Var ligger husen?
Utebliven komfort? menas det värmen i dom två husen
Jag förstod inte det där med att timräknaren visar att v-pumpen är rätt dimensionerad??
Jag gick in i programmet och såg att v-pumpen bryter vv vid 46 grader.
Hej igen.Då är det som vi befarat.Jag höjde inställt värde på meny 2.3 från 44 till 46*(tänkte få mer vv på så vis), men då löste pumpen på hög pressostat,så nu har jag ställt ner den till 44 * igen.Menar du att jag skall mäta vattentemperaturen i huset som kulverten går till? Mvh Thomas
Nog måste pumpen kunna fixa varmvatten på mer än 46ºC om den är frisk??
Hej igen.Fråga 1. -Hur mäter man flödet på vv i kulverten?Fråga 2. -Nåt bra tips hur man mäter tempen på vv i det hus som kulverten går till?(Räcker det att man mäter tempen som kommer ur kranen med en "vanlig" termometer?Hur länge ska man spola i så fall?
Inte i det här fallet där hela varmvattenberedaren är runt 46 grader. Pumpen kan inte höja temperaturen mycket innan inkommande värmebärare blir för varm.
2. Ta en vanlig termometer och spola tills den visar konstant värde.
Jo, men han har ju en beredare på 300l med 200l i manteln. Det blir ju "ganska" mycket vatten även om det "bara" är 46 grader. Hur mycket vatten "effektivt" får man från en sådan beredare, alltså hur fort överförs vattnet från manteln till nyttovolymen?
Svar till larryd::Några säger att den extra beredaren skall sitta i "pannrummet" bredvid den befintliga VV-Beredaren.Du menar att den skall placeras i det "andra" huset som kulverten går till.Då är min fråga: Vad är den bästa placeringen av den"nya" beredaren,och vad är det för skillnad om man sätter den i det ena eller det andra huset??En fråga till:Är det nån som kan beskriva hur man gör en sådan installation?ÄGör man lika oavsett i vilket hus den placeras?För och nackdelar i så fall?Mvh Thomas
Svar till Olle 61. -Det finns en ventil till vvc:n.Vi har provat precis "allt snart".T.o.m en vanlig s.k. timer (köpt på OKQ8) som styrde vvc pumpen med olika tider.Utan någon förbättring.Vi ställde även ventilen i olika lägen utan någon förändring.En rörfirma sa att vvc pumpen även gick varm om man ströp flödet med ventilen,om det stämmer vet jag ej.
Nej du har rätt med vad du säger om vv. Men det är just för att slippa spola så länge för att få vv till det andra huset som man gjorde på detta vis.Men en lösning verkar ju vara att installera en vv-beredare i det andra huset och stänga bort vvc-pumpen helt.Men då undrar jag: -Blir det inte dyrt att värma vv med en elberedare? Då har man väl nästan förlorat vitsen /besparingen med att installera en v-pump?Eller?Någån som har synpunkter på det? Mvh Thomas
Det är risk att pumpen går varm om man stänger ventilen. Stäng av elen till pumpen i stället.
Skulle du kunna känna på utgående varmvattenröret direkt på beredaren om det verkligen blir kallt även där.