Skrivet av: PerVita
« skrivet: 02 maj 2007, 12:58:39 »

VP 1115 visar endast hela grader. Mätvärdena var med de andra mätpunkterna.
Där kan jag få med tio decimaler, men det är ju ointressant.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 maj 2007, 12:52:17 »

Jepp, någon av givarna visar fel och det är troligen KB-f, detta spelar normalt ingen roll för VP:ns funktion. Om det står något annat än (-12) underst i meny 4 så kan en felvisande KB-r givare stoppa VP:n i onödan.

Men man vill väl kunna få rätt diff KB, ställ in i meny 15 så att KB-f och KB-r visar lika.

Men ser du värdet på KB med en decimal på din 1115? ???
På min visas endast hela grader.
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 02 maj 2007, 12:38:57 »

Om jag tvångskör KB-pumpen utan kompressor borde väl KB-Fram och KB-Retur
få samma värde?

Mätningen visar: KB Fram -4,2°C och KB Retur -5,8.
 
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 02 maj 2007, 10:53:57 »

I meny 14 kan du tvångsköra KB-pumpen, testa och se om givarna visar olika då KB-cirkpumpen går utan kompressor. Sen kan du kalibrera mätarna i meny 15.
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 01 maj 2007, 21:04:34 »

Jag har 8 st mätpunkter och använder Dallas 1-wire DS18B20.

Senaste mätningen på det kallaste borrhålet: KB Fram -4,1°C och KB Retur -5,9.
Displayen på VP står KB Fram +1 och KB Retur -4.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 01 maj 2007, 18:32:13 »

Vad mäter du referenstemperaturen med?
Skrivet av: PerVita
« skrivet: 01 maj 2007, 15:30:52 »

Jag har en Nibe Fighter 1115 + 2 st borrhål. När jag mäter temperaturen på KB stämmer
den inte överens med vad displayen visar på VP.

Stänger jag av borrhål B, mäter jag upp KB Fram till ±0°C KB Retur till -4,9.
Displayen på VP står KB Fram +3 och KB Retur -3.

Stänger jag av borrhål A, mäter jag upp KB Fram till -2,5°C KB Retur till -5,6.
Displayen på VP står KB Fram +2 och KB Retur -3.

Det verkar vara lite väl stor temperaturskillnad. Eller?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!