom deltat är i så lågt så verkar det inte bli så mycket varmare heller...
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 29 augusti 2010, 15:48:50 »

Om växelventilen mellan radiatorkrets och VVB inte växlar helt så värmer du både hus och VVB samtidigt, vilket gört att det tar längre tid att värma tappvarmvatten än det normalt gör.

Kan vara det men då borde väl T1 (framledningsgivare = temperaturen på värmevattnet ut till värmesystemet) vara lika varm som T3 (varmvatten = temperatur i VVB)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 augusti 2010, 14:12:17 »

Om växelventilen mellan radiatorkrets och VVB inte växlar helt så värmer du både hus och VVB samtidigt, vilket gört att det tar längre tid att värma tappvarmvatten än det normalt gör.
Prova söka på kärvande växelventil här i forumet så kan du nog hitta tips på hur du kan kontrollera/åtgärda detta.

Det kan naturligvis vara andra fel också, men kärvande/otät trevägare är ett väldigt vanligt fel.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 29 augusti 2010, 13:13:07 »

Kan du översätta T1 osv  till    tillopp retur mm    114 grader  är det hetgas?    VV start 47    stopp 48 stämmer det. *vinkar*
Skrivet av: Stefan_N
« skrivet: 29 augusti 2010, 12:02:59 »

Sedan några dagar tillbaka har det tagit ovanligt lång tid att få upp varmvattentemperaturen i beredaren. Till slut är stopptemperaturen uppnådd och värmepumpen stoppar som den ska. Om det inte är som idag att det är svalt ute. Då går pannan över till värmedrift och värmepumpen fortsätter att tuffa på.

Det jag har gjort är avluftat samt kollat trycket i beredaren och rengjort partikelfiltret.

Frågan är om det något mer som jag kan göra själv eller om det bara är att kalla på servicekillen.

Det här är temperaturerna vid varmvattendrift:

  T1-Framledningsgivare: 24,6
  T2-Utegivare: 13,8
  T3-Varmvattengivare: 37,8
  Varmvatten start: 47
  T6-Kompressortemperatur,hetgas: 114,3
  T8-Givare värmebärare ut: 38,7
  T9-Givare värmebärare in: 36,7
  Varmvatten stopp: 48
  T10-Kondensortemperatur: 37,3
  T11-Köldmedietemperatur förångare: -9,6
  T12-Lufttemperatur förångare: 12,9
-----------------------

Tack på förhand /Stefan

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!