Hallå, ny på detta forum. Inser att jag nog kan behöva mer specialiserad hjälp än på mitt "hemforum" byggahus.se
Vi har sen 2006 en bergvärmepump IVT Greenline HT plus e 11, 200 m borrdjup. Hyfsat dåligt isolerat 20-talshus av tegel i Uppsala, 145 m2. Vanliga radiatorer, öppna termostater.
Sedan en tekniker för några år sen (vi hade återkommande larm om högt värmebärardelta) skruvade upp tillskottstimern till 150 minuter har vi haft ganska lite tillskott.
Men för nån vecka sen hade vi ett larm om Fasföljdsfel. En fas hade gått, och efter att vi återställt detta fick vi ett motorskyddslarm (kompressor) som också åtgärades (motorskyddssäkringen återställdes). Så långt allt ok.
Men jag har haft VP under extra koll efter detta, och det verkar som den använder tillskottet mycket mera nu än innan. Vi pratar 40h på två dygn. Det verkar som att pumpen inte klarar att få upp tempen till t.ex. de 48 grader som vår kurva (6,2 sen ett antal år) kräver vid typ -12 ute. När jag startar om pumpen verkar den lita på sig själv igen och ropar inte på tillskottet så snabbt. Kanske beror det på att jag dragit upp timern till 250 minuter dock
Jag tycker också att Stopp.temp/Nuv.temp verkar ganska ostabila, igår (när jag äntligen hade "Enbart värmepump") noterade jag hur stopptemp/nuv temp var på 51 resp. 57,5 för att på en sekund växla till 49,9 resp. 39,5...Hmm, hur kan det hända?
Jag vet, det är kallt, men jag har svårt att släppa att det kan bero på fasbortfallet trots att vi inte har några larm kvar. Vi har ju inte haft detta tidigare. Bör man sänka kurvan trots att vi inte har det direkt varmt inne?
Till saken kanske hör att vi förra året installerade vattenburen golvvärme i en utbyggnad, 16m2. Dock egen cirkulationspump, shunt etc.
Mycket tacksam för svar, inte kul när det står "Värmepump+tillskott" mest hela tiden.