Ämnessammanfattning

Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 10 juli 2011, 09:11:36 »

 Då det nu fungerar spara inställningen under inställningar, Spara mina inställningar. Prova sedan att ändra till -15 som det ev stod. Vp har då möjlighet att jobba vid lite lägre utetemp. Går det inte att ändra så är -10 lägsta möjliga utetemp för Vp drift
Skrivet av: STAFJ
« skrivet: 06 juli 2011, 23:16:06 »

Tack även till dig "erp" för dina inlägg med att försöka hjälpa mig.

Staffan
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 juli 2011, 18:32:06 »

Kom på ytterligare en fråga!
När jag gjorde fabriksinställningen varför stod det att värmepump var spärrad i inställningar??

Förmodligen för att man inte vet vad som eventuellt ska anslutas till pannan när fabriken gör sina inställningar.

erp
Skrivet av: STAFJ
« skrivet: 06 juli 2011, 16:06:56 »

På pannan stämde det att det stod Eco Air och dag och tid.
Temperaturen stämde.
Jag gjorde en fabriksinställning på Eco Elen och efter det gick jag in och kollade inställningarna och då stod det att värmepump spärrad.
Jag ändrade i menyn och tillät värmepumpen.
Kollade att det stod -10 och det stämde. (tror att det förut stod -15)
Jag satte på varmvatten i en kran och efter en stund så startade värmepumpen och det verkar fungera.

(jag har tidigare gjort en fabriksinställning men det har ej fungerat)

Jag hoppas verkligen att detta fungerar och jag vill passa på och tacka alla som skrivit  och försökt hjälpa mig och framför allt till "lödläckan" för det värmer ens hjärta när det finns folk som lägger ned tid på att försöka och hjälpa andra i "taskiga" situationer.

Kom på ytterligare en fråga!
När jag gjorde fabriksinställningen varför stod det att värmepump var spärrad i inställningar??

Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 06 juli 2011, 11:58:29 »

 det finns också en nödvärmetermostat som ligger utanför automatiken. Om den är uppskruvad (för mycket) så begränsar den Vp möjlighet att starta.
 Termostaten sitter innanför Ecoelens frontlucka, ändras med mejsel.
 Sedan så skall det stå dag. Inte datum som skriev i förra inlägget.
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 05 juli 2011, 18:02:51 »

 Nej.. Nu vet vi att VP är rätt inställd. Nu börjar vi med pannan, EcoElen. Kolla i displayn. Det skall stå CTC Eco Air och datum. Då är Vp vald. Står det EcoPart eller något annat så är det fel. Står det Eco Air välj Avancerat, välj Aktuellt driftinfo. Första menyraden Ute visar elpannans utetemperaturgivare som styr värmeregleringen. Kolla nu rad 10 Ute VP. den skall visa samma som elpannans utegivare, aktuell utetemp. Visar Ute VP kallare än -10 eller inget. så får inte Vp starta utan då kommer nedre elpatronen att gå in. Om Ute VP visar fel så måste givaren bytas. Den sitter i bottenplattan på VP eller under ds.
 Står det inte Eco Air välj Avancerat, välj Inställningar. Gå till raden produkt. Där står samma som i första menyn. Om det är rätt så står det Eco Air. Är det fel så står det något annat. Tryck OK. Bläddra fram EcoAir. Tryck OK. Gå till Vp.kompressor. Välj Tillåten. OK. Gå till Min utetemp välj -10 OK.
 Backa till Aktuell driftinfo. Kolla Ute VP. Visar den fel, kallare än -10 så startar inte VP.
 Backa till första menyn Där skall nu stå CTC Eco Air datum. Under Inställningar välj bort elpatronerna. Spola varmvatten så Vp får starttillstånd. Förhoppningsvis så går det nu.
 Koppla in elpatronerna igen. Den nedre har fast 6 kW, den övre är valbar. Ställ på samma som den var. Om Kompressorn stannar efter 1 minut med larm Fasföljdsfel kolla tidigare inlägg.
 Under inställningar finns en rad Hämta Fabriksinställningar. Prova om inte ovanstående funkar, men då måste VP väljas in som är förklarat
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 04 juli 2011, 21:59:46 »

 21 är den temperatur som vattnet har som kommer in i Vp. I manualen för Vp på sidan 7 finns instruktion för knapptryckeriet. På sidan 9 finns felkoder.
 Prova att stänga av elpatronerna helt. Kolla att kompressorn får stata. Spola varmvatten så temperaturen i tanken går ner.Om kompressorn går igång men stoppar efter ca 1 minut med larm, fel fasföljd, så är det antingen fel på hetgasgivaren eller fel fasföljd på kompressorn. Om inte Vp går igång kolla att det är spänning på alla 3 faser. Nästa steg är att kolla att inte kompressorns interna motorskydd är utlöst och inte återställs. Bryt arbetsbrytaren tag ur/stäng av säkringar. Lyft av kablaget från kompressorn. Håll reda på hur dom sitter, och resistansmät FAS-FAS-FAS. Ligger väl på 5 ohm. Värdet ovidkommande. Om det inte blir något utslag så är det interna motorskyddet utlöst. Skall återgå när kompressorn kallnat. Då är det kompressorbyte som skall göras. Om det blir utslag på mätningen sätt tillbaka kablaget på samma plintar som dom satt. Prova att starta. I apparatskåpet i Vp finns en mjukstart. Den kan vara trasig. Om maskinen inte har indikerat en förhöjning av hetgastemperaturen efter 1 minut så blir det larm för fasföljdsfel. Kan resettas 3 ggr. Sedan måste spänningen brytas för ny start.
Skrivet av: STAFJ
« skrivet: 02 juli 2011, 14:34:48 »

Jag tittade på displayen i Eco Air och där blinkade A och sedan står det 21 bredvid A med fast sken.

Skall jag göra något när det står A 21.

Staffan
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 28 juni 2011, 16:20:04 »

 Installerad för 3 år sedan, då är det gråblå plastkåpor på Vp och gråblå plastfront på Ecoelen?? Tag bort frontluckan på Vp, innanför finns en elektroniklåda. På denna låda finns en display och några tryckknappar. Kolla displayn´. Lyser det? Någon information. Skall vara A. Om inte, ändra enligt instruktion från erp. Om/när det står A rör inte knapparna på denna elektroniklåda. Dom används när maskinen är kopplad mot ex. en gammal oljepanna.
Skrivet av: erp
« skrivet: 26 juni 2011, 22:27:35 »

Ja, det fick jag också för mig.

Sedan tycker jag det verkar lite underligt att kylteknikern kunnat konstatera att kompressorn har rätt tryck.
Det måste väl ändå innebära att kompressorn går i så fall.

Det är i vilket fall omöjligt att komma med några vettiga förslag med ledning av uppgifterna man får här.
Jag skulle ta kontakt med CTC i ditt fall.

erp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 26 juni 2011, 21:11:29 »

Det har alltså funkat tidigare? Jag trodde du hade kopplat en ny EcoAir till en befintlig EcoEl...
Skrivet av: STAFJ
« skrivet: 26 juni 2011, 20:49:49 »

Jag installerade pannan och Eco Air för tre år sedan så det är ingen nyinstallation gjord.
Skrivet av: erp
« skrivet: 25 juni 2011, 18:07:34 »

Är det V3 modellen så är det också viktigt att styrningen i Vp har rätt inställning. Se i handboken.

Är apparaterna helt nyinstallerade? I så fall kan det vara som lödläckan säger, att VP måste ställas i automatläge mot EcoEl. Det gör du så här.

På EcoAirs manöverpanel ska meny 1 ställas i automatläge, håll OK-knappen intryckt ca 3 sek varefter meny 1 visas. Tryck pil upp tills A visas. Håll nu OK-knappen intryckt ca 3 sek, nu ska A blinka = inställningen är klar.

erp
Skrivet av: erp
« skrivet: 25 juni 2011, 17:42:20 »

Om kompressorn är inkopplad eller inte, ser du i aktuell driftdata. Där står kompressor till alternativt kompressor från.

Om den verkligen går, är ju bara att gå ut och lyssna, det hörs direkt om den går.

Får du inte ordning på den, ring CTC-Direkt tel: 020-22 11 22 och och hör vad de säger, eller ta kontakt med någon som kylfirma som servar CTC.

erp
Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 25 juni 2011, 17:25:20 »

Programprommet är den elektronikenhet där programmeringen ligger lagrad. Det hjälpte inte med spänningsavbrott. Det är väl så att det är separata säkringar för kompressorn. Kolla att dom är hela eller tillslagna. Ev mät att det är spänning till kompressorns kontaktor. Alla 3 faser.
 Är det V3 modellen så är det också viktigt att styrningen i Vp har rätt inställning. Se i handboken.
Skrivet av: STAFJ
« skrivet: 25 juni 2011, 16:11:45 »

Tack för era svar hittills!
Jag försöker att svara på samtliga inlägg hittills.

-Eftersom kompressorn är spärrad så har Eco El tagit över och jag  får varmvatten från denna.
-Jag har stängt av all ström och startat om panna och Eco Air men omedelbart efter så spärras kompressorn.
-Jag har gått in i displayen och tillåtit att Eco Air kan köras och den startar då och fläkten går men jag får inget varmvatten från Eco Air.
-Fläkten startar på Eco men jag vet ju inte om kompressorn går.
Jag har ju haft en kyltekniker hos mig och han konstaterade att det var rätt tryck i kompressorn så denna måste ju fungera!!
- Vad är programprommet??

Mvh
Staffan

Skrivet av: lödläckan
« skrivet: 25 juni 2011, 09:21:26 »

Kan vara fel i programprommet. Bryt spänningstillförseln till både Vp och Panna. Starta om. Har detta hjälpt så be någon byta prom.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 25 juni 2011, 07:09:55 »

Går fläkten, men inte kompressorn?
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 juni 2011, 23:06:33 »

Lite svårt att förstå vad du menar med att det inte kommer något varmvatten.
Går värmepumpen, och i så fall vad har du för aktuella driftvärden?

Får du inget varmvatten från pumpen när den går, är det något fel på den som måste kollas upp.
Men du ska ju fortfarande få varmt vatten med elpatronerna i så fall.

erp
Skrivet av: STAFJ
« skrivet: 24 juni 2011, 22:01:18 »

Har gått in och gjort som du skrev och fläkten går igång på Eco Air men det kommer inget varmvatten.
Skrivet av: erp
« skrivet: 24 juni 2011, 13:43:55 »

Kan du inte gå in i inställningsmenyn och välja produkt=EcoAir och värmepump tillåten?

erp
Skrivet av: STAFJ
« skrivet: 24 juni 2011, 13:35:44 »

Har en CTC Eco El och till denna har jag kopplad CTC Eco Air 107,
På displayen på Eco Elen står det att kompressorn är spärrad.

Har försökt att starta Eco air och fläkten kör igång men ingen varmvatten kommer från denna.
Hade en kyltekniker hemma och han kontrollerade kompressorn och denna hade rätt tryck.
Kylteknikern som var där kunde ej CTC och visste ej vad som var fel.
Jag gick ej vidare med honom och kollar här om någon vet vad som kan vara fel.

Tacksam för svar

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!