Har en F1226 bergvärmepump.
Haft problem med att en del element varit dÃ¥ligt varma och började lufta dem villet jag inte tror förra ägaren gjort. Pyste luft ca 20 sekunder sedan stängde jag ventilen innan det börjat rinna vatten  frÃ¥n elementet och kollade till pannan trycket hade sjunkit till noll. Steg nÃ¥got närmaste dagarna men är nere pÃ¥ ca 0,1. Antar att det mÃ¥ste in vatten i systemet men efter ha läst manualen tvÃ¥ ggr sÃ¥ fattar jag ej hur man ska göra. Sitter ventilen för fylla pÃ¥ vatten pÃ¥ framsidan innanför frontluckan bakom isolering?
Ringde nibe men de sa att jag skulle prata med den som installerat pannan som jag ej vet vem det är.
Blir jätte glad om någon kan förklara hur jag ska göra för att få in mer vatten så jag kan lufta klart våra element.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2016, 16:53:18 »
Det borde finnas en ventil nånstans mellan inkommande kallvatten och värmesystemet. Lägg upp några bilder så kanske nån kan identifiera den.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Marcus Fredin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2016, 17:37:56 »
Det är det här man kan se utan att skruva upp fronten.
Känner mig smått efterbliven då det inte borde vara något svårt att göra när jag till och med läst manualen några ggr

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2016, 20:11:21 »
Det är den blå ratten man ser på bilderna.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Marcus Fredin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2016, 21:01:07 »
Stort tack!
Ska jag vrida på den tills jag ser att trycket stiger och sedan stänga den så jag kan fortsätta lufta elementen.
Göra om tills luften är borta och systemet har tryck?

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2016, 21:17:07 »
Jag vet inte vilket tryck du har normalt, men den ställbara nålen står på 1,5 bar, så det kan vara det du behöver.

Hur högt är huset?

Jag kör med 1 bar i mina anläggningar, vilket räcker till 5 meters höjd med marginal.

Fyll till 1 bar, stäng och lufta igen. Du kan behöva göra det någon gång till efter någon dag.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Marcus Fredin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2016, 22:22:48 »
Det är den svarta nÃ¥len som gick frÃ¥n  1 till 0,1 när vi luftade.
Pannan står i källaren och de elementen som är dåliga är i andra änden av huset strax över marknivå. Är en enplan+ källare.
Tror som sagt i te att de tidigare ägarna luftat elementen speciellt ofta.
Eftersom mätaren visar rött vid en viss nivå så känns det som att man borde ligga under det iaf. Ska läsa igenom manualen igen se om det står ett rekomenderat tryck. Blir trycket lite för högt antar jag att drt bara är att tappa lite extra vatten från elementen

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4358
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe f1226 tryck =0,1 efter luftning av element
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2016, 23:20:29 »
Ok, om du hade 1,0 innan du luftade skulle jag kära upp det till samma igen.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!