Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Roland
« skrivet: 27 november 2008, 19:11:50 »

Det kan inte vara normalt att pumpen går hela tiden vid -5 grader i Kalix. Berget är kallt där så -2 grader in behöver inte betyda så stort effektuttag från borrhålet som jag först trodde.

Med 400 meter slang i en slinga kan det rimligen inte bli för högt köldbärarflöde.

Vad är det för hetgas- eller kompressortemperatur? Vad är det för temperaturer på varma sidan?
Bubblar det i synglaset före expansionsventilen? En möjlighet är att det är något problem i köldmediekretsloppet som sänker effekten.

Skrivet av: PerVita
« skrivet: 26 november 2008, 23:16:23 »

Huset ligger i Kalix.

Kan det tänkas att det är för stor cirkulation på köldmediat?
Jag tycker inte att det är mitt problem och hålla på att kladda med pumpen.
Det ligger väl på installationsfirman att se till att anläggningen fungerar. fiR:
Eller har de inte kunskapen?

Det är tråkigt att ett företag som Nibe inte tar tag i problemet.
Vem betalar att VP går oavbrutet helt i onödan.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 november 2008, 12:57:35 »

Låg KBdifferens tyder på att kompressorn tar lite värme från köldbäraren men det borde ge hög ingående köldbärartemperatur, ett par plusgrader, pga lågt effektupptag från berget. Var ligger huset?

Visar givarna samma värde när köldbärarpumpen körs med avstängd kompressor?

Hade det varit låg differens men höga köldbärartemperaturer hade det varit naturligt att misstänka köldmedieläckage eller problem i köldmediekretsen men nu är det alltså minusgrader på KBin.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 26 november 2008, 11:44:28 »

Hur stor är den uppvärmda ytan?
Typ av hus? Normalisolerat?
Hur stor är effekten på pumpen?
Hur har KB-värdena förändrats under året?
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 26 november 2008, 10:06:13 »

Varken det ena eller andra har tillkommit. Fungerade utmärkt det första året.
Har kollat filter, köldmedia, luftat allt som går att lufta.
Enligt installatören var kapaciteten väl tilltagen.
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 26 november 2008, 09:54:32 »

Man kan fråga sig hur och om det finns någon energiberäkning gjord innan pumpen installerades. Vad säger den? Har ytor tillkommit exvis garage, källare eller liknande som inte var inkluderat från början? KBin med flera minusgrader tyder på dålig dimensionering. Kanske behövs en ytterligare borra. Hur långt är avståndet mellan borrorna?
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 25 november 2008, 21:58:56 »

Jag har en Nibe 1115. I början av detta året hade jag problem, som jag beskrev på forumet.
Jag har två borrhål på 200 meter, de var parallellkopplade och när jag kollade temperaturen,
visade det sig att i ett av hålen var returtempen högre än det jag fick upp(!).
Efter en tids tjatande fick jag installatören att göra så jag kunde köra hålen i serie och då fick
jag ordning på temperaturen. Vintern tog slut och pumpen har levererat varmvatten i sommar.

Nu till dagens problem. Pumpen visar -3 på inkommande och -5 på utgående, alltså en differans
på 2 grader. Pumpen går konstant oavsett om det är -15 eller -5 grader ute. Installatören påstår
att det är normalt! Jag vägrar att acceptera det svaret. Tidigare har installatören sagt att de haft
problem med Nibe 1115.

Nu har det gått drygt en vecka som de skulle kontakta Nibe och jag har fortfarande inget hört.
Hur går man vidare?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!